hei. I et gammelt firma jeg jobbet i tidligere så brukte vi RQ90 kabel til mating fra hovedbryter til sikringer i fordelingstavler, og da hadde vi egne interne tabeller for hva tversnitt som måtte brukes til hvilke størrelse på sikring + det var tabeller for hvor mange ‘’sett’’ med matekabler som var nødvendig.
f.eks hvis det er 10 stk 16A kurser så tok man 16x10xsamtidighetsfakor
For 10+ kurser er da samtidighetsfaktoren 0,6
Jeg fikk da 96A tilsammen og da sa denne tabellen at jeg trengte enten 2 ‘’sett’’ med 16mm2 eller 3 ‘’sett’’ med 10mm2
men i det nye firma hvor jeg har begynt læretid så bruker man RK å det er ingen interne tabeller, montørene går bare ut fra tommerfingelregel at
4mm2-20A
6mm2-25A
10mm2-40A
16mm2-63A
Problemet jeg sitter igjen med er da at de bare legger ett ‘’sett’’ med matekabler uavhengig av mengden sikringer fordi ett sett med 16mm2 til 63A holder liksom uansett?
Spørsmålet er om det holder med et sett til alt her uansett antall sikringer så lenge det dekker tverrsnitt krav til OV, eller om det faktisk må tenkes på at det må flere sett utfra antall sikringer????
Vet ikke om dette gir mening men prøver meg uansett siden jeg ikke får et skikkelig svar på dette fra montørene jeg jobber med
hei. I et gammelt firma jeg jobbet i tidligere så brukte vi RQ90 kabel til mating fra hovedbryter til sikringer i fordelingstavler, og da hadde vi egne interne tabeller for hva tversnitt som måtte brukes til hvilke størrelse på sikring + det var tabeller for hvor mange ‘’sett’’ med matekabler som var nødvendig.
f.eks hvis det er 10 stk 16A kurser så tok man 16x10xsamtidighetsfakor
For 10+ kurser er da samtidighetsfaktoren 0,6
Jeg fikk da 96A tilsammen og da sa denne tabellen at jeg trengte enten 2 ‘’sett’’ med 16mm2 eller 3 ‘’sett’’ med 10mm2
men i det nye firma hvor jeg har begynt læretid så bruker man RK å det er ingen interne tabeller, montørene går bare ut fra tommerfingelregel at
4mm2-20A
6mm2-25A
10mm2-40A
16mm2-63A
Problemet jeg sitter igjen med er da at de bare legger ett ‘’sett’’ med matekabler uavhengig av mengden sikringer fordi ett sett med 16mm2 til 63A holder liksom uansett?
Spørsmålet er om det holder med et sett til alt her uansett antall sikringer så lenge det dekker tverrsnitt krav til OV, eller om det faktisk må tenkes på at det må flere sett utfra antall sikringer????
Vet ikke om dette gir mening men prøver meg uansett siden jeg ikke får et skikkelig svar på dette fra montørene jeg jobber med
Hei!
Jobbet med feilsøking på flowtransmitter. Den var montert på DBB manifold. Prosessmediet er gass.
Ved åpning mot prosess på transmittermanifolden var det lekkasje i stem på en av bleedventilene. Denne ble iskald og full i is.
Hvorfor skjer dette? Kan ventilen knuse?
Hei, i kapittel 13 i 60204 står det at svart skal brukes på AC/DC kraft kretser. Hva er kraft kretser? Er d fast forsyning til utstyret som ikke blir brutt?
Hei, jeg går på Færder VGS og har fått i oppgave å programmere en Siemens S7-200 i Step 7 Micro/WIN. Jeg programmerer i ladder og har støtt på et problem med Add Integral.
Jeg henter verdier fra Counters som jeg skal legge sammen, disse er kalt C1-C5 og siden Add Integral kun kan legge sammen 2 og 2 har jeg brukt 4 stykk for å legge sammen alle 5 Counterne. Da har jeg kalt utgangene på counterne C200-C203 for å ikke lage trøbbel for meg siden.
C1-C5 skal alltid ha en verdi på 0 eller 1, denne er styrt av en PROX sensor.
Jeg får lastet over programmet og «simulerer» med live oppdatering på PC-en. Her ser jeg at den klarer å legge sammen verdiene, men så fort jeg legger sammen 5 så blir den første Add Integral blokken rød.
Jeg lurer på om noen har mer kjennskap til dette programmet og kan hjelpe meg med problemstillingen. På forhånd takk.
Lurer på om det er noen som vet hvordan man finner ut av denne oppgaven, har ikkje noe erfaring med batteri selv.
Har reynoldstall verdi på 1800, men vet ikkje hvordan eg finner ut hvilken strømningsprofil det er. Noen som vet hvordan man finner ut av dette?
En væskestrømning har reynoldstall verdi på 1800, hvilken strømningsprofil har vi da?
Har en oppgave som eg ikkje er helt sikker på hvordan eg skal løse. Har ikkje vert borti noe med dp-celle før.
Er det noen som har forslag til hvordan eg kan løse denne oppgaven?
Jeg lurte på en ting angående sikkerhet. På maskiner med roterende/bevegelige deler er det lagt stor vekt på sikkerhet med dørbrytere, sikkerhetsreleer, kviteringsknapper med lys "kode" system osv.
På et ventilasjonsanlegg som er like farlig med roterende deler er det ikke noen form for sikkerhet hvis noen åpner dører inn til roterende vifte på 3000 omdr. dette er jo fordi et ventilasjonsanlegg ikke er definert som en maskin og man unngår da problemet med all den sikkerhet som må til osv.
Så mitt soørsmål da.. hvorfor kan man se bort ifra sikkerhetsreleer og dørbrytere som stopper et farlig ventilasjonanlegg hvis noen åpner døren inn til den roterende vifta ettersom anlegget ikke er definert som en maskin?
Hei!
Hva er egentlig forskjellen mellom å være en automatiker og en automasjonsingeniør?