| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1561 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9571 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 832 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Hei,
Det heter seg at "kunden har alltid rett". Nå har jeg en kunde som ønsker å gjøre noe veldig komplisert fordi de ikke helt har overordnet forståelse av installasjonen. Vi skal levere ett Ex db Gb sertifisert måleinstrument til denne kunden sammen med en Ex koblingsboks fra en tredjepart. Kunden insisterer på at siden måleinstrumentet er Ex d så må den mellomliggende koblingsboksen (som vi skal levere) også være Ex d. Koblingsboksen skal kun ha rekkeklemmer for å koble sammen flere slike måleinstrument og ha en felles kabel tilbake til ikke-klassifisert område. Jeg har prøvd etter alle kunstens regler å forklare at Ex e koblingsboks er det korrekte valget på boksen uten å få gehør for dette. Jeg finner heller ikke noe konkret i installasjonsnormene om dette. Har du noen velvalgte ord, referanser til kapittel i installasjonsnorm eller begrunnelse på hvorfor de ikke bør bruke Ex d?
Mvh,
Eric
Løst
To separate avganger fra K-kasse og samme trafo. De to inntakskablene er splittet hver for seg. PE-Leder er metallisk forbundet via jordskinne, mens N-ledere er ikke metallisk forbundet og er ført til hver sin effektbryter.
N-leder på den ene effektbryteren har strømtrekk på 20A, denne strømmen fordeler seg i kabelens PEN-leder (10A) og i PE-leder (10A). Strømmen fra denne kabelens PE-leder virker å gå via PE-leder og PEN-leder i den andre kabelen tilbake til trafo.
Her burde vel PEN-ledere blitt koblet sammen og hatt en felles splitt ? Noen som kan hjelpe meg med henvisninger ?
Mandatet mitt på dette oppdraget er å finne ut om årsaken til aggressiv korrosjon av kobber rør er elektrisk. Noen tanker eller forslag ?
Følg gjerne linken for å se skisse av det aktuelle anlegget med strømtrekk på anleggets jordledere:
https://www.dropbox.com/s/9fes5ggsspun2ap/1.jpg?dl=0
Løst
Hei.
Eg kom til og tenke på ein sak. Eg installerer ei ny hytte til ein kunde. På kjøkkenet er det kjøkkenøy, der koketoppen har integrert luftasug i benken. Ingen vifte i taket. hun syntes det var litt dumt att hun måtte ha ein slik "stygg" sensor i taket. men det vart akseptert.
Så tengte eg, Eg bruker noby brannsentral for bolig. Kan eg bruke ein av rele-utgangenne på sentralen for og styre ein null spennings utløser på koketopp sikringen?
Ein røydetektor må da vere i rekkevidde til koketoppen. Og dersom sikringen til brannalarmen blir slått av så blir koketoppen slått av.
Vil dette dekke kravet til komfyrvakt?
Løst
Hei.
sitter å vurderer strømføringsevne for EX 3x95 Al og ble nå usikker på hvilken type isolasjon har denne rundt lederne?
Har sjekket kabelboka til nexans, som sier "isolasjon av PE" - er dette det samme som PEX?
Ergo tabell 52B-13, kolonne 5 -> 253A?
Løst
Hei
1.Hvor går grensen for når NEK 420 må benyttes i en installasjon (Feks. ladestasjon) som kommer i tilknyttning til en Bensinstasjon/landbruk ol.?
1.1 Er det iforhold til en områdeklassifiseringen av soner?
1.2 Kan NEK 400 benyttes for sone 2?
1.3 Hvor kan man si at grensen går mellom en vanlig installasjon og EX-installasjon?
2. Krav til Foretak og Kvalifikasjoner for arbeid i EX-områder
2.1 Stilles det andre krav til Foretak og personell enn det som fremgår av FEK §5, §§6 og 7 for å kunne arbeide i EX områder?
Dvs. At Personell og faglig ansvarlig har dokumenterte kvalifikasjoner for arbeid på denne type anlegg og utstyr, og at foretaket er rett registrert iht §3
Løst
vi skal utføre sporadisk temperatur sjekk i sone 1. tenkte å bruke Fluke 28 EX multimeter med termoelement type K. er det noe krav til termoelementet vedr atex godkjenning, eller går det under simple apparatus?
Løst
Hei,
Vi har kjøpt en nybygd enebolig der selger (utbygger) har installert et ekstra skap i kjøkken etter at elektrikeren var ferdig med sin jobb. Dette ga mer skapplass, som er bra!
Stue og kjøkken har i sum 4 lysbrytere på en rekke sammen med gulvvarme. Disse er montert i inngangspartiet, som er det logiske og tilstøtende rommet til stue/kjøkken.
Som en følge av det ekstra skapet er nå lysbryterne hele 77 cm fra veggen, og den har gått fra å være i ytterkant til å være midt på veggen (ser rart ut). Uten det ekstra skapet hadde det vært en OK løsning, men i praksis er det nå blitt en merkelig plassering midt på veggen ganske langt inn i et annet rom. Dette både ser rart ut og plasseringen er upraktisk. Ser at et bilde ville forklart mer enn tusen ord her....
Er dette innenfor gjeldende regelverk? Kan jeg kreve lysbryter flyttet til "riktig"/"logisk" plass som en reklamasjon?
Setter stor pris på eventuell tilbakemelding!
Løst
På et eldre anlegg; Er det krav til stikkontakt med jord på wc der avløp og vannrør er plast?
Har et tilfelle der det står stikkontakt uten jord, og det ble bemerket på en kontroll.
Trodde dette var innenfor på eldre anlegg, så lenge vann og avløp er plast. Kun toalett og vask i dette rommet
Løst
Hei
Vi har NEK405 godkjenning, og trenger en ny mann for 405-2 og -3 kontroll. Vi har en ansatt med fagbrev som tavlebygger med mange års fartstid. 405 krever at det skal brukes elektrofagarbeider med relevant fagbrev.
Det er ingen ting i veien rent praktisk/erfaringsmessig at "min mann" kan utføre disse kontrollene med fagbrev som tavlemontør - men jeg er litt usikker på om det blir ihht NEK405, jeg sliter litt med å definere elektrofagarbeider med relevant fagbrev. Dette vil jo være en kontroll av et elektrisk anlegg, han skal jo ikke verken utvide det eller vedlikeholde.
Løst
Hei.Jeg jobber som elektriker på en rigg i Nordsjøen. I forbindelse med høyspent installasjonene som vi har ombord så har vi en del sikkerhetsutstyr fra Dehn, som betjeningsstenger, spenningsvarslere og jordingsutstyr (spiders).
Det jeg lurer på er hvilke krav/anbefalinger som stilles til vedlikehold og test av slikt utstyr? Jeg ser Dehn bl.a. refererer til IEC 61243-1 og nasjonale bestemmelser i Tyskland, men finnes det lignende eller andre krav/anbefalinger her i Norge og for norsk sektor? Eller skal vi i utgangspunktet bare forholde oss til produsentens retningslinjer?
Det er f.eks. ikke krav om at slikt utstyr skal sendes inn til produsent/godkjent virksomhet med jevne mellomrom for vedlikehold, inspeksjon og tester?Takk for svar.Mvh Alf
Løst