Hei,
Ser i ABB sin håndbok for EMC utførelse at de anbefaler å bruke en symmetrisk jordet kabel fra frekvensomformer til motor. Hvilke fordeler gir dette rent støymessig?
Tenker da på f.eks. kabel 2YSLCYK-JB 3x2,5 + 3G0,5 som har tre symmetriske forlage 0,5mm2 PE-ledere i kabelen.
I den moderne underholdningsverdenen har pengespill blitt et populært tidsfordriv. En pålitelig strømforsyning er nødvendig for å holde kasinoene i gang og for å lyse opp byens lys. En av disse lyskildene er den enkle lampen, som har blitt brukt i århundrer for å lyse opp hjem og gater. I spillverdenen er det imidlertid https://norskcasinospot.com/ pokerbordet som står i sentrum. Pokerbordet er utstyrt med en rekke kabler som driver de elektroniske skjermene og andre enheter som brukes i spillet. Disse kablene sikrer at spillet fungerer jevnt og at man kan holde kontakten med spillerne. Faktisk er den moderne underholdningsverdenen, som er avhengig av teknologi og strøm, bygget på sammenkoblingskabler som driver alt fra lamper til pokerbord.
hva er beste måte å jorde et bygg på fjellgrunn?
Hei.
Vi har en sak der vi har en elektrisk vinsj som er plassert på dekket på en servicebåt.
Det skal føres en skjermet 4G95mm^2 Cu kabel mellom en VFD og vinsjens PM-motor.
VFD står i et skap i maskinrom under dekk, 10-15m unna vinsjen.
Problemet er at vi ikke får ført skjermen og jordingen helt fram, fordi den originale koblingsboksen på motoren har 3stk. separate innføringsnipler, én for hver faseleder. Jordingspunkt er utvendig på motoren.
Derfor har vi laget en løsning med en ekstra alu. koblingsboks som er boltet direkte i motorens løfte/jordingspunkt og derved er godt jordet.
Kabel avmantles og føres inn gjennom EMC-nippel hvor skjermen termineres. Jordleder termineres i eget jordingspunkt inne i boksen.
Faselederne separeres og føres videre individuelt gjennom galvaniserte og utvendig gummierte stålslanger med tilhørende EMC-nipler i begge ender, inn til koblingsbrettet på motoren og termineres der.
Avstand mellom de to boksene er ca. 0,5m.
Vinsjens plassering er et stykke unna sårbar elektronikk i maskinrom og styrhus, men vi vil selvsagt prøve å få til en best mulig løsning for å unngå problemer grunnet elektromagnetisk støy fra dette utstyret.
Installatør mener dette kanskje ikke er en god løsning, da det kan skapes magnetfelt av faseledere og stålslanger.
Her er link til et bilde som forklarer litt mer:
https://1drv.ms/u/s!AiSibMRDhF...
Lurer på om dette er en løsning som er god nok med tanke på EMC, eller bør vi gjøre det på en annen måte?
Mvh,
Thomas Bremset
MB Hydraulikk
HeiHar hytte uten innlagt strøm, men kjører batteridrift med primært solcellelading med supplerende lading fra dieselgenerator.
Bruker også dieselgenerator for og drifte enkelte effektkrevende komponenter som vame i gulv, elektrisk komfyr, vaske- og oppvaskmaskin.Ved bruk av dieselagregat tar forbrukerne i hytta strøm rett fra aggregat (bypass forbi batterier), og siden det ikke er ren sinus blir dette veldig synlig på belysningen som blafrer veldig.Hvordan kan jeg "glatte ut" denne sinuskurven til ren sinus slik at spesielt belysningen roer seg ned til et behagelig nivå?
Jeg har snakket med flere. Elektriker kan ikke måle spenning og strøm i luften i rommet. Hvilken yrkesgruppe kan måle dette. Durer i hodet. Varer lenge etter å ha forlatt boligen - en times gåtur minst må til for å bli kvitt lyden. Svimmel. " Solbrent " i fjeset. Spasmer, skjelvinger. Strøm hjemme er sabotert. Hvem og hvordan ikke interessant. Mest interessert i dette: Hvem kan finne feilen.
Vi har overtatt ett nytt hus med 400/230V TN.
Installatøren har problemer med at LED lysene flimrer. Vi har 3 forskjellige LED lyskilder hvor installatøren har testet ut forskjellige type dimmere, men lyset flimrer uansett kombinasjon av LED/ dimmer. Enkelte dimmere slår seg til og med av etter kort tid.
Hos en av naboene har man hatt tilsvarende problem, men det har blitt satt i sammenheng med elbillader.
Det kan nevnes at i et annet hus (i annen landsdel) er lyset stabilt med en av de utprøvde kombinasjoner av LED/ dimmer, men dette er et eldre 230V IT anlegg.
I dagens anlegg blir det i større og større grad laster med likerettere som LED lys ,PC?er, El-bil ladere, osv. Uten filter vil disse lastene trekke overharmonisk strøm fra nettet. I tillegg til større andel av «støykilder» vil også den ohmske lasten reduseres når varmekabler og panelovner erstattes av varmepumper.
Tilsvarende problem med elbillader hos nabo kan tyde på at man er i nærheten av grenseverdier på THD eller enkeltharmoniske.
Det kan kanskje også være en overbelastet transformator eller en underdimensjonert N-leder?
Er dette en kjent problemstilling og hva kan årsak til flimringen være? Hvem er ansvarlig for dette problemet, installatør eller nettselskap?
Hei forumfolk
På et industriprosjekt skjedde en uhell med en støpsel som var montert feil veg og derfor ble en av fasene koblet direkte med jordlederen som forårsaket skade på dali driverne og annet følsåm elektronikk utstyr.
Skade var forårsaket av en 400V 3-fase motor uten neutraltilkobling som var forsynt fra TNC-S system tavle. En av motor tilkoblingstøpslene var montert feil og derfor ved igangkjøring av aggregat ble en av fasene sendt direkte til jordlederen. Foran strømkretset var kun kortslutningsvern type C10 uten noen jordfeilvern, neste sikring i rekke var en 100A automatsikring.
Jeg mistenker at det kan være noe feil med enten dårlig jordforbindelse eller sammenkoblet N og jordleder ett eller annet sted i bygget.
Spørsmålet mitt er:
Hva tenker dere, hva kan være årsak til skader på følsåm elektronikk utstyrHvordan forhindrer vi at dette ikke skjer i framtidenTakk
Hei,
En kompis flyttet nylig inn i ny leilighet der jeg var innom for å kikke forleden. Her er det IT-nett, og sikringsskapet er nok så nytt med overspenningsvern og 2-polet JFA på alle kurser.
Tilførsel går til en Elko 76 koblingsboks der den går videre til en 1-polet bryter for å så gå gjennom koblingsboksen igjen videre til en stikkontakt ved taket for lysbrudd. I denne koblingsboksen går det også enda en PR 2x2,5 kabel med fast strøm videre inn til soverommet, så boksen er riktig nok stappfull. Alt i boligen er påvegg, og tilførselen videre til dette rommet går gjennom enda en koblingsboks med fast strøm.
I stikkontakten med brudd måler jeg 50-80V mellom fasene med bryter av, og 230 V som forventet med bryteren på. Jeg måler omtrent det samme mellom en fase og jord. Lyset lyser ikke når bryter er av, selv ikke svakt. Er det jeg som blir lurt av måleapparatet? Så nå lurer jeg naturligvis på om dette er noe som bør utbedres eller om det er normalt. Kan dette skyldes at koblingsboksen er stappet til randen eller er det bare slik som kan oppstå ved 1-polet brudd?
Eventuelt bytte til 2-polet bryter? Ingen av oss ønsker naturligvis at dette utgjør noe fare. Takk på forhånd!
Hei
I et tilfelle jeg har her nå, er det 3.part som leverer motor, frekvensomformer og servicebryter.
Byggherre har besluttet at skjerm skal termineres i både motor og omformer, men de har ikke tatt stilling til servicebryteren som ikke er med EMC-utførelse.
- Vil det være stor betydning med tanke på støy dersom skjermen før og etter servicebryter blir skjøtet helt enkelt i servicebryter?
- Vil generelt bruk av EMC-nipler vs. jording av skjerm vha. vanlig skrutilkobling være av stor betydning?
Til info så er dette på et ventilasjonsanlegg i et landanlegg (kraftstasjon) og motorstørrelser fra 8kW til 11kW