Hei, er det noen som har tilgang på FEBDOK og som kan ta dette verktøyet med seg til helga?
Løst
Snakket med Jon Ragnar nettopp.
Hadde det vært meg som skulle gått opp på mandag ville jeg brukt dagen på følgende:
tegnet inn alt utstyret jeg tror kommer på tegningen, dette ville tatt meg en 3-5 forsøk før jeg hadde hatt det jeg trengte. så ville jeg ha lagd ett tavleskjema for tavle +VB3, deretter ville jeg ha prosjektert en lys kurs samtidig skrivd om valg av antall lyskurser, bryter, kapsling lux osv. så ville jeg ha prosjektert maskinkursen med alle vurderinger rundt det, så ville jeg prosjektert en stikkontakt kurs i hallen med alle vurderinger rundt den.
Sett igang. dette er riktig prioritering.
Løst
Fikk hjelp av Glamox til valg og plassering av armatur. Det er kun en type som er godkjent, I55 (navn). Se vedlegg for plassering og antall. Det er krav til 300 lux og det er det somer utagnagspunktet her.
JRvaskehall_forberedning.pdf
Løst
Hei, Har tatt en rask sjekk og funnet en vifte som er godkjent for bruk i vaskehaller, se vedlegg.
Løst
Hei,
Jeg ser for meg at det kan by på problemer om man skal bruke noe annet enn NEK 400, tabell 52-B når det gjelder kabler. Håper det er mulig å bruke PFSP, det som taler til Robust 215 sin fordel er krav til skjerming med tanke på EMI. Denne har full metall ""strie"" rundt lederene. Men jeg liker dårlig å bruke andre tabeller enn 52-B.. Hva mener dere andre om dette?
En annen ting er IP grad for armaturer, det skal jo holde med IP55 i denne hallen for lampene. Dette hadde vært det enkleste i forhold til annet materiell som stikk og brytere, slik at man kunne fortsatt med IP55 for disse. Om man har IP66-67 på armaturene bør man vel kanskje ha det på annet utstyr i hallen også??? Hva mener dere?
Videre til varmeviftene, disse Frico viftene er jo ""bare"" IP44, blir mange forskjellige IP grader... Jeg ser for meg det er ventilasjons anlegg i hallen (ref. Bjarte) som kommer inn i bilde, start og stopp eller lukking av spjeld når vasking pågår... Vet ikke om vi tenker litt for komplisert, når det gjelder hele installasjonen???
For min del tror jeg det er viktig å fokusere på andre ting også, ikke henge meg for mye opp i dette. Det er vel mange andre oppganver også... Hva mener dere andre?
Mvh
Ståle
Løst
Hva slags referanse installasjonsmetode er det når man fester kabel direkte på betog og eller stålplater?
Bjørn
Løst
Hva gjør man når forberedelsesdelen kommer?
Jeg skal arbeide med forberedelsesdelen alene frem til samlingen hos Trainor den 24.10.
Det blir sikkert en del aktivitet her på forumet når den dukker opp. Men er det noen som har noen tanker/tips om hvordan man bør begynne, og hva man bør gjøre for å være mest mulig forbredt til samlingen?
Jeg antar at risikovurdering er stedet og begynne?
Løst
Hei, fant denne veiledningen frå DSB, angåande ladestasjon for el-bil på nettet.
Sjekk s.22 og spesielt s.28
http://www.energinorge.no/getfile.php/FILER/KALENDER/Foredrag%202011/Elektriske%20biler/02_Foredrag%20Ween%20Grav.pdf
Løst
hva mener dere er lurt å ha med på eksamen ?
i tilegg til nek400, fel, fke, feu, fse , normguide, elsikkerhet , tommypermen, egene notater og forbredelse ?
noen tips ?
Løst
Prosedyrer måling med noen stikkord
-Sjekke at instrumentet er i orden
-Er egnet for det bruk i forhold til hvor i nettet du skal måle.( KAT 1, 2, 3 eller 4)
-Har riktig måleområde.
-Vi veit hva vi skal måle.
-Kalibrert.
Noen flere synspunkter? Kanskje noen har et ferdig oppsette?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.