| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1568 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9655 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 904 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 37 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 836 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Hva skal du gjøre hvis en kunde har en varmekabel på ett bad, som han/hun ønsker å få koblet på?
""varmekabelen har vært i drift før, og har fungert fint"", sier eier.
Jeg antar den er fra 90-tallet en gang.
Det finnes ingen bilder og samsvarserklæring.
Rommet er på 4,5m2. Kablene er innstøpt.
Målinger som jeg har utført:
Isolasjonstest OK
Resistansmåling 101,8 ohm
Strømmåling 2,1 A
Antar en 500W...
Baderomskursen har forankoblet jordfeilbryter på 30mA.
Hva ville du gjort??
Løst
Hei har noen en god forklaring på hva ""vakkling"" er?
Hvordan det oppstår.
Løst
Er det noen som kan si meg om det er krav til årlig førstehjelpskurs, for automatikere på fast installasjon i nordsjøen?
Løst
Hei!
Jeg skal plassere en veggboks for steamdusj.
Jeg kommer til å forankoble denne med 2poltbryter.
Skjultanlegg.
Hvor bruker dere å sette den?
Har snakka med 2 montører,
den ene sier på 170fra ferdig gulv,
mens den andre sier 190fra ferdig gulv.. Jeg er usikker.....
Hjelp?
Løst
Har mannen i gata lov til å legge opp røranlegg og kabler i en installasjon på egen hånd, for så å la elektriker koble og gjøre resten av arbeidet?
Løst
Benyttes reduksjonfaktoren for parallellførte kabler i tabell 52A-17 for 2 kabler som er like lange, har samme tversnitt og er parallellkoblet. Eller regnes denne som 1 kabel med dobbelt verrsnitt (eks:Cu 3x50kvmm E=279A. Er strømføringsevnen da for 2stk 50kvmm 558A? Hvis en ikke tar hensyn til red.pga temperatur.)
Løst
Forskiftene tilsier at vi skal bruke flammehemmende klær, Hvordan er dette i forhold til hjelmluer som blir brukt, skal de også være av flammehemmende stoff?? ( Etter min mening ja, etter bedriften nei ) Så hva er riktig??
Mvh Daniel Simonsen.
Løst
Vet ikke hva dette kalles på norsk men,
lurer på om dette systemet ble brukt i norge også.
Løst
Hovedmoment 6c
Lærlingene/elevene skal kunne til romstørrelse, dimensjonere effektbehovet i forhold romtype og
beliggenhet
dette er et av målene i fagplanen.
Finnes det noen tommelfingeregel på effektbehov?
Vet det finnes for varmekabel.
Løst
Hei,
Følgende er spesifisert for en hydraulisk ventilblokk:
II G EEx d C-C2 H2 T5. Hva står C-C2 H2 for? Lurte på om det kunne være type gass (acetylen, hydrogen...) men får det ikke til å stemme...
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.