Hei!


Er det noen som vet hvilken motstand det skal være på en varmesikring til stekeovn? Jeg mistenker at den til komfyren min er defekt da jeg måler 0,7ohm mellom pinnene. Legger ved bilde av varmesikringen.

Spurt ${formatDate(1719319320)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Elektrisk støy
Megging av heatelement

Fikk jordfeil på 690V tavla ombord på den båten jeg er på. Kobblet vekk dette heatelementet og jordfeilen forsvinner. Megget dette heatelementet med 1000VDC. Målingene viser da 466 Mohm mellom fase og jord. Det mener jeg er gode resultater. Har et nytt heatelement , men det viser 17.26 Mohm. Jeg forstår ikke hvorfor jeg får jordfeil på tavla. Tavla viser >10Mohm når alt er normalt.

Ved dette elementet tilkoblet så raser verdiene ned til 2,1Mohm.

Kan det skje noe med dette elementet når det får spenning ??

Spurt ${formatDate(1715938560)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Elektrisk støy
Riktig jording av skjerming

Hei. Har en del skjerming som er tilkoblet til jordingsskinna i fordelingen, det gjelder skjerming fra signalkabler. Jeg har hørt at det blir til en "pigtail" kobling, noe som ikke er bra. Lurte på hvilken metode det er riktig å bruke for å jorde, med tanke på EMC. Det tar også en del plass i jordingskinnen (flere skjerm koblet sammen, vet ikke om NEK EN 60439, avsnitt 7.4.3.1.6, krav til fast klemme for hver beskyttelsesleder gjelder her også) jeg skulle ha plass til andre beskyttelsesledere. Lurte på hva slags andre løsninger kan brukes for å løse jording av skjermen (hvis det er noen).

Spurt ${formatDate(1715331360)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Elektrisk støy
440v 3fas vs400v 3+n

Hei.
kan en varmevifte som er merket 400v3/n kobles til 440 3 fas?

Spurt ${formatDate(1713888240)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Elektrisk støy
THD Målinger, krav og utførelse.

Jobber ombord på en flytende enhet i Nord-sjøen hvor vi har diskusjoner angående THD målinger.

Anlegget vår inkluderer 6,6kV/ 690V/ 400/ 230V med totalt flere "hovedtavler" og masse underfordelinger.

De store spørsmålene er:

Hvor må målingene utføres? Er det nok med en måling pr "trafokrets" ( f eks om en 400V hoved tavle har 3 underfordelinger tilkoblet, er det OK med en måling i hovedtavlen eller må en også ta måling i alle 3 underfordelingene)?

Er det noe krav i forskrifter angående intervall på slike målinger?

Har dere noen kurs som er relatert til dette?

:-)

Spurt ${formatDate(1713434340)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Elektrisk støy
Revlovere enleder

Skal legge enleder TXXI 240mm, ca 225m 3+N+J. Det er foreløpig kun en kabel som skal legges. Skal denne revolveres? Forleggningsmåte: trekantforleggning på bru

Spurt ${formatDate(1708669200)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Elektrisk støy
2
Formler i forhold til skole

Hei!

Jeg går elektrikerfaget som voksenlærling og er nå på skolebenken. Jeg syns noen ganger det med krav 1 og krav 2 kan være litt surr i hodet siden jeg ser så mange forskjellige formler på det. Jeg bare lurer på om noen har en grei regle på disse 2 med 3 fas og vanlig?

Vi fikk nylig en oppgave om et ventilasjonsanlegg på 17kW, anlegget er 3fas IT. Ut fra beregningene mine blir jo dette et hinsides strømtrekk. I=P/(V3*U*cos(phi) er dette riktig eller skal man bruke vanlig P/U = I?

Er ganske fersk i dette så trenger en fin forklaring!

Spurt ${formatDate(1707730680)}
Løst Løst
Elektrisk støy
6
Feilsøk på DC-jordfeil

Var hos en kunde idag å for å jordfeilsøke. IT-nett, med luftspenn. Eldre anlegg med stort sett ujordet stikk. Målte 195V DC med fluke T5 mellom fase-jord. Aldri vært borti DC jordfeil før, kun AC. Fant en feil på en gammel tørketrommel fra 19..-pil å bue, da spenningen falt ned til 132V AC(fase-jord) når man plugget ut denne. Alt så ut til å være i orden, men så skulle man ta en siste måling før man dro, å da viste det seg å være ennå en jordfeil, dvs 186V DC(fase-jord), men denne var ikke kontinuerlig, mere pulserende(hoppet mellom 132V AC og 186V DC). Prøvde å legge ut OV, å da falt den tilbake til normalt(132V AC fase-jord). Har prøv å plugge ut alt av apparater og div, og begynner å lure på om AMS måleren kan lage denne feilen? Noen ideer om hva det kan være?

Spurt ${formatDate(1705438560)}
Løst Løst
Elektrisk støy
Hva er tillat kobling mellom strøm stolpe og camping vogn.

Hva er tillat kobling mellom strøm stolpe 16 w sikring og campingvogn fast sted. Type kabel og stikk ? Bruker i dag typ grå jordkabel gravd ned og stikk Ip 44 og rund stikk.

Spurt ${formatDate(1699011960)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Elektrisk støy
1
Jording og sjerming av 24v lanterne anelgg.

Det har oppstatt en liten diskjusjon på hva som blir korrekt utførelse av jording og "skjerming" av et 24v lanterne anlegg ombord i skip.

Slik lanternene er tilsluttet nå er skjerm i kabel benyttet som PE-jord og tilsluttet i en ende, i dette tilfellet i lanterne kontrolleren. Hva blir mest riktig her med tanke på EMI/EMC her? Burde vi tilsutte skjermen i begge ender?

En ting til er at PE jord internt i lanteren er koblet i lanternen men "flyter" i andre enden i koblingsboksen. Hva blir riktig å gjøre her?

Spurt ${formatDate(1698834360)}
Bra svar markert av forumleder Venter på svar
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.