Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9571
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 832
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Ex
IS Loop Calculation

If I have one Eex-ia Pressure sensor, two EEX-ia modules connected in series in hazardous area and a barrier in safe area. How will I make an IS loop calculation?

A. Shall I create 3 loop calculations checking IS loop for 1.Pressure sensor and module 1, 2. module-1 and module-2 and finally module-3 and barrier

OR

B. Shall I add the values for all the EEx-ia devices in hazardous zone and compare it with the barrier.If this is the way, can I simply add the values or i need to use old school theory. (eg: Li =Li1+Li2+....Lin & 1/Ci=1/Ci1+1/ci2+1/Cin , etc.)

Spurt ${formatDate(1442831955)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Fordelingstavler - tverrsnitt på ledere

Vi har de siste 7mnd fått byttet ut fordelingstavlene på bygget vårt. (20stk)

Har hatt leveranser fra 3 forskjellige tavleleverandører. Alle tavler som er levert er omtrent like fysisk store, har like stort inntak, likt antall kurser, lik temperatur, og forlegning av ledere er like. Men, tverrsnitt på interne ledere varierer.. Altså hos en leverandør er det lagt typisk 2,5mm2 på en 16A kurs; en annen har lagt 6mm2....? Det er gjennomført slik i flere tavler, så det er ikke en tilfeldig "feil".. Alle har forøvrig henvist til NEK439:2013.

Det jeg er ute etter i denne omgang, er å finne ut hva som er gjeldende for dimensjonering av ledere i en tavle?

Har sett igjennom NEK439, men der er det bare noe informativt på dette området. NEK400 har heller ingen tabeller for en tavle. Det må vel finnes noe grunnlag for dette et sted? Som kompenserer for temperatur og tilstøtende ledere?

Spurt ${formatDate(1442599631)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
PFXP direkte forlagt i vegg

Vedrørende PFXP direkte forlagt i vegg; tar man fortsatt utgangspunkt i det som står i Elsikkerhet 71, eller har det kommet noe nytt som forbyr dette? Omhandler 521.10 Kabelinstallasjoner kun enledere eller kabel også?

Spurt ${formatDate(1442637616)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
low-voltage

Jeg will bestille FSE 2015 low-voltage kurs.

Spurt ${formatDate(1442495147)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Eswa

hei, kan noen forklare meg hvordan Eswa fungerer og hva som skjer om det blir brudd midt i matten? Har nemlig funnet en i huset hvor det er boret ut for sentralstøvsugerrører... Som går igjennom Eswa matten. Kun isolert rundt der som rører går igjennom.

Hilsen

Fortvil huseier

Spurt ${formatDate(1442499382)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilovervåking

Hei,

Har sett litt her på forumet, men finner ikke helt svar på det jeg lurer på.

Har en hovedkurs på en prioritert strømkrets som vi får periodisk jordfeil på.

Kursen forsyner 4 etasjer via noen strømskinner. Kursen er vel 600A eller noe. Kunde valgte å skru opp jordfeilvarsleren til 400mA.

Vet det kan være en løsning om man har lekkstrømmer som man ofte har på store kurser, men det må vel være en grense for hvor mye man kan skru jordfeilvarsleren opp?

Her var spennet så stort, burde man ikke sjekket dette? Eller er det innenfor hvor høyt man kan stille opp en jordfeilvarsler?

Sitter å ser i NEK, men finner ikke noe konkret. Strengt tatt ikke den letteste boken å finne frem i heller....

Hilsen

Erik

Spurt ${formatDate(1442504154)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
kapsling bak utrekkbar hovedbryter i Siemens 690V tavle

Vi holder på å få overlevert tavler på fartøyet jeg jobber på. Det er installert last/skillebryter som kan sveives ut for skillefunksjon. På disse tavlene er jeg vant til at det er en beskyttende bakplate for å evt beskytte mot inntregning av uønskede partikler. Det jeg er mest bekymret for er at en ikke har beskyttelse mot lysbue når man må manuelt betjene bryter(sveive inn og ut). Jeg har vært vitne til kortslutning på samleskinner på disse tavlene før og lurer på om det ikke er krav til at samleskinnene skal være kapslet inn bak bryteren.Jeg ønsker få rettet dette opp på alle tavlene før overtakelse da det er vi som evt må ta konsekvensene av mangelfulle tavler hvis det skulle skje en ulykke.Er det noen som vet hva kravet her er og evt linke til gjeldende avsnitt i forskriftene?

Spurt ${formatDate(1442461699)}
Løst Løst
Ex
Utstyr i EX sone 1

Har en phønix hybrid 3 fastet motor starter med Ex (2) GD PTB 07 ATEX 3145.

Kan den plassres i sone 1 med e-kapsling ( ikke d)

Spurt ${formatDate(1442493958)}
Løst Løst
Ex
EX merking av ikke-elektrisk utstyr i

Hei.

Må ikke-elektrisk utstyr som plasseres i EX sone merkes/klasses som EX utstyr?

Eller vil en risikovurdering av utstyret bestemme det? (Ref EN15198 og EN13463-1)

Dersom et utstyr er risikovurdert som ikke potensiell tennkilde og for bruk i sone 2, skal det da merkes med EX merking?

Spurt ${formatDate(1442401768)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Handicap WC

Jeg holder på å prosjektere el. anlegg i et offentlig toalett anlegg. Er det spesielle hensyn å ta i et handikap toalett og hvofinner jeg disse kravene.

Spurt ${formatDate(1442411020)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.