Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1559
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9561
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 900
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 830
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Elektrisk støy
1
Jording av skjerm på busskabel.

Case: RS485 buss (Eksempelvis modbus eller BACnet MS/TP) eller andre kommunikasjonsbusser der det kreves en busskabel med skjerm.

Kontekst: Jeg har hatt store utfordringer med at skjermen i disse kablene kobles mot byggningsjord (eksempelvis i teknisk tavle). Slik jeg lærte det en gang skulle ikke signalskjerm kobles direkte mot byggets jording av flere hensyn, først og fremst p.g.a. utfordringer med buss-signaler og støy).

Spørsmål: For det første, er det noen normer, forskrifter som forteller at signaljord for buss-signaler (max 20V og inn under både SELV og FELV) må, skal eller bør kobles til byggjord? For det andre, vil det være utfordringer med tanke på sikkerhet å gjøre dette med tanke på eventuelle ukontrollerte jordstrømmer fra forskjellige tavler, der større jordstrømmer vil forsøke å gå igjennom en skjerm.

Slik jeg en gang lærte det (en gang i tiden) og det jeg til nå klarer å se rekekvidden av, så er signalskjerm noe som ikke skal forståes som jording og eller potenialutjevning mellom tavler og eller byggningsdeler.

Kan noen hjelpe meg med dette?

Spurt ${formatDate(1744020180)}
Løst Løst
Elektrisk støy
3
Spenning mellom jord og konstruksjon

Hei,

I morgen skal jeg på en jobb for en kunde som i mange år har hatt problemer med jording i et bygg.

Bakgrunnsinformasjon:

  • En svakstrømstekniker har nylig fått strømgjennomgang ved berøring av bolter i konstruksjonen, og måleinstrumentet hans ble ødelagt i hendelsen.

  • Bygget det gjelder, er en stor lagerhall fra 1980-tallet.

  • En annen elektriker har tidligere forsøkt å feilsøke problemet, men valgte å gi opp. Nå har jeg fått saken.

  • Elektrikeren rapporterte spenninger mellom jord og ulike metallgjenstander (bolter, kabelbroer, etc.) som er festet til konstruksjonen (betongen). Målingene varierer mellom 44V og 194V, avhengig av hvor i bygget man måler:

    • I noen områder måles ca. 44V mot jord.

    • Andre steder måles ca. 100V mot jord.

    • I enkelte soner måles opptil 194V mot jord.

  • Kunden opplyser at de har hatt problemer relatert til jording i bygget i mange år, men jeg har foreløpig ikke fått nærmere detaljer om dette.

Jeg har ikke vært på stedet enda, men skal ut og inspisere i morgen.

Er det noen som har vært borti lignende problemstillinger før, og kan gi tips eller råd til feilsøking?




Spurt ${formatDate(1745844960)}
Løst Løst
Elektrisk støy
1
Fra kontaktor styring til frekvensomformer

Har flere motorer som vi ønsker å sette frekvensomformer på. Motorene er i dag forsynt med PFSP-kabel.

Vi ønsker å montere omformerne i tavlerommet

Er det krav til bruk av ny EMC-kabel, mellom omformerne og motorer, eller kan de gamle brukes så lenge støyen ikke påvirker annet utstyr?

Spurt ${formatDate(1750163400)}
Løst Løst
Elektrisk støy
1
hvordan ta sluttkontroll på TN nett?

Hei jeg lurte på om det er noen forskjell på sluttkontrollen man utfører på TN nett iforhold til IT nett? når jeg skal måle kortslutningstest på TN nett er det Ik1pmin jeg skal finne da og eventuelt hvordan gjør jeg det med en euromaster?

Spurt ${formatDate(1746814920)}
Løst Løst
Automasjon
1
Programvare til tegning av loop tegning

Heisann! Som tittelen kanskje sier er jeg på jakt etter et program som kan brukes til og tegne loop tegninger for felt instrumentering. Er det noen programmer derre er kjente med som evt. er gratis?

Spurt ${formatDate(1680985740)}
Løst Løst
Automasjon
1
Undervoltage Release

https://no.rs-online.com/web/p...

Hei. Er det noen her inne som vet om det går ann og måle/sjekke slike om det fungere eller gåen. Har hatt litt problemer med disse i tavlebrytere og da har alle blitt skiftet på engang. Håper og finne ut om det er en måte og kontroll måle hvilken som er gåen.

Spurt ${formatDate(1681301220)}
Løst Løst
Automasjon
1
Dimensjonering matekabel

hei. I et gammelt firma jeg jobbet i tidligere så brukte vi RQ90 kabel til mating fra hovedbryter til sikringer i fordelingstavler, og da hadde vi egne interne tabeller for hva tversnitt som måtte brukes til hvilke størrelse på sikring + det var tabeller for hvor mange ‘’sett’’ med matekabler som var nødvendig.


f.eks hvis det er 10 stk 16A kurser så tok man 16x10xsamtidighetsfakor

For 10+ kurser er da samtidighetsfaktoren 0,6

Jeg fikk da 96A tilsammen og da sa denne tabellen at jeg trengte enten 2 ‘’sett’’ med 16mm2 eller 3 ‘’sett’’ med 10mm2


men i det nye firma hvor jeg har begynt læretid så bruker man RK å det er ingen interne tabeller, montørene går bare ut fra tommerfingelregel at
4mm2-20A

6mm2-25A

10mm2-40A

16mm2-63A

Problemet jeg sitter igjen med er da at de bare legger ett ‘’sett’’ med matekabler uavhengig av mengden sikringer fordi ett sett med 16mm2 til 63A holder liksom uansett?

Spørsmålet er om det holder med et sett til alt her uansett antall sikringer så lenge det dekker tverrsnitt krav til OV, eller om det faktisk må tenkes på at det må flere sett utfra antall sikringer????

Vet ikke om dette gir mening men prøver meg uansett siden jeg ikke får et skikkelig svar på dette fra montørene jeg jobber med

Spurt ${formatDate(1676894340)}
Løst Løst
Automasjon
1
Motor enfase 1.5Kw 1400rpm 4pol 220v

Lurer på hvor stor sikring denne motoren trenger, eller spørsmålet er vel hvor stor inverter jeg trenger.

Vil det gå med Inverter 3Kw 24v/230v

Eller 5Kw 48v/230v skal brukes på en båtheis der det er solcelle og batteridrift.

Må muligens gå ned på motorstørrelse?

Spurt ${formatDate(1682855400)}
Løst Løst
Automasjon
Forståelse av teginger og skjema innen automasjon

Råde for å hjelpe å forstå korleis enn les tegninger og skjemaer innen automasjon som kurs eller netsider?

Spurt ${formatDate(1683446220)}
Løst Løst
Automasjon
1
Ventilstiller kalibrering

Jeg holder på med en oppgave hvor jeg skal kalibrere en ventilstiller (ikke på ekte). Jeg tenkte at den beste måten å gjøre det på er å simulere et 4-20mA signal inn, også gjøre det i 5 punkter av inn-signalet (4, 8, 12, 16, 20). Utsignalet måler jeg ved å måle vandringen (mm) av spindel på ventilen ut i fra simulert inn-signal. Er dette en god måte?

Spurt ${formatDate(1701158460)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.