Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Ex
Dokumentasjon passive komponenter

Hei

Ved bruk av passivt utstyr i felt med barriere i sikker sone, så må man kunne dokumentere at produktet ikke kan lagre energi eller forårsake gnister.

Jeg tenker å benytte noen mekaniske termostater mot mot et galvanisk-skille (sone 2). Problemet er at vi ikke finner termostater som kan benyttes på nødvendig temperaturområde og må derfor se etter alternative løsninger. Finnes det noen eksempler på nettet hvordan slik dokumentasjon har blitt produsert tidligere? Til feks brytere eller lignende.. ?

Spurt ${formatDate(1377188400)}
Løst Løst
Ex
Restspenning på utstyr i uklassifisert område

Skal søke om godkjenning for plassering av utstyr som ikke har noen EX-godkjenning i et uklassifisert område. Det er vel såvidt jeg har forstått krav om at utstyret ved nedstengning på Rød ESD skal gjøres strømløst momentant.

På utstyret sitter det et kretskort som regulerer diverse parametre, og på dette kretskortet er det bl.a kondensatorer o.l. som potensielt vil kunne inneholde en restspenning en stund etter at tilførselen er blitt kuttet.

Er det godkjent om jeg regner ut største mulige kapasitans i disse kondensatorene, for så kontrollere at energien i disse ikke er stor nok til å utgjøre noen fare i forhold til antennelse av gass?

Spurt ${formatDate(1377178740)}
Løst Løst
Ex
Bytte komponent i Exd kapsling

Ved eldre Exd kapslinger er det gjerne behov for å bytte utstyr inni hvis dette blir defekt. Det hender da at utstyret er gått ut av produksjon og erstattet av ny type. F. eks. hvis det må byttes en kontaktor som er gått ut av produksjon, kan denne erstattes av ny type dersom den er av samme fabrikat og tilnærmet samme modell (fabrikant bekrefter at denne modellen erstatter den gamle).
Dette mener jeg er tillatt, men ønsker evt. kommentarer/meninger.

Spurt ${formatDate(1377082920)}
Løst Løst
Ex
NIS og IS

Hei,

Vi sitter og funderer på om det er lov og krysse 90? mellom NIS og IS.
Det vil si at i skapene vi skal bygger har vi en NIS kabelkanel og en IS kabelkanal som går vannrett ved siden av hverandre i skapene. Også skal vi ha en kabel fra oversiden av kanalene til undersiden av kanalene som er NIS, kan vi da krysse rett over disse kanalene? Tenker da å gå med kabelen 90 grader på de andre kablene som ligger i kanalen.

Spurt ${formatDate(1375963800)}
Løst Løst
Ex
Krav til Ex i krets

Hei.

En prox skal tilkobles en barriere, og på kabelen er det tenkt en Starline industri plug. Er dette OK siden dette er en del av en IS krets, eller må pluggen også være Ex (da Ex d)? Pluggen står i sone 1.

Har forsøkt å finne dette i kurspermen deres, men jeg blir ikke helt klok på dette. Leser at Ex i klemmer ikke trenger sertifisering, betyr det at man kan bruke vanlige klemmer her også, og vil da dette være tilsvarende for overstående problemstilling også?

En referanse til hvilke krav som gjelder rundt disse tingene hadde vært flott! :-)

Spurt ${formatDate(1375953420)}
Løst Løst
Ex
Smøring av EexE Kapslinger

Vi har litt forskjellig praktisering av dette på arbeidsplassen. Noen bruker STL-2, andre bruker syrefri vaselin. Leser litt rundt, og blir ikke klok på hva som egentlig skal brukes.
Syrefri vaselin er vell ikke anbefalt ved lave temperaturer, men det er ett lite problem offshore da temperaturen sjelden er under 0 grader.
STL har jeg hørt skal svelle opp pakningene.

Noen her inne med mer kunnskap på emnet?

Mvh

Anders

Spurt ${formatDate(1374841620)}
Løst Løst
Ex
Kabel til Ex-motor

Hei,

Korleis skal eg velge størrelse på kabel ved installasjon av motor?
Motoren har kortsluttningsvern, samt motorvern. Tenker då i forhold til kravene i NEK 400 (433.1), og problemet med at motorvern ikkje vil ha samme I2 (prøvestrøm) som typiske MCB'er. Vil sjølvsagt ha minst mogleg kabel, så løysninga med å ""ta ein stor kabel for å vere sikker"" er ikkje ønskeleg.

Spurt ${formatDate(1374835380)}
Løst Løst
Ex
Gjengede flammespalter

Kravet til gjengede flammespalter er blant annet at antall gjenger som er i inngrep skal være mindre eller lik 5.
En flammespalte med 10 gjenger har 5 gjenger som er i orden, mens de restrende 5 har skade. Er dette akseptabelt?
Er kravet om 5 gjenger i inngrepp rettet mot produsenten? Slik at om produsenten velger å bruke mer enn 5 gjenger så skal alle gjengene være i orden?

Spurt ${formatDate(1373793900)}
Løst Løst
Ex
Ex godkjenning

Hei

Har jobbet på offshorefartøy og rigger som er bygd i asia og er på kontrakt i Nordsjøen. Det er jo ikke noen el-innstallatører som godkjenner disse innstallasjonene, ikke engang elektrikere. Det er asiatere som er vant til å plukke ris som kobler, og maskinister med dispensasjon som godkjenner. De har veldig lite elektro kunnskap. Tilsvarende grunnkurs elektro uten erfaring.

For eksempel på ex lamper så leste jeg at det skal være en godkjent innstallatør/elektriker med ex godkjenning til å innstallere det. Men her er det jo feil kabel innføringer, med teip rundt kabler for å få det til å sitte. De borrer hull for at vannet skal renne ut osv. Ikke skjerm på kabler. Inspektørene sjekker bare om ting fungerer, de vet jo ikke så mye om el-sikkerhet.
25A sikring, 100m+ kabel, 1,5mm2, og billig biltema kabel.

Men så er spørsmålet.
Når det er så strengt på land i Norge, hvilke forskrifter og regler er det som gjelder i Nordsjøen? Veldig vanskelig å jobbe med ting som er stikk motsatt til alt du har lært på skolen.

Spurt ${formatDate(1373743620)}
Løst Løst
Ex
Plastnippel EXe på EXn-motor

Er det fagmessig utført å bruke EXe-nippel i plast på en EXn-motor dersom motor står i sone 2?

Spurt ${formatDate(1373620620)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.