Hei!
I FKE står det:
§ 13. Kvalifikasjoner for den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg
Den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg, skal være elektrofagarbeider og ha formell fagutdanning omfattende elsikkerhet og nødvendig tilleggsopplæring innenfor aktuelle spesialområder. Den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg, skal stå under faglig ledelse av den som forestår arbeidet og være ansatt i samme virksomhet.
Ikke-faglærte kan utføre mindre arbeider i forbindelse med egne elektriske anlegg dersom slikt arbeid utføres sikkerhetsmessig forsvarlig i henhold til egen veiledning 1 utgitt av sentral tilsynsmyndighet.
Spørsmål:
Har en ikke-elektrofagarbeider lov til å bli instruert til å bytte/kople ifra ledninger til motorer, armaturer eller annet utstyr på en maskin??
Løst
Hei jeg lurte på om noen har erfaring eller vet hvordan kvaliteten på utstyr fra Malmbergs er ? Tenker da spesielt på dobble stikk infelt med jord. De har noe som ser bra ut og er veldig billige(29 kroner stykke)+ de har ett merke som heter Peha som er noen få kroner dyrere. Er dette godt nok til en garasje/hus ?
Løst
Har lurt på en ting angående overføringsnette vi har her i norge. Det er jo veldig dårlig etter som jeg forstår.
Når jeg gikk på skolen snakkte læreren min om at ved å skifte/ oppgradere hele nettet regionalnettet til 400 volt ville det bli mindre tap på nettet.
Trenger jo mindre tversnitt på kabelen . mindre jerntap.. mindre strøm i lederene derfor mindre tap - stemmer dette ... fins det andre ting som spiller inn. hvor mye taper nettlevrandøren på dette med tanke på kapasitet
Løst
Jeg skal lage en motorstyring til moment-trekking. Jeg ønsker en motor med omdreiningstall på ca 10 000 r/min (girutveksling). Jeg ønsker å kunne ha variabel kraft,men konstant hastighet, da jeg skal ha ulikt moment. Årsaken til at jeg må ha konstant fart er girutvekslingen.
Ser for meg å kunne bruke en frekvensomformer med asynkron motor. Er det noen som har erfaring eller andre ideer rundt en slik styring.
Forslag mottas med takk.
Løst
Hei hei
I FSE står det følgende: Forskriften gjelder ikkje for elektriske anlegg hvor efekten er så lav at den ikkje medfører fare for personskade.
Gjelder ikkje FSE for EEx Ia installasjoner?
Løst
Ved utvidelse med ny kurs i en bolig så oppdager jeg at avløps-røret (plast) mangler jording/tjømemuffe.
Må jeg kreve at tjømemuffe monteres for at min utvidelse skal være ihht. forskriftene?
Kan en tjømemuffe som ettermonteres loddrett i et avløpsrør av plast, fremdeles gi god nok beskyttelse?
Løst
Forsikringsselskapene gir rabatt for noe de kaller el sjekken. Dette er visst en enkel kontroll som installatørene foretar for å vurdere tilstanden på det elektriske anlegget i privathus. Har vi som er elektrikere selv men ikke jobber for noen installatør lov å ta denne sjekken selv og underskrive el sjekk skjema? Har lite lyst å betale en elektriker for å gjøre en jobb som jeg like godt kan ta selv.
Løst
På Snorre er det installert en liten antenne av type ComAnt450D.
Info finnes her:
http://www.completech.fi/products.html
(se på produktkatalog, fil CAD.pdf)
Denne er ikke ATEX godkjent og leverandøren gir følgende begrunnelse for å benytte utstyret:
""According to test reports the antenna is not part of the certifed apparatus but may be used under the concept of IEC 60079-11 clause 5.4 ""Simple Apparatus"".
Er dette akseptabelt?
Løst
god forklaring på SD rele
Løst
Har et spørsmål ang. arbeid på eget anlegg i hjemmet når en har fullført KRM sitt kurs ""Fagbevis i elektrofag og elsikkerhet"". Dette er et kurs som er godkjent fra DSB
Vil vi som har dette da kunne utføre arbeid på eget anlegg (hjemme) på lik linje med andre fag som automatikker ol. Evt. hvilke begrensninger vil der være.
Ref:
http://www.krm.no/kursinfo/fagbeviselektro2.pdf
For min egen del så har jeg og noe elektrobakgrunn med bl.a Gr.kurs Elektro, Kjølemaskinistskole og fagbrev, samt en del års erfaring innen elektroservice bransjen. Samt at FSE er utført på årlig basis.
Løst