| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1561 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9571 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 832 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Hei,
Klassifiseres PN lagt i K-rør mellom hovedskap og underfordeling som Klasse 2 eller må selve kabelen ha dobbel isolering?
Løst
Har tatt installatørpapirene og startet eget selskap. Har ikke fått såpass sving på kundemassen at det er stort å leve av enda, og utgiftene knyttet til å holde på er forsåvidt større enn inntektene på nåværende tidspunkt.
Trenger som alle andre å utlevere god dokumentasjon på jobbene jeg gjør. Har tidligere gode erfaringer med FebDok, men har enda ikke sett meg råd til å ta den relativt store utgiften som programmet vil representere for et selskap med relativt lav omsetning. Det å skulle beregne selv er selvfølgelig en mulighet, men sånn som jeg ser det vil det bli veldig arbeidskrevende å skulle produsere dokumentasjon på linje med det FebDok kan levere med relativt liten arbeidsinnsats. Siden det ikke er vanlig å fakturere kunden spesifikt for den lovpålagte dokumentasjonen blir det altså et spørsmål om hvor mye tid jeg skal "kaste bort", kontra bruke på FebDok. Nelfo-medlemskapet som kreves for å få rabattert pris spiser opp rabattsummen som innrømmes ved kjøp av FebDok som Nelfo-medlem, så programmet vil i praksis koste 16-17000 eks. mva i engangskost uansett. For et stort selskap vil det være en enkel kostnad å forsvare, men for et lite selskap stikker regninga litt mer.Så til spørsmålet: Har noen tips til et alternativt program til FebDok som ikke nødvendigvis koster skjorta, eller er det sånn at Nelfo har monopol på slike programmer?
Tanken med å legge ned litt innsats i et Excel-oppsett med makroer har også streifet tanken, men det vil både ta mye tid og kanskje ikke oppfylle de kravene til dokumentasjon som kreves - har noen vært borti et slikt excel-oppsett før?
Løst
Har en bolig med rør i rør.på vaskerommet ligger det 2 meter med kobberrør mellom samlestokk og ei kran. Trenger man jorde denne?
Løst
§9 Den som kontrollerer andres elektriske anlegg, skal oppfylle vilkårene i § 6 første ledd og ha minst tre års relevant praksis fra bygging og vedlikehold av elektriske anlegg etter endt utdanning, eller oppfylle vilkårene i § 7 første ledd.Den som har det faglige ansvaret for kontroll av elektriske anlegg skal oppfylle vilkårene i § 7 første ledd.
§6 Den som oppfyller kravene i § 7, kan utføre til- og frakopling i forbindelse med feilsøking, feilretting, utskifting av komponenter og oppgaver tilknyttet drift og vedlikehold av elektriske anlegg.
Kan person som oppfyller disse krav både utføre kontroll, og skifte komponenter hos andre. likt med likt. osv
Løst
I dette kravet står det utjevningsleder skal være Sb>PE/2. Og over 4(2,5) mm2.
Mitt spørsmål er om dette kravet er gjeldene i forhold til minimum beskytelsesleder i hht til Tabell 54B. Dersom en har en større PE leder en dette kan en da gå ned i dimmensjon selvsagt under forutsetning av at den vil tåle de strømmer som kan oppstå i anlegget?
Er det mulig å si noe om argumentasjonen bak dette kravet?
Løst
Hei
Har en maskin som er godkjent for sone 1. Denne har 6mm2 tilførsel, men maskinen vil aldri trekke mer en 10a.
nå skal den kobles til en 63a stikk.
Er dette da innenfor, med tanke på eventuelt kortslutningstrykk på kursen?
Løst
Er det greit å koble aluminiumskabelen direkte i motorhuskoblingen(3x240mm2)? Mener å ha hørt at det skal kun benyttes mangetrådet kobberkabel. Motoren står på vibrasjondempere.
Petter.
Løst
har noen spørsmål vedrørende NEK399 og utvendig målerskap som eg ønsker å få klarhet i. I følge Renblad 4001 under punkt 8 står det følgende
"8 Krav til kabel, rør og grøft - ved forsyning til tilknytningsskap skal stikkledningskabel være av type TFXP 4x50AL."
Vil dette si att det blir slutt på TFXP 4x25AL som i dag stortsett er standard opp til 63A...? Noen som kan eventuelt begrunne hvorfor?
Videre står det også "ved forsyning av typisk kabelnett skal det ikke forlegges jordledning i stikkeledningsgrøft." Noen som kan begrunner hvorfor, hender i noen tilfeller i praksis att elektrikere kommer for seint på banen til å ligge ringjord i boligens fundament og må dermed gå i grøft - problemsstilling ift det?
Brannvarsling og deteksjonsområde:
I NEK400 2014 er det spesifisert att i bolig skal det monteres minimum 1røykvarsler i nærheten av tørketrommel samt en i hver etg av boligen. Med også henvisning til TEK10.
spørsmål 1: hva er korrekt å gjøre når tørketrommel er plassert på bad (bad/vaskerom i små boliger/leiligheter) plasseres detektor utenfor badedøren?
spørsmål 2: I TEK10 står det att branndetektor skal dekke område oppholdsrom, i praksis vil vell det si samtlige rom, noen som kan tydeliggjøre/definere hva kravet blir? (dersom det er krav??)
- bør/skal det stå detektorer i stue/kjøkken/hall/gang/vaskerom/samtlige soverom ??
Håper på gode svar :)
Løst
hei!
Er det godtatt å ha trakt for luftspenn rett inn i bak-kant på nytt sikringsskap for å så gå til OV her?
Løst
Hei.
Har en fordeling med en 100A automatsikring.
Fra denne sikringen ligger det en PFSP ut til en trafo, for så å gå videre til et kjøleanlegg.
Sånn som jeg forstår forskriftene må denne trafoen/kabelen beskyttes med en JFB.
Har snakket med Schneider, og de foreslo en 100A, 300mA Selektiv JFB.
Vil denne 300mA jfb oppfylle forskriftene, eller trenger jeg en JFB med mindre merkestrøm?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.