Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1567 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9647 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 904 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 37 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 835 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Jobber på et nytt kontorbygg med TN anlegg. Leverandøren av ventilasjonsanlegget har 30mA jordfeilvern på innkommende effektbryter. Dette er ei tavle med flere motorer og frekvensomformere. Jeg spurte en av montørene til ventilasjonsanlegget hvorfor det er montert jordfeilvern. Han sa at dette er et krav i NEK 400:2006. Slik jeg har forstått normen så er det vel ikke et krav om dette. Eller tar jeg feil?
Løst
Trekker en trafo noe strøm når det ikke er noe belastning på sekundærsiden? F.eks. en trafo(230/12V) til en stålampe der bryteren til lyset er på 12V siden. Noen har fortalt meg at disse trafoene blir varme selv om lyset ikke står på, noe som må vel bety at det går en strøm i kretsen?
Løst
Har en oppgave som går ut på å finne alternative løsninger.
Oppgaven
Transformator på 50kVA med Ik3pmaks 1,16kA og Ik2pmin 0,7kA. Som forsyner Tavle 1 etter 30m og går videre fra denne tavlen til Tavle 2.
Mellom tavlene er det 3800m. Tavle 2 har en belastning på 10kW 3-fase.
Er det noen som har tips eller forslag til løsning ?
Løst
hvor står krav til forskjellig DP klasser?
Løst
Et gammelt E-skap(nebb)har 3 målere for hver sin leilighet (tomannsbolig m/hybel).To av leil. renoveres med nytt el.anlegg.Er det da ok å skifte til aut.og jfb for disse leil og beskytte med asd-deksel og la den siste leil beholde uz-elementene som før?
Vurdering av temp.forhold,dok og merking,emc-forhold,pers.beskyttelse,brukerkat og andre relevante forhold utføres.
Vanskelig med rehabramme her pga plassmangel mht målerne.
Løst
I en fabrikk skal vi legge hovedjordleder til en maskin med egen trafo. Trafoen er på 1600 kVA.
Hvor stor hovedjordleder trengs mellom bygningens jordelektrode og hovedjordskinnen?
Løst
Korleis er det med jordfeil-vern / -varsel til ein stikkontaktsentra i det fri? Ein sentra med 400 V TN-S, fra 2 X 16A til 4 X 63 A uttak, og sik.automatar ute i sentralen. Kan / skal det vere vern / varsel på tilførselen, eller på kvar enkelt kurs ute i stikkontaktsentralen?
Løst
Montasje av en heis krver 400V TN-S nett på et eksisterende 230 V IT nett. Trenger traoen sikringer / Kortsluttningsvern på sekundær siden eller er dette ivaretatt ved hjelp av klasse2 kabel? Kursen er sikret mot overbelastning i heis fordelingen. Hvordan kan vi dokumentere kursen uten vern på sekundær siden (uten febdok).
Løst
Jeg mener å ha lest at kravene for å drive som selvstendig elektriker ble lempet noe på for en tid tilbake. Altså, jeg trenger ikke å gå den formelle veien som installatør for å drive selvstendig.
Som gammel elektriker innen elektroinstallasjon med mange års kompetasse kunne jeg ha tenkt å starte noe eget.
Er det noen som kan svare på dette?
Løst
Hei!
Er det noen som vet hvor jeg kan få tak i en nullspenningsbryter med nødstopp?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn