Elektrisk støy

Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning

Elektrisk støy
Krav til jordings

Hei Trainor,

Jeg har et spørsmål angående standarder for maritime elektriske installasjoner. Finnes det også spesifikke krav til avstand mellom jordingsbar for PE (Protective Earth) og IE (Instrument Earth), tilsvarende som det gjør for ISE? Hvis ja, kan dere gi en oversikt over hvilke standarder som gjelder og eventuelle spesifikke avstandskrav?

Dette gjelder en kommentar på en leveranse hvor komponenter er montert på en montasjeplate som har to jordingsbarer, PE og IE. Arild Nordø, som har holdt kurs for oss, henviste oss til forumet etter en diskusjon rundt dette. Ut i fra hva jeg kan se på 60079-11 og -14 så har jeg ikke funnet noe som beskriver PE og IE. Kanskje er det en misforståelse på site.


På forhånd takk for hjelpen!

Med vennlig hilsen Håvard

Spurt ${formatDate(1742219340)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Elektrisk støy
Støy ved lading av elbil

Hei!

Jeg og gruppen min på Fagskolen i Nord - Elkraft skriver hovedprosjektet vårt om støy på nettet fra næringsbygg og elbil lading. Jeg har med dette ett spørsmål jeg ikke finner svar på. Vi har prosjektert 20 stk Charge Amps Aura som offentlig ladesystem, disse laderne står på egen trafo krets og er koblet i tre fase TN. Men hvor mye støyer laderne? Er det tredje eller femte harmoniske som er det største problemet for TN nettet? Og er det noen forskjell på hvilket støy som genereres basert på om laderne er koblet en-fase eller tre-fase?


Spurt ${formatDate(1741424040)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Elektrisk støy
Harmonisk støy i nettstasjon

hei jobber med et hovedprosjekt angående harmonisk støy. Jeg lurer på om zig-zag transformator kan hjelpe i nettstasjon som går ut til elbil lader anlegg, der det er harmonisk støy? Eller er det en annen løsning som filter som er bedre ev.t hvilken

Spurt ${formatDate(1739955120)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Elektrisk støy
1
50v mellom faser, men 110V mellom fase og jord

Hei. Oppdaget idag på verft en stikkkontakt på som normalt har 230V som nå har 50V mellom fasene, men 110V mellom jord og ene fasen og 80V mellom jord og andre fasen. Skjønner ikke hva dette kan komme av?

Spurt ${formatDate(1729849920)}
Bra svar markert av forumleder Venter på svar
Elektrisk støy
Varmesikring til stekeovn

Hei!


Er det noen som vet hvilken motstand det skal være på en varmesikring til stekeovn? Jeg mistenker at den til komfyren min er defekt da jeg måler 0,7ohm mellom pinnene. Legger ved bilde av varmesikringen.

Spurt ${formatDate(1719319320)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Elektrisk støy
1
Riktig jording av skjerming

Hei. Har en del skjerming som er tilkoblet til jordingsskinna i fordelingen, det gjelder skjerming fra signalkabler. Jeg har hørt at det blir til en "pigtail" kobling, noe som ikke er bra. Lurte på hvilken metode det er riktig å bruke for å jorde, med tanke på EMC. Det tar også en del plass i jordingskinnen (flere skjerm koblet sammen, vet ikke om NEK EN 60439, avsnitt 7.4.3.1.6, krav til fast klemme for hver beskyttelsesleder gjelder her også) jeg skulle ha plass til andre beskyttelsesledere. Lurte på hva slags andre løsninger kan brukes for å løse jording av skjermen (hvis det er noen).

Spurt ${formatDate(1715331360)}
Bra svar markert av forumleder Venter på svar
Elektrisk støy
1
440v 3fas vs400v 3+n

Hei.
kan en varmevifte som er merket 400v3/n kobles til 440 3 fas?

Spurt ${formatDate(1713888240)}
Løst Løst
Elektrisk støy
Revlovere enleder

Skal legge enleder TXXI 240mm, ca 225m 3+N+J. Det er foreløpig kun en kabel som skal legges. Skal denne revolveres? Forleggningsmåte: trekantforleggning på bru

Spurt ${formatDate(1708669200)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Elektrisk støy
2
Formler i forhold til skole

Hei!

Jeg går elektrikerfaget som voksenlærling og er nå på skolebenken. Jeg syns noen ganger det med krav 1 og krav 2 kan være litt surr i hodet siden jeg ser så mange forskjellige formler på det. Jeg bare lurer på om noen har en grei regle på disse 2 med 3 fas og vanlig?

Vi fikk nylig en oppgave om et ventilasjonsanlegg på 17kW, anlegget er 3fas IT. Ut fra beregningene mine blir jo dette et hinsides strømtrekk. I=P/(V3*U*cos(phi) er dette riktig eller skal man bruke vanlig P/U = I?

Er ganske fersk i dette så trenger en fin forklaring!

Spurt ${formatDate(1707730680)}
Løst Løst
Elektrisk støy
6
Feilsøk på DC-jordfeil

Var hos en kunde idag å for å jordfeilsøke. IT-nett, med luftspenn. Eldre anlegg med stort sett ujordet stikk. Målte 195V DC med fluke T5 mellom fase-jord. Aldri vært borti DC jordfeil før, kun AC. Fant en feil på en gammel tørketrommel fra 19..-pil å bue, da spenningen falt ned til 132V AC(fase-jord) når man plugget ut denne. Alt så ut til å være i orden, men så skulle man ta en siste måling før man dro, å da viste det seg å være ennå en jordfeil, dvs 186V DC(fase-jord), men denne var ikke kontinuerlig, mere pulserende(hoppet mellom 132V AC og 186V DC). Prøvde å legge ut OV, å da falt den tilbake til normalt(132V AC fase-jord). Har prøv å plugge ut alt av apparater og div, og begynner å lure på om AMS måleren kan lage denne feilen? Noen ideer om hva det kan være?

Spurt ${formatDate(1705438560)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.