Er det restriksjoner på antall rekkeklemmer som kan monteres i en exe boks ? Hva med en boks som er levert uten klemmer fra leverandør?
Løst
På grunn av ""for stor"" effekt på heater, så har denne blitt ombygd for å redusere effekten. Heateren står i en gasstrøm, og gjennomstrømmingen er mye lavere en designkriteriene. Dette medfører at heateren får for høy overflatetemp, og faller ut. Orginalt var heateren på 80kW, 440V, 3-fas. Nå er heateren omkoblet til en-fas, og yter nå ca. 22kW. Omkoblingene har blitt gjort inne på heaterens elementstaver. Merkeskilt blir da feil. Må merkeskilt byttes? Må heateren resertifiseres?
Løst
Diskusjonstema på jobb :
Eks: En BFOU 3x10mm2 kabel skal legges på 300mm
kabelgate for så å gå over til en 100mm feltgate,legges sammen med 5 stk flerlederkabler , en åpen modul, lengde er 50 m.
Hvilke forlegningsmåte skal velges ?
Hvilke korruksjonsfaktorer / reduksjonsfaktorer skal brukes ?
Når vi skal beregne maksimal strømføringsevne så er det 1,45xIz , men på et kurs som L.Haugland holdt i Bergen, så sa han at det var 1,25xIz for offshore installasjoner, stemmer dette ????
mvh
Eivind Mælen
Løst
Er det et krav om å teste vern for ""små"" exe / industri motorer offshore ?
Og hvor ofte skal de testes ?
I vårt FV program så er denne testen nå utelatt?
mvh
Eivind Mælen
Løst
Kan en sette inn et DIN montert ""EX de"" rele i et kontrollsystemskap (IP21), som står inne i et utstyrsrom? EX de rele fordi det kan tenkes at gass kan trenge inn i rommet, men rommet er uklassifisert område.
Løst
Hei.
Er det tilatt å installere plexi glass for inspeksjonslukene til børstene på ein Dc-motor.
Motoren er klassifisert som ein Exp-motor.
Hva med vanlig glass?
Ved ein evn. slik ombygging må motoren resertifiserast igjen?
Formålet er å hjelper elektriker mykje med den daglige rutine på ein Exp-motorn.
Mvh
Trond Skogen
Løst
Hvorfor må vi ha varmtarbeids tillatelse for åpne exe bokser i sone 2
Kun inspeksjon
Løst
På et nytt tomt exe-skap er det stemplet temp. klasse T5. Hva kan man montere i et slikt skap, uten å endre skapets temp.klasse?
Løst
Det er kommet opp spørsmål omkring bruk av armbåndsur m/batteri ute i klassefisert område.
Har alltid betraktet dette som tillat !
Det siste nå er bruk av stoppeklokke som ikke er Ex godkjent. Denne har et 3V batteri type; CR2032.
Kan denne brukes på samme måte som dagens praksis på armbåndsur???
Mvh
Arild Johnsen
Troll A
Løst
Er det tillatt å teste motorvern for små Exe motorer på en forenklet måte ved feks å koble fra en fase og ta utkoblings-tiden?
Løst