| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1567 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9651 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 904 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 37 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 835 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Hei
Jeg har to skap montert ved siden av hverandre med stender imellom (5cm). Det ene skapet skal inneholde måler og sikringer, mens det andre blir brukt til KNX (EIB) komponenter. Det blir en del ledninger (kurser) fra sikringene til KNX utstyret. Tenkte å borre hull og bruke rør imellom skapene.
Er det lov å lage egne hull i skapene, i stedet for å bruke de ferdigperforerte hullene ?
Løst
Skal aircondition som monteres i ettertid på båt beskyttes av jordfeilbryter eller holder det med vanlig jordfeilovervåkning. Mente det var et krav om 30mA på land hvertfall, og modellen som er i bruk er av samme type.
Løst
trenger man jordfeilbryter på en trefaskurs it et tn anlegg.
siden at ved en jordfeil i et tn anlegg så vil jo sikringen slå.
Løst
Er det noen her som vet om det er noen krav til hvor lang inntakstrakten skal være på et luftinntak ?
Løst
hei
jeg skal snart begynne på min fagprøve. Fagprøven består av flere tunge motorer som må løftes og flyttes under montering. jeg har ikke kran/vinsj kurs.
har jeg lov å bruke slikt utstyr under oppsyn?
Løst
Hei.
Jeg skal renovere sikringsskapet mitt i min nye leilighet og lurer på litt praktiske ting angående selve arbeidet.
Oppgangen er forsynt av en 400A effektbryter ifølge netteier.
Hvordan pleier dere å ta slike jobber?
Jeg må jo legge hele stigekabelen spenningsløs. Noe som fører til at samtlige naboer i oppgangen mister spenning.
Pleier dere å henge opp nabovarsel? Eller ta frakobling og tilkobling mot stigekabel som AUS jobb?
Jeg antar at jeg må henge opp sperrebånd rundt sikringsskapet mens koblingsarbeidet mot spenning foregår?
Jeg driver for det meste med industriinstallasjoner der vi som regel har full råderett over tilførselen om vi må arbeide.
Løst
holder på med fagprøven for øyblikket.
Fins det noen krav i forhold til avstand fra kabel stige og utstyr.
Har i dette tilfelle satt opp en kabelstige og avstanden fra kabelstigen til ventilen min, er cirka 40 cm.
kabelen har en IP godkjent plugg tilkobling.
Vil dette gå greit, jeg syns det. men kanskje ikke fagsensor?
Hvis ikke vil jeg nemelig sveise opp et ekstra rør som kablen vil ligge på.
Løst
FRAKOBLING AV N-LEDER VED UPS DRIFT
Kan noen utdype hva som menes her? Hva menes med flytende N-leder?
Av og til hadde det vært greit om DSB hadde lagt til noen skisser/tegninger...
Løst
Hei
Kan jeg jobbe som elektriker med dette kurset som bakgrunn?:
http://www.krm.no/no/Kurs/Kurskalender/821.cms
Løst
skal legge varmekabel på et bad kjeller.
Dette er et bygg under renovering.
Golvet er av betong uten noe isolasjon i. Høyde forskjellen mellom gulv og tak er ikke mere en den må være. Kunden vil at gulvet skal bygge minst mulig etter at varmekabelen er lagt og en har lagt på avrettingsmasse. Mitt spørsmål er om det er noen som kjenner til en type isolasjonsprodukt som kan brukes på gulvet som ikke bygger mye.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.