H07 fast installasjon

Spurt ${formatDate(1558419163)} av Elektrond | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}

Elektrond

Subscribed
Subscribe

Hei,

Har en H07RN-F kabel hvor datablad sier at den kan brukes for "Fixed installation". Har sitt den flere steder har vært bruk i veggmonterte kabelkanaler i accomodation på skip og rigger klasset etter DNVGL Offshore standarder.

DNVGL-OS-D201 Chpt 2, sect 10

3.1.5 Flexible cables

The use of flexible cables shall be limited to applications where flexibility is necessary, and the lengths ofsuch flexible cables shall be kept as short as practicable. Special requirements may be made to the type,installation and protection of flexible cables, depending upon the application.

Generelt andre steder i DNVGL-OS-D201, så er det også beskrevet som et behov - "for cables intended for dynamic applications (flexible cables)."

Altså klarer jeg ikke i det hele tatt å se at det skal være lov med H07RN-F installert i accomodation..

IEC60092-352 pkt 3.9 sier: "Stranded copper class 2 conductors or class 5 conductors are recommended for general use in fixed installation systems. The use of class 5 conductors does not imply ?flexible cables? but the use is permitted to ease the installation of cables in areas involving tight bending radii or high vibration".

Så IEC60092-352's ordlyd lener litt mer mot at det kan være lov, men intensjonen bak punktet ser for meg ut til å være rettet mot beveglige deler her også.

Har fagforumet noen gode synspunkter på dette?

Helpful answer marked by forum leader Løst
Svar
  • Rediger
  • Slett
  • Utesteng bruker
  • Fjern utestenging
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore)

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (${ thread.comments.length })

${comment.author.name}

Forumleder
Postet ${formatDate(comment.postDate.timestamp)}
Instructor contact card
Bra svar markert av forumleder Bra svar
Svar
  • Rediger
  • Fjern
  • Utesteng bruker
  • Fjern utestenging
Denne kommentaren er fjernet.

Edit your answer

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Forumbrukere vil ikke se navnet og bildet ditt. Forumledere vil fortsatt se kontodetaljene dine.
Poster som:

${form.anon ? form.name : currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName}

Du mottar opp til en e-post om dagen når det skjer noe i tråden.

Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.

Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.