Kalibrering av Flow Transmitter

Jeg har et spørsmål angående hvordan man skal kunne kalibrere en flow transmitter.
Dersom man har en transmitter tilkoblet en måleblende som måler mengde som strømmer ut fra en pumpe.
Ved kalibrering av transmitter i nivåtank kan man rekne ut trykket i tanken ved hjelp av formel når man blant annet vet høyden på tanken.
Men hva gjør man for å kalibrere en flow transmitter.
- Dersom man skal trykke den opp, er de da kun på den ene siden (H siden) og den andre siden legges til atmosfære (L siden)? Men hvordan vet man hvor mye trykk den skal stilles inn til/trykkes opp til ?
- Eller kjører man pumpen på max og på min og justerer transmitteren etter dette?

Spurt ${formatDate(1170793260)}
Løst Løst
Automasjon
Sikkerhetsbryter.

Litt usikker på hvordan jeg skal forklare dette. Jeg har sett en bryter med en ""fane"" som stikker ut på bunn/topp slik at når bryteren treffer en gjenstand brytes kretsen. Eksempel: Den kan være på enden av en port slik at den stopper når den treffer noe.

Spurt ${formatDate(1170791040)}
Løst Løst
Automasjon
Vegecelle og signal kabel

Hei

Sitter her med ei vege celle, som har 6 leder signal kabel. Ska koble den på ein måleomformer som står inne i eit skap. Kan eg da bare koble signal kabel inn på rekkeklemmene i skapet, å vidre opp til måleomformeren. Uten problem ? uten at det går ut over signala ?

Spurt ${formatDate(1170459480)}
Løst Løst
Automasjon
Frekvensomformer og motor

Sitter her med en frekvensomformer. (Mitsubishi FR-S520SE-0)
Har koblet den opp og alt til ei lita vass pompe.
3 fasa. 220V 50 HZ 0,6 A.

Frekvensomformeren kan eg stille inn hvor mangen Hz den ska gi ut. Fra 0 til 120 Hz.
Hva ska eg egentli bruke. Har prøvd fra 0 - 100 HZ og 0 - 120 HZ. Og den pumpa vatnet lika fint opp til en tank.
Er det d samme ka eg bruker.. Så lenge den funker til det eg skal ?

Og motorvernet inni frekvensomformeren, hva bør eg sette der ?

Spurt ${formatDate(1170367680)}
Løst Løst
Automasjon
Jording

Hei. Eg har seks endebrytarar som går inn på ein PLS. Det er 24V signal. Brukar ein å kople kablane til ei felles jordingskinne? Eg har også 12v signal, skal desse ha eigen skinne, eller er det lov å kople til same skinna?

Spurt ${formatDate(1169572620)}
Løst Løst
Automasjon
IP 2XC/3X

I et sikringsskap skal det være IP2XC hva betyr dette eksakt?

På forhånd takk for svar :-)

Spurt ${formatDate(1168278120)}
Løst Løst
Automasjon
thermo element!

Jeg har en ni.cr.ni føler 0-800 grader celsius.Lengde på kabel 5 meter. Kan jeg korte ned på lengden? Vil dette få noe invirkning på måleresultat?

Spurt ${formatDate(1166176680)}
Løst Løst
Automasjon
Dimensjonering av kabler

Hei.

Jeg lurer på, hvordan skal man dimensjonere kabler til en motor som skal startes med en stjerne/trekantvender i et 230 volt IT-anlegg?

Jeg vet at dataene på skiltet sier 230/400 - 52A/30A.

Og når man skal dimensjonere størrelse på kortslutninger, vil det i dette tilfelle være smart med en automat på C 63A?

Takk!

Mvh,
Hans Christian.

Spurt ${formatDate(1165996380)}
Løst Løst
Automasjon
Servomotor

Jeg har en 0,75 kW frekvensomformer som gir ut 380V 3-fase, denne har jeg koplet til en 0,75 kW 380V 3-fase asynkronmotor. Motoren går helt fint og bruker normalt med strøm.

Den samme frekvensomformeren prøvde jeg å kople til en 0,75 kW 380V 3-fase servomotor, dette gikk ikke bra. Strømforbruket var veldig høyt og motoren ble veldig varm og gikk såvidt rundt.

Hva er det som gjør at frekvensomformeren ikke klarer å drive en servomotor i samme effektstørrelse tro??


Har det noe med faseforskyvning å gjøre eller noe??

Spurt ${formatDate(1165521900)}
Løst Løst
Automasjon
servo

Hei !

Hvorfor kan ikke en frekvensomformer kjøre en servomotor?

Spurt ${formatDate(1165520940)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.