Hei, jeg har lest gjennom så og si alt i dette emnet og lært masse i dag. Men har fortsatt et par spørsmål jeg kunne håpet å få svar på:

1: Hvis en kabel fra en frekvensomformer til en motor går gjennom en sikkerhetsbryter som er av plast, hva gjør man da med skjermen i dette bryterpunktet? EMC-nippler vil jo da ikke ha noe effekt ettersom den ikke er skrudd i noe metall. Kobler man da skjermen sammen med PE i sitt tilkoblingspunk i bryteren? Hvordan gjøres dette best, i så fall; med en endehylse eller tvinnes sammen og skrus inn? Eller må jeg bytte til en EMC-sikkerhetsbryter?

2: Hvis man, i styreskapet frekvensomformeren sitter i, har en bånn-plate som er lakkert/malt: Hva gjør man da for at EMC-nippelen skal få kontakt med PE? Får man EMC-nippler med tilkoblingspunkt til en ledning man jorde? Eller må skjermen tvinnes og kobles på en annen måte til jord?

3: Er det nødvendig å ha skjerme ledningene som går fra omformeren til evnt knapper/brytere/styring? (dette er jo bare 24V av/på-signaler)

4: Hva er anbefalt å bruke, en kabel med PE-leder og skjerm eller en kabel med bare skjerm, hvor PE-lederen er skjermen?

5: Er det vanlig å ha en kontaktor koblet før frekvensomformeren til f eks nødstopp-funksjon? Og brukes da denne vanligvis kun til nødstopp/reset?


på forhånd takk for svar ;)

Spurt 21:41 - 26.3.2008
LøstLøst
Elektrisk støy
Skjermet kabel på bro

Kan noen gi en forklaring på filosofien bak bruken av skjermet og uskjermet kabel brukt på brodekk?Kan vi har en forsikring at bruken av uskjermet kabel ikke vil skape problemer for elektronisk ustyr ombord?
Vi har IEC 60533, finnes en annen norm som kan benyttes?

Spurt 7:37 - 16.1.2008
LøstLøst
Elektrisk støy
Profibus DP

Finnes det noen måte å måle om det er støy i en Profibus-sløyfe på??

Mvh
Ingar

Spurt 12:14 - 9.1.2008
LøstLøst
Elektrisk støy
Ferrit ring

Hei!

Er det noen som vet om noen bra ferriter som ligger i området 1K-10K Ohm ved 1-100MHz??

Takker for all hjelp.

Spurt 14:23 - 25.11.2007
LøstLøst
Elektrisk støy
Choke

Hei!

Hva er en såkalt choke i filtersammenheng?

Spurt 12:50 - 17.11.2007
LøstLøst
Elektrisk støy
ferrit-ring

Hei!

Spørsmål angående ferrit-ring...

Når man kjører 3 faser ut fra en frekvensomformer gjennom en ferritring blir selve ferritringen varm fordi da ""virker"" den. Dette er forutsatt dersom man har jord/skjerm utenfor ferritringen til koplet jord i hver ende.

Dersom man kopler ifra jord blir ikke ferritringen varm, den ""virker"" ikke lenger. Hvorfor????

Spurt 11:30 - 8.11.2007
LøstLøst
Elektrisk støy
Aktivt sinusfilter

Hei !

Er det noen som vet om aktive sinusfiltre til 380V omformere større enn 7,5kW?

Schaffner lager opp tom. 7,5kW men jeg trenger fra 10kW og oppover.

Takker for all info :)

Spurt 7:54 - 5.11.2007
LøstLøst
Elektrisk støy
EMC

Hei har letet etter EMC-normer/forskrifter veldig lenge nå, og kjøpt to anbefalte bøker. Jeg har lest gjennom bøkene og det var bare svada hele greiene, masse grenser i dB og avanserte ord og uttrykk som er helt uinteressant i praksis.

Er det noen som vet om noen bra NORSKE EMC- normer der det blir tatt for seg praktiske eksempler på jording, terminering av motorkabler til frekvensomformere.

Skulle hatt en EMC montørhåndbok...

PS jeg har EMC-håndboka og jordingshåndboka, men jeg synes disse bøkene er alt for generelle og overfladiske.

Spurt 14:06 - 17.10.2007
LøstLøst
Elektrisk støy
EMC forskrifter

Hei!

Sliter med maskinleverandører. Maskiner vi får levert støyer pga. dårlig skjerming/terminering av motorkabels skjerm osv. Jeg finner ingen EMC-forskrifter/normer som tar for seg konkrete eksempler på hvordan kabler av forskjellige kategorier skal termineres/skjermes eller føres.

Dersom jeg kan vise til konkrete paragrafer/regler er det lettere å få maskinleverandøren til å bygge om/rette feil osv...

Takker for all tilbakemelding.

Spurt 8:46 - 10.10.2007
LøstLøst
Elektrisk støy
EMC

Hvis man må bygge høyspentgate parrallelt med instrumentgate, uten og overholde minimums avstand på 300mm, kan man bruke galvaniskskille. Men denne galvaniske skille må det være magnetisk, eller kan man bruke 316 SS plate ??

Spurt 12:16 - 1.10.2007
LøstLøst
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.