Atex merking

Hei
Har funnet en nødstoppbryter i kapsling som har følgende merking:
ATEX EX(i en sekskant)II 2 D Ex tD A21 IP65 T85 grader Celsius.
Jeg behøver denne nødstoppen i sone 2 i et shakerrom på plattform.
Er usikker på en del av betegnelsen.
Kan vi kjøpe den inn til formålet?

Mvh Frank

Spurt ${formatDate(1284973320)}
Løst Løst
Ex
Havari på Exe motor i sone 1

Exe motorer er godkjent for bruk i sone 1.Men spørsmåler er hvordan man kan hevde at ex integriteten er ivaretatt når det er mulig å få eventuelle gnister som oppstår innvendig motoren blir blåst ut i eksplosjons farlig atmosfære pga luft kjølingen ? Lurer rett å slett på hvordan man tolker regelverket rundt applikajoner som roterende maskiner som rent mekanisk kan produsere ginster / energi som kan antenne en eksplosiv atmosfære.

Spurt ${formatDate(1284618900)}
Løst Løst
Ex
Ex i utstyr i sone 2

Hei!

Kan utstyr med kategori Ex ia (f.eks temperaturtransmitter 4-20mA) brukes i sone 2 uten at det monteres barriere i sikker sone? Utstyret er i utgangspunktet da sikret mot gnister og overtemperatur

Spurt ${formatDate(1284395040)}
Løst Løst
Ex
Ex-motor

Hei,

Vi har en Siemens ex-motor som er merket Exd 3n G5.
Tilsvarer dette Cenelec-merking: EExd IIC T6?
Betyr dette at det må brukes Exd-nippel på kabelinnføring og at nippelen må være montert og sertifisert av godkjendt Ex-verksted?

Spurt ${formatDate(1284120960)}
Løst Løst
Ex
Resert av EEx de etter nytt komponent.

Har en EEx de kapsling, hvor leverandør har ettermontert inn en vifte, og kjøleribbe for å kjøle ned en kompontent inne i D-delen.'
Samt flyttet denne varme komponenten som sto øverst i boksen, til bunn.

Hvordan kan vi få en dokumentasjon på at dette ikke endrer eksplosjonstrykket ? og hva slags dokumentasjon må det være ?

Spurt ${formatDate(1283009520)}
Løst Løst
Ex
Merking IS-Kabler

· Kabelene skal være merket
· Lyseblå
· Lyseblå nipler
· Merking av kabel
· Lyseblå krympestrømper

Gjelder dette for faste offshore installasjoner?

Spurt ${formatDate(1282651020)}
Løst Løst
Ex
Ex lysarmatur

Er det lov til å montere ""ikke"" ex-merket, kabel/blind nippel i Exe lysarmatur?

Spurt ${formatDate(1282131600)}
Løst Løst
Ex
EXP Kapsling (overtrykk)

Vi har en kompressor som står i Exp kapsling.
Merkingen på denne er (dette står også i EX sertifikatet:
Minimum overpressure: 9mBar
Maximal overpressure: 20mBar

Av en eller annen grunn er trykket i kapslingen 40mBar.

Er det forsvarlig og kjøre videre på denne med 40mBar. De som styrer vil ikke stoppe for og justere.

Spurt ${formatDate(1280332140)}
Løst Løst
Ex
Tilkobling i Sone 2

Hei!

Bestilte noken trykktransmittere for Sone 2, Ex n. Dei blei levert med 4-pin M12 tilkobling. Levrandør sa at det skulle følge med kabler med plugg på, men det gjorde det ikkje. Å no seier levrandøren at dei ikkje kan levere kabelplugg alikavel.

Eg lurer derfor på om det er lov til å bruke en M12 plugg i Sone 2 for tilkobling av utstyr, og eventuelt ka krav som stilles til M12 plugg. Finner ingen levrandører som leverer Ex godkjennte M12 plugger.

Holder det med IP grad over 54 på pluggen i Sone 2? Uten noke ATEX godkjenning?

Eg er ganske blank på Ex.

Spurt ${formatDate(1280243700)}
Løst Løst
Ex
Hydraulikk og Exd

Noen som har erfaring med hydraulik i ATEX sammenheng?

Vi er i gang med design av et hydraulisk system som skal brukes i sone 1. Hydraulikpumpa med motor og batteri er tenkt plasert i et EXd hus. Noen som kjenner til metoder for å få hyrdaulikk linjene ut av Exd kapslingen? Tenker på flammespalter o.l.

Oddi

Spurt ${formatDate(1277450880)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.