Hei
Jeg jobber i en liten produksjonsbedrift hvor vi er 1 elektriker og 1 automatiker.
Vi har ingen faglig ansvarlig eller installatør.
Har forstått vi kun har lov til å drive med drift og vedlikehold.
Har ett par spørsmål rundt dette.
Betyr dette at vi ikke kan bytte f.eks gamle lysarmaturer til nye LED lamper?
Er det noe forskjell hva elektrikeren kan gjøre kontra automatiker?
Hvis automatikeren tar teknisk fagskole innen automasjon, kan han da få dokumentert praksis her på bedriften til å bli faglig ansvarlig.Da med installatør rett på bedriften?
Løst
Hei
Lurer på hva er krav til materiale til permanent kapsling rundt ledende del HSP ( 11Kv i dette tilfellet)
Er på et avstengt elektrisk driftsområde
Har lett en del i NEK 440 men finner ikke noe spesifikt på kravet til materiale til kaplingen.
Står bare det skal være minst IP2XC og i solid mekanisk utførelse.
Her snakker vi i om tilfelle der man er rett utenfor den tekniske avstanden, ca 20cm.
Vil det være tillat brukt for eksempel en lexan plate så nært hsp?
Eller må det være ledende materiale som en solid stålplate som er jordet?
Løst
Hvilke krav stiles for montering av stasjonære batteripakker
Løst
Er en laptop med amerikansk Ex godkjenning tillat å bruke i sone 2.
Getac B300 leveres med sertifisering iht ANSI/ISA 12.12.01, ref https://www.getac.com/intl/products/laptops/b300#tech-specs/
Svaret er vel muligens gitt siden denne mangler ATEX godkjenning, eller er det noe jeg ikke ser her?
Finnes det evt pc'er med godkjenning for sone 2 og som også har ATEX sert, litt utenom forumtema kanskje, men spør allikevel.
Løst
Hei,
Har et hus fra 70 tallet hvor alt av rør er byttet ut til rør i rør, riktig nok to stubber som står igjen men disse skal fjernes.
Avløpet er i plast, men det er ikke noen tjømemuffe på huset.
Sikringsskapet og er oppgradert med jordfeilautomater, dette er et IT nett.
Ingen av slukene i huset er jordet.
Forskriftene har vel ikke noen tilbakevirkende kraft, men burde man likevel ha montert på en tjømemuffe?
Løst
Belysning i ny bolig under tek10. Er det et krav om belysning i tak på ei loftstue. Har en kunde som krangler om at det er krav om det.
Løst
Skal koble opp eit tomt tilknytningsskap for første gang.
så mitt spørsmål er som følger.
Skal målersløyfen på nettsiden kobles til på OSV eller KV? får forskjellige svar på dette.
Hva er rett, kan begge muligheter nyttes?
Mvh
Løst
Hei, skal montere elbil lader i egen frittliggende garasje. Jobber som elektriker, men har ikke drevet med boliginstallasjon det siste tiåret. Ønsker derfor tilbakemelding på om planen min er forskriftsmessig ok, da jeg ikke er helt oppdatert på nyeste forskrifter og elbil.
I dag forsynes garasje av kurs 3x16A, fra underfordeling i et verksted i eget bygg nær garasje. Har tenkt å sette inn ny kurs 3x50A / 30mA JFB G/A type. Legger ned ny PFSP 3x10mm2 til garasje. Setter opp ny underfordeling i garasje med elementautomater. Kurs til elbil lader blir på 3x32A. Ladestasjon har integrert jordfeilvern type B som detekterer DC feilstrømmer 4-6mA, og produsenten anbefaler forankoblet jordfeilvern type A. IT nettsystem.
Garasjen har ikke egen jordelektrode pr dd, etablerer dette ved å legge ned cu wire i grøfta sammen med ny stigekabel. Ser at det stilles krav til at tilkoblingspunktet skal beskyttes av overspenningsvern. Av praktiske årsaker må dette settes inn i ny underfordeling i garasje.
Det er plass til tre biler i garasje, ønsker å ta høyde for at det i fremtiden kan monteres ladestasjonen på alle biloppstillingsplassene. Valgt ladestasjon har funksjon for lastbalansering.
Løst
Hei
Hvilke krav stilles det til dokumentasjon til den årlige elektriske kontrollen på Z-015 utstyr. På de listene vi har idag er hver koblingboks, sensorer etc listet opp med sitt "ID nummer". Er dette nødvendigt eller kan det beskrives som et mer felles sjekkpunkt som for eksempel "Alle koblingsbokser er sjekket for skade, pakninger etc"?
Skal lage noen nye lister som er enklere å benytte enn de vi har idag så setter pris på innspill.
Mats
Løst
Hei,
Kabelstige er avsluttet ved brannvegg, men fortsetter på andre siden av veggen.
Kan vi "seriejorde", eller må vi ha egen utjevning fra tavle til andre siden av brannveggen?
Løst