Jeg har fått forespørsel om å montere ekstra stikkontakt i flere kontorer og tenkte å løse det med å legge PR fra eksisterende skjult stikkontakt. Tenkte å banke kabel langs oppbrett til belegg (det er ingen list) til ny påvegg stikk.
I bedriften er det mange montører som mener at dette ikke er godkjent, da kabelen ikke får noen form for mekanisk beskyttelse, pga mangel på list. Stemmer dette? Jeg finner ikke noen konkrete krav i NEKen og heller ikke i installasjonsguiden.
Dette er som sagt ett cellekontor så jeg tror ikke ytre påvirkninger burde være noe problem.
Løst
Denne eksisterende trafoen skal det kobles ett 400V industristikk på.
Den er allerede koblet i 400V på sekundær siden, men det jeg stusser på er at nullpunktet tilsynelatende ikke er jordet. Det er ingen lask mellom, og jeg måler rett over 30V potetensialforskjell, rett på terminalene i trafoen.
I mitt hode er denne strengt tatt IT og for at jeg skal kunne merke fordelingen som TN må jeg laske mellom jord og nullpunktet. Tar jeg feil?
Løst
Hei! Har snart fagprøve og driver å leser meg opp på strømgjennomgang, jording og potensialforskjell og den slags da dette er en oppgave i utspørringen. Sliter litt med dette med potensialfoskjell.
Hvis et apparat får en jordfeil og ikke er tilkoblet jordskinnen, og en person tar på dette apparatet samtidig som hen tar på en ledende del som ikke har kontakt med jord. Vil hen da få strømgjennomgang?? Eller må det være en sluttet krets til jord så strømmen får en vei tilbake osv.?
Løst
Hei. Lurte på hvem som står bak forskjellige lover og forskrifter, og deres sammenhenger.
FSE og FEL f.eks er utarbeidet av DSB. Kommer dette ansvaret fra Eltilsynsloven? Er det staten som står bak Eltilsynsloven? Og hva med TEK? Der er det vel plan og bygningsloven, der byggesakskontoret står bak det hele når det kommer til utgivelser av forskrift og lov?
Blir dette riktig tankegang: staten, eltilsynsloven, DSB, forskrift, standard?
Videre ned "lovtrekanten" på standarer, hvem er det som står bak NEK400? DSB? Utvalgte arbeidere?
Lengre ned kommer vi til håndbøker. Her blir det vell arbeidsfolk som står bak mhb f.eks?
Skulle gjerne bare hatt en enkel måte å skjønne dette på, fordi som lærling blir bøker slengt på deg uten at man helt vet hvem som står bak hva
Løst
Vi har en Exde inline heater med Exe koblingshus, Atex sertifikat (EC-Type examination certificate) er fra 2015. I koblingshuset er det benyttet selvregulerende varmekabel (iht. 60079-30-1) som antikondensheater. 60079-30-1 er ikke inkludert i Atex sertifikat eller på merkeskiltet til inline heater.
I en overgangsfase vil det være tillatt å kun oppdatere DoC for inline heater og inkludere 60079-30-1 her. Eller må Atex sertifikat oppdateres med nytt vedlegg for merking og inkludere 60079-30-1 samt nytt merkeskilt på inline heater før inline heater kan selges/omsettes som godkjent produkt?
Løst
Hei!
Jeg har fått godkjenning fra DLE å utføre arbeid på det elektriske anlegget i eget hus. Jobber normalt i maritim industri.
Hus er fra 1980-tallet og har 16A automatsikringer på 2x2,5mm2, skjult forlegning. Ved nyinstallasjon ville man jo gått for 15A sikring på 2x2,5mm2.
Mitt spørsmål går på om dette har tilbakevirkende kraft ved bytte av sikringsskapet?
Vil jeg være i henhold til krav dersom jeg bytter ut 16A automasikringer med nye 16A jordfeilautomater? Eller må man i et slikt tilfelle bytte til 15A jordfeilautomater for å være iht?
Løst
Kan ein nytta 1-polt bryter på bad ved fast installasjon og utstyret er IP3X eller betre?
Har fått spørsmål frå ein montør, og eg er svært usikker på tolkinga av 701.537.1.101
I dag har vi smarthus-løysing og relea er 1.polig - må me kobla ein 2-polig brytar føre dette releet ved fast installasjon?
Løst
Har fått fagprøve oppgaven min no, skal installere to dobble 16A stikk over arb.benk. og en 3 fasa stikk 16A til dreiebenk.
to doble stikk ved gulv. En vvb på 1500w. lys i tak styrt av impulsbryter.
samt og ventilasjon på 2,5kw, med et varmebatteri på 1,5kw. verksted er 65m^2.
hvor mange kurser treng eg?
vil ta alle stikkontaker på en kurs + lys. også 3 fasa stikk på egen kurs, og vvb på egen kurs. og ventilasjon på egen kurs. tenker eg rett?
noen andre ideer/tips?
Løst
Hei, jeg ser dere har ex kurs grunnleggende og et eget for elektropersjonell som er på nett. Den ene koster 17 950kr og den andre ca 7/8000kr. Hva er forskjellen på disse? Jeg er elektriker og vil bli maritim elektriker. Trenger jeg den til 17 950 eller holder den på nettet?
Løst
Er det behov for en barriere i loopen når et pt 100 element (3-leder) som står i ex sone kobles direkte til en i/o modul eller er dette ikke nødvendig. Tenker at så lenge kapslingen til pt 100 elementet er Ex e kan vi kalle dette for "simple apparatus". I/O modulen til pls'en måler endringer i motstanden på pt 100 elementet, men er denne spenningen høy nok til å kunne gi en gnist?