Hei
Jeg holder på ombygging av industrianlegg (prosjektering).
Der byttes det en del TN-C kurser til TN-S.
Blant annet er det en del pumper som forsynes TN-C
Har noen spørsmål angående dette.
1) Man kan kjøre 3fase AC motor på L1-L2-L3 og trenger ikke N i utgangspunkt. Men det er fint å ha N til styring, lys, osv, ikke sant?
2)Kursopplegg er sånt : Hovedtavle --> Pumpetavle --> Pumpe. Er der riktig at for hovedtavlen er det FEL/NEK 400 som gjelder og for pumpetavlen er det Maskinforskrift/NEK EN-60204 som er gjelende? Da gjelder ikke FEL (og punkt om TN-C) for selve motorforsyningen?
3)TN-C er mer utsatt for elektrisk støy. Siden der er det frekvensomformere satt i pumpetavlen, er EMC problematikk aktuell. Er det lettere å ta vekk overharmonisk støy fra disse omformere (bruk av filter) om forsyning byttes fra TN-C til TN-S?
Takk for svaret!)
Løst
Hei!
Har flere plasser lest av skjermen skal ikke kobles i felt-enden.
La oss si at vi er i et ex område.
Kabelen er skjermet med armering. Av ledninger har den L1, L2 og Screen.
I det sikre området kobler jeg skjermen (kabelens armering) til PE.
Ute i felt går kabelen til et pt-100 element. L1 og L2 kobler jeg til termineringsblokkene. Screen lar jeg flyte.
Pt-100 elementet har en gjennomføringsgland der kabelens skjerm kan termineres.
Skal jeg da ikke koble kabelens skjerm til glanden?
Løst
Frekvensomformer til motor ventilasjonsanlegg. Frekvensomformer er forsynt med skjermet kabel i tilførsel til frekvensomformeren, men går videre herfra til motor i uskjermet kabel. Hvorfor får man støy/ulyd fra motoren under drift når omformeren har innstilt switchefrekvens på 4 KHz? Problemet forsvinner når switchefrekvensen er stilt opp til 16 KHz. Ønsker ikke svar på utbedring, men forklaring på hvorfor ulyden i motoren oppstår.
Løst
hallo jeg skal bygge om en gjerdesag fra 3-FAS til 1-fas åssen str på kondensator bør jeg velge og noen som veit hvor man kan kjøpe det?
p1: 2000w
p2: 1500w
u: 220v 3~I: 5,8 A
Løst
Hei, kan noen forklare denne figuren?
https://www.semanticscholar.org/paper/Advances-in-High-Voltage-Engineering-Haddad-Warne/8b875d3aff99eaad544ea664b899f7e5221fbdaa/figure/199
Voltage and current records in the ionisation region, and R(t) derived from v(t)/i(t) (water content wc=3% and Vch?= 27 kV)
Løst
Hei
Holder på med et anlegg med PLS styring og en del analoge signaler med skjermet kabel. Tavlene kommer ferdig med skinner for tilkobling av skjermen, men denne er ikke tilkoblet jord.
Etter det jeg har lært skal man tilkoble skjermen til signaler i den ene enden. Vil det da ikke bli riktig å tilkoble skinnen til jord og tilkoble alle skjermene til denne? I andre enden der utstyret er montert, tilkobles ikke skjerm.
Hva mener dere er riktig løsning?
Løst
Hei
Jeg prosjekterer et teknisk bygg, fordelingsystemet er 400V TN-C-S.
Noen meter unna ligger det Bane Nor sin spor. Der skal det genereres returstrøm ved passerende tog. Returstrømmen går delvis i spor/skinner og delvis i jord.
Tekniske bygget skal sannsynligvis utjevnes mot jernbane sitt anlegg.
Kan denne returstrømmen komme inn i tekniske bygget og hvordan skal man da beskytte utstyr mot denne påvirkningen? Eller er denne problemstillingen uaktuelt?
Hvilke normer kan man lese for å finne info om dette?
Takk!
Løst
Hei!
Jeg har en kunde som sliter med sporadisk utkobling av jordfeilbryter. Anlegget har grei isolasjons motstand, (8-10 Mohm) og en total lekkasjestrøm på 2-2,5 mA. (virker normalt ut fra noen varmekabler og bruk av Pr, som gir noe kapassitiv strøm) Har skiftet til jordfeilautomat på alle kurser, men sporadisk utkobling forekommer fortsatt og på forskjellige kurser??? En kurs med varmekabler og en kurs med vaskemaskin. Utkobling skjer 1-2 ganger i døgnet. Ofte rundt kl 04.00 om natta. Har vært i kontakt med nettleverandør, men de fastholder at feilen må ligge hos kunden. IT-nett med ca 130V mellom alle faser og jord!
Noen forslag?
Løst
I montørhåndbok nek 400-2010 fig 8,6a side 304 vises det til avstand mellom kilde og offer. Er avstand = diameter på kabel eller en leder?
Hvorfor er det ikke 3 ledere med?
Er det uskjermet (ikke emc kabel) som er beskrevet?
Løst
Hei,
Skal isolasjonsteste en HPU. Har målt fra starterskapet til pumpen uten noe problem, men når jeg tester fra starterskapet og tilbake til hovedtavlen hopper målingene vilt mellom 1 Mohm - 2,2 Gohm. Har målt spenningen over kablene med sikringen ute og ser at den ligger 15-30 V. Er det noen som har erfaring med å isolasjonsteste anlegg med slike spenninger?
Normal spenning er 440V 60Hz.Kabelen er 3x1x50mm2 montert på kabelbro.
mvh
Stian
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.