Hei !
Hvor finner jeg konkrete svar/bekreftelser på når og hvor man skal benytte nødstopp og hvordan skal en nødstopp kopples opp i anlegget og hva skal stoppe og hvordan?
Jeg har lest maskindirektivet uten å kunne sammenligne den problemstillingen jeg er oppe i med det som står nedskrevet.
Løst
Hællæ...
Jeg jobber som el.sjef på en bedrift og har fått i oppdrag av eier å redegjøre for faseforskyvning mot nettet ettersom vi har mye induktiv last og fekvensomformere i drift...
Noen som husker nedre grense på COSp?
Er vi under grensa på COSp plikter eier å innstallere kondensatorbank
osv. bla bla bla...
Løst
Hei !
Ser etter en brukervenlig rimelig spektrumanalsator beregnet for tilkopling av strømtang for måling av dB uA fra 0 til 1 GHz
Takk for svar.
Mvh
Kent
Løst
Disse sikringene lager jo enorme lysbuer når de kobles ut ved tung last.
Er det da tillatt å bruke tau eller en lang griperedskap til å dra ut sikringene da? Alle sammen på en gang.
Jeg så en montør gjøre det en gang.
Løst
Jeg skal legge opp en stikkontakt for å bruke mikrobølgeovn og brødrister på kjøkkenbenken. Problemet er at det ikke er noen stikkontakt ved benken. Så jeg skal legge opp en 2,5 kvadrat PR for å legge opp stikk. Jeg tenkte å legge kabelen fra lysbryteren ved døra (16A kurs) bak kjøkkenbenken og så opp der jeg vil ha stikkontakta.
Men problemet er at jeg må ta ut hele kjøkkenbenken for å få klamret den fast i veggen. Men kan jeg unlate å gjøre dette? Kabelen er jo 100% mekanisk beskyttet av kjøkkenbenken da denne er skrudd fast i veggen og har et par cm klaring bak. Så da trenger jeg bare å borre et hull i benkeplaten bak og føre kabelen opp herifra.
Er dette tilstrekkelig beskyttelse for kabelen? Dette skal jo stå i flere år, og den dagen benken skal tas ut så skal jeg kanskje legge ny kabel eller klamre opp den kabelen jeg skal legge nå. Den jeg skal legge nå må altså da ligge løst bak benken og så klamres med APK når den kommer ut i begge ender.
Hva synes dere om dette? Det er godt med ventilasjon og ikke noen varmekilder bak benken. Høres dette forsvarlig ut?
Løst
Er det lov å borre opp et nippel hull på en Exe kapsling?
For å få plass til en større nippel?
Løst
Finnes det noen standard/norm for farger på merkeskilt som kan/bør benyttes ved merking av el.fordelinger?
Løst
Jeg leier en bolig som nettopp er bygget. Jeg og kjæresten var de første som flyttet inn.
Jeg sto og vasket opp og så på stikkontakta over vasken mens jeg tenkte ""Hm... lurer på om vasken er jordet"".
Etter oppvasken tok jeg frem meggern og målte mellom servanten og oppvaskkummen og jordføringa i denne stikkontakta. Null forbindelse. Meggeren registrerte det ikke en gang. Jeg brukte en prøvespenning på 500V.
Hva skal jeg gjøre med dette? Må jeg betale for dette om jeg kontakter gårdeieren om disse forholdene? Jeg gjorde samme måling på badet mellom sluk - blandebatteri (ingen forbindelse) og avløp - jordleder i stikkontakta. Ingen forbindelse.... NÅ ble jeg skremt.
Jeg måtte forresten bruke lampettledning til å forlenge målepinnen til meggeren for å måle mellom de lange avstandene. (Bare sånn hvis dere lurte).
Hva skal jeg gjøre? Er det ikke slik at elektrofirmaet som utførte denne jobben kan vente seg å måtte gjøre masse gratisarbeid? De har jo brutt alvorlige fundamentale elektroregler. Eller hva?
Løst
vern= 25A B-automat
U= 230V
Ik3pmax i skapet = 4kA
IK2pmin i skapet= 2kA
Cos phi= 1.0
kabel= 6mm2
Ik2pmin i enden av kabelen = 6.4kA
Kan det valgte vernet(b 25A)benyttes med hensyn til beskyttelse ved Ik min(6.4kA)?
Løst
Når vi har en frekvensomformer i drift registrerer vi at annet utstyr i nærheten slutter å virke som det skal. Vi kjører 3 kHz modulasjonsfrekvens ettersom det blir værre når vi bruker 6,12 eller 18 KHz modulering.
Når vi henger en måletang tilkoplet en spektrumanalysator rundt motorkabelen ser vi høye utslag i området 150 KHz. Etter 150 KHz synker frekvensen opp mot 20 MHz
Har noen et tips på hvilken type filter som kan dempe i området 100-300KHz??
Løst