Hei
Hvilken utdanning er vanlig for de som prosjekterer
store elektriske annlegg. Tenker på industribygg, sykehus og lignende. Det må jo være et enormt stort og tidkrevende arbeid å prosjektere et helt sykehus, men det er vel vanligt at en stor gruppe arbeider sammen i månedsvis på slike store oppdrag.
Dersom en skal satse på høyere utdanning innen elektro, hva ville du da anbefale (tenker på gode muligheter for arbeid)
Takk for svar.
Løst
Jeg har et spørsmål om hvilke normer som dekker plassering av batteribanker offshore. Vi har brukt FEA-M og IEC-61892.
I henhold til FEA-M skal batteribanker over 20kWh plasseres i egne rom. Vi har nå to banker som har vokst til hhv. 22 og 27 kWh(standard blysyre). Disse er plassert i egne skap i tavlerom. Vår plan var da å bytte batterier slik av vi kommer under kravet til 20kWh beskrevet i FEA-M . Kapasiteten vil fremdeles bli tilstrekkelig.
Ved forespørsel til vår batterileverandør opplyser de om at det var kommet en ny standard, EN-50272-2. Denne setter ikke en slik grense på 20kWh, og det derfor ikke er nødvendig å bytte bankene dersom ventilasjonen i rommet er tilstrekkelig.
Hva er deres synspunkt her?
Løst
I hvilken grad kan myndighetene innføre tiltak når det elektriske anlegget ikke er i forskriftsmessig stand p.g.a. arbeid utført av ufaglærte?
Ved kjøp av hus der anlegget er ikke i forskriftmessig stand, har man da mulighet å klage på dette? eierskifteforsikring? Sikringer som utkobler seg hele tiden, sikringer som smeller. Tydelige spor av ufaglærte som har satt opp stikkontakter osv.
Løst
Har et spørsmål fra et byggefirma. Dersom Vi installerer stikkontakt i sone 3. Kan vaskemaskin plasseres i sone 2?
Løst
Fra en 230V IT fordeling går det en kabel til en 230/400V(TN-S)trafo.Denne forsyner en utvendig stikkontakt.Skal jordfeilbryteren for den utvendige kontakten sitte i tavla før trafoen eller etter trafoen?
Løst
Vi har mange gamle 380V TN-C fordelinger der det taes ut belastning i forhold til jordleder/skapjordskinne. Jeg har målt en strøm helt opp til 200A i jordskinnen på et av fordelingsskapene der bare 50 A går tilbake i hovedtavle via jordleder i tilførselskabel. strømmen fordeler seg for det meste i selve den mekaniske konstruksjonen til skapet og antakeligvis i reisverk til takkonstruksjoner og ventilasjonsrør, og det går 6-12 A ut i mange andre beskyttelsesledere til utgående kabler til kurser for lysrørarmaturer og stikkontaktkurser etc.
Spørsmål: Dette er vel ikke helt bra, hva må man gjøre med dette anlegget?.
Løst
Hvordan kan en enklest beskrive forskjellen mellom IS og NON-IS signaler. Må det brukes forskjellig type kabler for disse signalene
Løst
Naboen hadde fått støt i dusjen når han tok i krana. Ettersom det er 230V varmekabler i gulvet på dusjen tok jeg og megget vamekabelen mellom element og jord. Utslaget ble målt til 427 k ved 500V likespenning innstiling på meggeren. jeg koplet ifra varmekabelen permanent ettersom det ikke er jordfeilbryter på kursen til badet.
I forbindelse med isolasjonsmåling av nyinstallasjoner har jeg lest at det skal være minst 1k Ohm pr volt av anleggsdriftspenningen. Gjelder dette også ved megging av motorer og slik som i dette tilfellet med varmekabelen?. Jeg mener det må være noe fundamentalt galt hvis man ikke skal reagere på en måling som f.eks ligger på 240k Ohm på et 230 Volts anlegg bare fordi det står en godkjent grense i en bok, det må jo være feil i anlegget som er på vei.
Har dere noen erfariner med dette? Takk for svar.
Løst
IEC 60092-401(NEK 410 hoveddel 4 ansnitt 9 side 242) punkt 47.1 står det om skjøting av kabler.
Her sier man at det normalt ikke skal skjøtes men at det kan gjøres hvis det er påkrevet ved reperasjon.
Betyr dette at man kan skjøte kablene til en dc motor 750 KW som en reperasjon med Skjøtehylse og krympestrømpe.
Løst
hva mener vi med virkningsgrad og hva har den å si for valg av en motor
Løst