Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9573
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 832
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Instruert person

Hei!

I FKE står det:

§ 13. Kvalifikasjoner for den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg
Den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg, skal være elektrofagarbeider og ha formell fagutdanning omfattende elsikkerhet og nødvendig tilleggsopplæring innenfor aktuelle spesialområder. Den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg, skal stå under faglig ledelse av den som forestår arbeidet og være ansatt i samme virksomhet.

Ikke-faglærte kan utføre mindre arbeider i forbindelse med egne elektriske anlegg dersom slikt arbeid utføres sikkerhetsmessig forsvarlig i henhold til egen veiledning 1 utgitt av sentral tilsynsmyndighet.

Spørsmål:

Har en ikke-elektrofagarbeider lov til å bli instruert til å bytte/kople ifra ledninger til motorer, armaturer eller annet utstyr på en maskin??

Spurt ${formatDate(1199279340)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utstyr fra Malmbergs(Billig stikk)

Hei jeg lurte på om noen har erfaring eller vet hvordan kvaliteten på utstyr fra Malmbergs er ? Tenker da spesielt på dobble stikk infelt med jord. De har noe som ser bra ut og er veldig billige(29 kroner stykke)+ de har ett merke som heter Peha som er noen få kroner dyrere. Er dette godt nok til en garasje/hus ?

Spurt ${formatDate(1199466240)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
tap på nettet

Har lurt på en ting angående overføringsnette vi har her i norge. Det er jo veldig dårlig etter som jeg forstår.

Når jeg gikk på skolen snakkte læreren min om at ved å skifte/ oppgradere hele nettet regionalnettet til 400 volt ville det bli mindre tap på nettet.

Trenger jo mindre tversnitt på kabelen . mindre jerntap.. mindre strøm i lederene derfor mindre tap - stemmer dette ... fins det andre ting som spiller inn. hvor mye taper nettlevrandøren på dette med tanke på kapasitet

Spurt ${formatDate(1199027940)}
Løst Løst
Automasjon
motorstyring

Jeg skal lage en motorstyring til moment-trekking. Jeg ønsker en motor med omdreiningstall på ca 10 000 r/min (girutveksling). Jeg ønsker å kunne ha variabel kraft,men konstant hastighet, da jeg skal ha ulikt moment. Årsaken til at jeg må ha konstant fart er girutvekslingen.

Ser for meg å kunne bruke en frekvensomformer med asynkron motor. Er det noen som har erfaring eller andre ideer rundt en slik styring.

Forslag mottas med takk.

Spurt ${formatDate(1199303040)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
exia

Hei hei

I FSE står det følgende: Forskriften gjelder ikkje for elektriske anlegg hvor efekten er så lav at den ikkje medfører fare for personskade.

Gjelder ikkje FSE for EEx Ia installasjoner?

Spurt ${formatDate(1198708860)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording av avløp ved utvidelse

Ved utvidelse med ny kurs i en bolig så oppdager jeg at avløps-røret (plast) mangler jording/tjømemuffe.
Må jeg kreve at tjømemuffe monteres for at min utvidelse skal være ihht. forskriftene?

Kan en tjømemuffe som ettermonteres loddrett i et avløpsrør av plast, fremdeles gi god nok beskyttelse?

Spurt ${formatDate(1198716000)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
El sjekken

Forsikringsselskapene gir rabatt for noe de kaller el sjekken. Dette er visst en enkel kontroll som installatørene foretar for å vurdere tilstanden på det elektriske anlegget i privathus. Har vi som er elektrikere selv men ikke jobber for noen installatør lov å ta denne sjekken selv og underskrive el sjekk skjema? Har lite lyst å betale en elektriker for å gjøre en jobb som jeg like godt kan ta selv.

Spurt ${formatDate(1198836300)}
Løst Løst
Ex
Antenne som ikke er ATEX sertifisert

På Snorre er det installert en liten antenne av type ComAnt450D.
Info finnes her:
http://www.completech.fi/products.html
(se på produktkatalog, fil CAD.pdf)

Denne er ikke ATEX godkjent og leverandøren gir følgende begrunnelse for å benytte utstyret:
""According to test reports the antenna is not part of the certifed apparatus but may be used under the concept of IEC 60079-11 clause 5.4 ""Simple Apparatus"".

Er dette akseptabelt?

Spurt ${formatDate(1199712840)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
sd reler

god forklaring på SD rele

Spurt ${formatDate(1198564560)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Fagbevis Elektro

Har et spørsmål ang. arbeid på eget anlegg i hjemmet når en har fullført KRM sitt kurs ""Fagbevis i elektrofag og elsikkerhet"". Dette er et kurs som er godkjent fra DSB

Vil vi som har dette da kunne utføre arbeid på eget anlegg (hjemme) på lik linje med andre fag som automatikker ol. Evt. hvilke begrensninger vil der være.

Ref:
http://www.krm.no/kursinfo/fagbeviselektro2.pdf

For min egen del så har jeg og noe elektrobakgrunn med bl.a Gr.kurs Elektro, Kjølemaskinistskole og fagbrev, samt en del års erfaring innen elektroservice bransjen. Samt at FSE er utført på årlig basis.

Spurt ${formatDate(1198758060)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.