Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9581
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 37
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 832
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Elektrisk støy
1
Varmesikring til stekeovn

Hei!


Er det noen som vet hvilken motstand det skal være på en varmesikring til stekeovn? Jeg mistenker at den til komfyren min er defekt da jeg måler 0,7ohm mellom pinnene. Legger ved bilde av varmesikringen.

Spurt ${formatDate(1719319320)}
Løst Løst
Elektrisk støy
1
50v mellom faser, men 110V mellom fase og jord

Hei. Oppdaget idag på verft en stikkkontakt på som normalt har 230V som nå har 50V mellom fasene, men 110V mellom jord og ene fasen og 80V mellom jord og andre fasen. Skjønner ikke hva dette kan komme av?

Spurt ${formatDate(1729849920)}
Løst Løst
Elektrisk støy
1
Harmonisk støy i nettstasjon

hei jobber med et hovedprosjekt angående harmonisk støy. Jeg lurer på om zig-zag transformator kan hjelpe i nettstasjon som går ut til elbil lader anlegg, der det er harmonisk støy? Eller er det en annen løsning som filter som er bedre ev.t hvilken

Spurt ${formatDate(1739955120)}
Løst Løst
Elektrisk støy
1
Støy ved lading av elbil

Hei!

Jeg og gruppen min på Fagskolen i Nord - Elkraft skriver hovedprosjektet vårt om støy på nettet fra næringsbygg og elbil lading. Jeg har med dette ett spørsmål jeg ikke finner svar på. Vi har prosjektert 20 stk Charge Amps Aura som offentlig ladesystem, disse laderne står på egen trafo krets og er koblet i tre fase TN. Men hvor mye støyer laderne? Er det tredje eller femte harmoniske som er det største problemet for TN nettet? Og er det noen forskjell på hvilket støy som genereres basert på om laderne er koblet en-fase eller tre-fase?


Spurt ${formatDate(1741424040)}
Løst Løst
Elektrisk støy
2
Krav til jordings

Hei Trainor,

Jeg har et spørsmål angående standarder for maritime elektriske installasjoner. Finnes det også spesifikke krav til avstand mellom jordingsbar for PE (Protective Earth) og IE (Instrument Earth), tilsvarende som det gjør for ISE? Hvis ja, kan dere gi en oversikt over hvilke standarder som gjelder og eventuelle spesifikke avstandskrav?

Dette gjelder en kommentar på en leveranse hvor komponenter er montert på en montasjeplate som har to jordingsbarer, PE og IE. Arild Nordø, som har holdt kurs for oss, henviste oss til forumet etter en diskusjon rundt dette. Ut i fra hva jeg kan se på 60079-11 og -14 så har jeg ikke funnet noe som beskriver PE og IE. Kanskje er det en misforståelse på site.


På forhånd takk for hjelpen!

Med vennlig hilsen Håvard

Spurt ${formatDate(1742219340)}
Løst Løst
Elektrisk støy
1
Jording av skjerm på busskabel.

Case: RS485 buss (Eksempelvis modbus eller BACnet MS/TP) eller andre kommunikasjonsbusser der det kreves en busskabel med skjerm.

Kontekst: Jeg har hatt store utfordringer med at skjermen i disse kablene kobles mot byggningsjord (eksempelvis i teknisk tavle). Slik jeg lærte det en gang skulle ikke signalskjerm kobles direkte mot byggets jording av flere hensyn, først og fremst p.g.a. utfordringer med buss-signaler og støy).

Spørsmål: For det første, er det noen normer, forskrifter som forteller at signaljord for buss-signaler (max 20V og inn under både SELV og FELV) må, skal eller bør kobles til byggjord? For det andre, vil det være utfordringer med tanke på sikkerhet å gjøre dette med tanke på eventuelle ukontrollerte jordstrømmer fra forskjellige tavler, der større jordstrømmer vil forsøke å gå igjennom en skjerm.

Slik jeg en gang lærte det (en gang i tiden) og det jeg til nå klarer å se rekekvidden av, så er signalskjerm noe som ikke skal forståes som jording og eller potenialutjevning mellom tavler og eller byggningsdeler.

Kan noen hjelpe meg med dette?

Spurt ${formatDate(1744020180)}
Løst Løst
Elektrisk støy
3
Spenning mellom jord og konstruksjon

Hei,

I morgen skal jeg på en jobb for en kunde som i mange år har hatt problemer med jording i et bygg.

Bakgrunnsinformasjon:

  • En svakstrømstekniker har nylig fått strømgjennomgang ved berøring av bolter i konstruksjonen, og måleinstrumentet hans ble ødelagt i hendelsen.

  • Bygget det gjelder, er en stor lagerhall fra 1980-tallet.

  • En annen elektriker har tidligere forsøkt å feilsøke problemet, men valgte å gi opp. Nå har jeg fått saken.

  • Elektrikeren rapporterte spenninger mellom jord og ulike metallgjenstander (bolter, kabelbroer, etc.) som er festet til konstruksjonen (betongen). Målingene varierer mellom 44V og 194V, avhengig av hvor i bygget man måler:

    • I noen områder måles ca. 44V mot jord.

    • Andre steder måles ca. 100V mot jord.

    • I enkelte soner måles opptil 194V mot jord.

  • Kunden opplyser at de har hatt problemer relatert til jording i bygget i mange år, men jeg har foreløpig ikke fått nærmere detaljer om dette.

Jeg har ikke vært på stedet enda, men skal ut og inspisere i morgen.

Er det noen som har vært borti lignende problemstillinger før, og kan gi tips eller råd til feilsøking?




Spurt ${formatDate(1745844960)}
Løst Løst
Elektrisk støy
1
Fra kontaktor styring til frekvensomformer

Har flere motorer som vi ønsker å sette frekvensomformer på. Motorene er i dag forsynt med PFSP-kabel.

Vi ønsker å montere omformerne i tavlerommet

Er det krav til bruk av ny EMC-kabel, mellom omformerne og motorer, eller kan de gamle brukes så lenge støyen ikke påvirker annet utstyr?

Spurt ${formatDate(1750163400)}
Løst Løst
Elektrisk støy
1
hvordan ta sluttkontroll på TN nett?

Hei jeg lurte på om det er noen forskjell på sluttkontrollen man utfører på TN nett iforhold til IT nett? når jeg skal måle kortslutningstest på TN nett er det Ik1pmin jeg skal finne da og eventuelt hvordan gjør jeg det med en euromaster?

Spurt ${formatDate(1746814920)}
Løst Løst
Automasjon
1
Programvare til tegning av loop tegning

Heisann! Som tittelen kanskje sier er jeg på jakt etter et program som kan brukes til og tegne loop tegninger for felt instrumentering. Er det noen programmer derre er kjente med som evt. er gratis?

Spurt ${formatDate(1680985740)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.