Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1559
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9567
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 831
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Overspenningsvern 2006

Hei,

Noen her som husker lengde på ledninger tilkoblet overspenningsvern i 2006?

Samlet maks 1 meter? Eller samlet 0,5 meter? Kan produsent ha egne regler ut over NEK?

Mvh

Hilsen

Spurt ${formatDate(1741865880)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
krav til kvalifikasjoner

Hei

Kreves det fagbrev energimontør for å jobbe på netteiers anlegg under 1000V?

Spurt ${formatDate(1741860600)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Normer og forskrifter ved tavlebygg

Hei!

Hvilke normer og forskrifter skal følges når man bygger en lavspenningstavle for landbasert ? tenker da både i og utenfor ex soner.

Og hva med tavler bygget uten for norge men som blir levert og installert i norge? holder det da med CE merket bare

Spurt ${formatDate(1571458093)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Krav til sluttkontroll

Prøvd å lese meg opp så mye jeg kunne men finner ikke spesifikt svar med referanse. Startet da med at lærer sa at man skal bruke 200mA ved kontinuitetstest, så jeg begynner å lete etter nøyaktig referanse(ikke for å være kverrulant, men for å referere til i opggave), men sliter med å finne krav om akkurat verdier på sluttkontroll. IEC 61557-4 har jeg fått med meg at er en standard som er brukt, men har ikke tilgang til denne.

Er det en annen plass jeg kan finne slike krav, altså krav til instrument?

Spurt ${formatDate(1741772880)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
4
Opplegg av radiatorer i eldre hus uten jording

Heisann

Har en kunde som planlegger å bore energibrønn og montere radioatorer rundt i hele huset for oppvarming.

Huset er av den alderen at det kun er jording på kjøkken, kjeller og bad. Vil radiatorovner medføre at alle rom må ha jord på alle stikk og lamper?

Spurt ${formatDate(1740304680)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Tannlegerom som medisinsk område 1

Vi har fått oppdrag med et nytt tannlege kontor, der tannlegene selv har satt medisinsk område 1 for behandlingsrommene. Her er NEK710 veldig generell på enkelte områder, og jeg har en del spørsmål rundt hva som er vanlig å utføre.

Til info er dette et TN-S 400V anlegg.

- Jording av andre ledende deler: Ventilasjon og evt. åpne stålrør etc. Men hva med metallstendere i vegg? Det blir ingen synlige skruer så vidt meg bekjent men det kan være utstyr som er skrudd i disse stenderne.

- Det blir brukt en type spesialgips for blybelegg og ikke blybelegg i seg selv.

- Hvordan vurderer man behovet for jordet gulvbelegg eller bare antistatisk? Jeg oppfatter jordet gulvbelegg som noe man legger i en operasjonssal på et sykehus, og ikke på et tannlegerom. Hvordan vurderer dere dette?

- Minstekrav til avbruddsfri strøm anser jeg som 1 lampe per rom. Hva kan evt. utløse krav om flere på et tannlegerom?

- NEK710 snakker mye om IT anlegg og sikker strømtilførsel, men her hadde vi tenkt at tannlegestolene vil ha sin vanlige tilførsel direkte fra anlegget med størmstyrt jordfeilbryter. Jeg vurderer det til at en tannlegebehandling ikke vil være livstruende, og ved nettutfall vil man kunne bruke det lyset som er på UPS til å evt. putte inn noe bomull eller lignende i pasientens munn og vente til nettet er tilbake eller forflytte seg til ny lokasjon som tannlegevakt etc.

- Er det andre ting man ser på som kritisk på tannlegerom som ikke er nevnt?

Spurt ${formatDate(1741679880)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Myndigheit til DLE ved kontroll bolig

Hei!

På montørmøte hjå det lokale eltilsynet blei det gått gjennom statestikkar for avvik som blei funne på kontrollane deira på bolig.

Manglande jording på jorda stikk var var avviket dei fann mest av, og representanten frå DLE var oppriktig undrande til kvifor stikkontaktene "mista" jording over tid.

Det kom jo ganske eintydig frå montørane i salen at dette i dei aller fleste tilfeller dreiar seg om ufaglærte som har montert opp nye kontakter.

Representanten frå DLE verka ovveraska over svaret, men kunne då fortelle at deira kontrollørar ikkje hadde myndigheit til å kontrollere etter FEK og difor ikkje skrive avvik på arbeid som tydeleg var utført av ufaglært. Stemmer dette? Har ikkje DLE myndigheit til å skrive avvik på arbeid som heilt tydeleg er utført av ufaglært?

Spurt ${formatDate(1741683780)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
Krav til jordfeilautomat på belysningsutstyr i bolig

Er det krav til jordfeilbryter på belysningsutstyr i en stue der både kabel og belysningen er utført i klasse 2? Ble usikker på dette da jeg har lest flere plasser på nett at alle forbrukskurser i boliger skal ha jordfeilbrytere (etter 2010). Nettsystemet er TN.

Spurt ${formatDate(1741679580)}
Løst Løst
Ex
1
Kabel offshore - NEK TS 606:2022 - mud/oil resistance

Hei. Det skal trekkes/installeres en COAX kabel for fast installasjon på et boredekk. Det stilles interne krav om at kabel skal være halogenfri, mud og oil resistent. Den skal være i henhold til NEK TS 606 og IEC 61892-4.

Det blir også nevnt muntlig at denne skal også være merket NEK TS 606, uten noen konkrete bevis på dette.

Kabel som skal leveres har følgende godkjenninger;

Standards - acc. to MIL-C-17G

Flame resistance - acc. to IEC 60332-1

Sheath - Flame Retardant Non Corrosive material (SM-M16 )

Marking - RG-213 MIL-C-17G- FRNC

Product Description - Halogen free RG - Cables acc. to American Military-Specification MIL-C-17F, MIL-C-17G

Test Standard - MIL -C-17F:1986 and MIL-C-17G:1985; IEC 60332-1-2:2004;
IEC 60754-1/2:1991/97; IEC 61034-2:2005

Spørsmål:

1. Oppfyller denne kabelen kriteriene for installasjon?

2. Hvilken effekt har halogenfri kabel, utenom at den tåler høye temperaturer?

3. Er mud/oil resistance beskrevet på samme måte som "fire resistant, halogen free, osv" i datablad? Eller tåler f.eks en halogenfri kabel mud/oil?


På forhånd, takk!

Spurt ${formatDate(1740146700)}
Løst Løst
Ex
2
Krav til ex index til maskiner i sikker sone

Finnes det krav til å levere Ex index/liste over Ex utstyr på en maskin som opererer utenfor ex sone?

Maskinen opererer i sikker sone og blir tatt ned av ESD ved en eventuell gasslekkasje. Eneste grunnen til at den har noen Ex klassifiserte sensorer er at det er gode pålitelige sensorer vi bruker mye.

Spurt ${formatDate(1741353660)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.