Hvor lang kan en skjermet kabel etter en frekvensomformer være? er det noen anbefalte kabel lengder? (krav)
Skal ekspandere et sette verktøy i oljebrønn. operasjonen blir styrt ved kommunikasjon mellom pc og verktøyet. Det er mye støy på nettet. Når vi bruker UPS kurs er alt ok, men man har ikke UPSer over alt. Trenger derfor et støyfilter. Vi bruker 230V verktøy med kommunikasjon trekker max 600W. Har Dere et forslag til å løse utfordringen? En enhet som kan kobles mellom setteverktøy og nettet? Kanskje kan en støy kondensator løse utfordringen? hvordan beregner jeg den? har ikke fått oversikt av de overharmoniske enda, muligens jeg ikke får det heller.
Alle gode forslag mottas med takk.
Mvh.
Harald Bode
Strømmen jeg måler med et tang ampermeter, er den strømmen kun aktiv? Eller er den tilsynelatende satt sammen av P og Q? Med andre ord, om jeg kobler 10 stk store kondensatorbatteri til en sikring uten noen annen last vil tangampeemeteret vise 0 A eller en veldig høy strøm?
Hei, jeg kjøpte nylig led strips. Jeg klippet av feil ende når jeg skulle sette det opp uten å vite at det avklippede ikke lyser. Er det mulig å få det til å lyse eller må jeg kjøpe nytt?
REN anbefaler en avstand på 30 cm mellom høyspent og ekom.
Vi har ett strekk på ca. 10 meter hvor høyspent 22kV og ekom kabler ligger parallelt på kabelstige.
Det oppleves at utstyret tilkoblet ekom kablene oppfører seg ustabilt, hvor kommunikasjonen tidvis kan forsvinne.
Hva er sannsyligheten for at dette være forårsaket av høyspentkablene? Maks belastning på kabler er 10MW
Finnes det noe avskjermingsutstyr som ettermonteres?
muy bien, seguí adelante y compré beyerdynamics custom one seasoned y modmic 5 para armarlo.
más tarde descubrí un problema que no surgió con otros micrófonos y auriculares. mi casa no está conectada a tierra y, por lo tanto, mi micrófono capta el ruido eléctrico adicional de la pc.
¿hay alguna forma de eliminar el ruido adicional? ¿una tarjeta de sonido?
ok, jeg fortsatte og kjøpte beyerdynamics custom en erfaren og modmic 5 for å sette den sammen.
Jeg oppdaget senere et problem som ikke oppsto med andre mikrofoner og hodetelefoner. huset mitt er ikke jordet, og derfor henter mikrofonen min ekstra elektrisk støy fra pc-en.
Er det en måte å fjerne ekstra støy på? Et lydkort?
Hei.
Leser meg litt opp på montering av frekvensomformer og tar for meg følgende senario. "liten motor til vinsj på dekk skal kobles med frekvensomformer. innstallasjonen foregår på skip"
Fordelingsskap med jordfeilautomat - frekvensomformer montert på åpen vegg tørre omgielser - vinsj på dekk.
Har tatt utgangspunkt i "Siemens Micromaster 420"
https://docplayer.me/4207211-Micromaster-420-norsk-oppstartguide.html
Ref manual . utdrag for å hindre EMC
Spørsmål
Dersom det benyttes skjermet kabel med 3fas u/jord:
motor -Kan eg velge å feste skjermen i jordingspunktet til motoren eller må eg bruke EMC-nippel?
Frekvensomformer - Skal skjermen festes til jordingspunktet eller til braketten?
Fordelingsskap - Skal skjermen festes til jordskinna på eller med EMC-nippel?
Dersom det benyttes skjermet kabel med 3fas + jord:
Motor - skal skjerm festes med emc-nippel og jord til jordingspunkt eller kan begge festes til jordingspunktet?
Frekvensomformer - skall begge festes til frekvensomformer eller skal skjermen festes til brakketen den står på?
skap - skal skjerm festes med emc-nippel og jord til jordingsskinne eller kan begge festes til jordingsskinna?
Eksisterer det forsterket kabel med forsterking og skjermer? hva skal da gjøres med den forsterkningen?
På forhånd takk for svar.
Hei,
Har en Modbus RS-485 link bestående av 30 slaver i Ex-område. Hver slave har en kontroller som overvåker smart termostater benyttet for heat-trace (230V) av kritiske linjer. Kontrollere er montert i en sertifisert Exe boks i felt, der både elektro kabel (230V) og modbus kabel er terminert. Vi har over tid hatt problem med feilmeldinger på modbus link (timouts, framing error?s), og etter en oppgang der vi testet med å reduserte antall slaver og gikk over all kabel skjerm så har antall feilmeldinger gått ned. Da vi har benyttet en standard instrument kabel (BFOU), og ikke en RS-485 kompatibel kabel (shielded twisted pair), har vi konkludert med at vi har ett EMI problem. Så planen er nå og splitte linken i to (15 slaver per link), samt bytte ut kabel til en RS-485 kabel.
Kabelen vi nå skal benytte er en spesifikk RS-485 kabel som har 120ohms impedans samt har «shielded twisted pairs». Den er i tillegg armert. Skjermen består av foil + braid + drain wire. Ifm. terminering av skjerm i forhold til EMI/EMC, så har eg blitt anbefalt å bruke en EMC clamp på kabel-skjerm i kontrollsystem-enden for å ta av støy direkte til PE-jord ? samt at skjerm termineres til PE skinne ute i hver Ex boks med kontroller.
For meg som instrument mann er eg vant til at kabel skjerm på instrument kabler flyter i felt, og er jordet i IE jord i kontrollsystem enden (ref. NEK EN 60079-25 / 60079-14). Det og bruke PE jord til dette blir litt feil når man tenker vanlig instrumentering. Men har skjønt at dette ikke gjelder når man har problemer med for eksempel EMI (60079-14), og NEK 400:2014 444.4.2 sier at «det bør etableres utjevningsforbindelse mellom kablers metallskjerm og det felles ekvipotensialiseringssystemet»
Spørsmål:
1. Er det korrekt at eg terminerer kabelens skjerm til PE-jord på instrument RS-485 kablene som beskrevet over? Eventuelt om det er noe mer eg kan gjøre for å redusere EMI?
2. Lurte også på om dere har noen kommentarer til at vi har konkludert med at vi har ett EMI problem? Dette er basert på at vi i dag har benyttet en BFOU kabel, samt at feilmeldinger gikk ned etter at vi reduserte antall slaver samt gikk over all skjerming (fikset brudd, bedre tilkobling/terminering).
3. Er det mulig å gjøre noen støy reduserende tiltak slik at vi kan beholde dagens instrument kabel (BFOU)? Kabel skjerm er i dag «flytende» i felt.
Takker for ett veldig bra forum!
Mvh
Håvard
Hei, jeg har følgende problem hos en kunde og lurer på om noen her inne har løsningsforslag. Det gjelder et hus kanskje fra 80 tallet som er forsynt fra IT-nett.
Mellom vannrør og avløp (sluk rist og metallsluk i vask) måler jeg 55v, det gjelder flere plasser i boligen. Dersom alle kurssikringene er avslått men hovedsikring på er feilen der. Feilen var der i ca en time mens jeg var der før den forsvant. potensielle feilkilder jeg ser for meg er solcelle på hus og garasjetak på egne kurser, og vannpumpe som forsynes fra nabo (fikk ikke tilgang til den mens jeg var der). Lite trolig at vannpumpen ville være i drift så lenge. Altså at den lå inne en time sammenhengende slik som feilen varte.
Avløpet burde også blitt utjevnet men finner ingen gode løsninger på det heller, det er kun plastrør under vasker som har tilkomst. Utvendig avløp er ikke tilgjengelig.
Hei
Finnes det strømtrafoer som en kan måle overharmoniske strømmer opp til 540 Hz ?
Det gjelder 3. og 9 overharmoniske.