| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1561 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9571 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 832 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
I en bolig skal det bygges 3 hybler med fellesområde i kjeller
leiligheter bygges i 1 og 2 etg.
Kan det monteres 1 stk TKN til kjeller med felles måling.
Leilighetene får eget TKN skap
Løst
Hei,Regner med det er en del her som har god greie på transformatorer.
Det jeg trenger å vite er omtrentlig startstrøm i det 2 trafoer magnetiseres. Dette for oppsett av effektbryter.
Effektrbyteren er forankoplet en 230V/1000V 3 fase trafo, i andre enden står det en 1000V/230V trafo. Det er ca. 500m kabling mellom trafoene.
Trafo data:ASEA TOH800800 KVA1000V - 462A230V - 2008Aez = 3,3%Y koplet
Når trafoen har stått en god stund(Avmagnetisert) går det fint å legge inn effektbryter(Motorisert) dersom jeg legger ut effektbryteren og legger den inn igjen innen relativt kort tid slår den ut på kortslutning. Det er ingen last tilkoplet på forbruker siden. Alle kabler er megget og helt tette.Vet at trafoen har en høy startstrøm da det vel i teorien er en ren kortslutning i det trafoen magnetiseres.
Hvordan blir dette når vi har 2 trafoer, får vi dobbel startstrøm?Eller Magnetiseres den andre etter at den første trafoen er magnetisert og vi får en like høy startstrøm, men over lengre tid.
Jeg hadde trodd vi fikk en høyere strøm når vi la inn bryteren når trafoen hadde stått en stund(avmagnetisert) enn om den legges inn kort tid etter magnetisering.
Løst
Hei Lurer på om man må dra jordingsleder mellom jordingsrekkeklemmer og andre jordingsskinner, samt jordingen fra tilførselskabelen. Mener dette er unødvendig da man jorder selve skapet, og skapdør. Og jordingsrekkeklemmer har jo kontakt med skap.
Løst
Skal legge opp til en 63A kontakt, 400V TN. I hovedtavla er det kun tilgjengelige staver for NH-00 patroner. Jeg klarer ikke finne smelte/bryte karakteristikken til SIBA patronen (63A gG/gL) for å kontrollere brytestrømmen mot kabelens Iz. I Normguiden vises en tabell som sier at en gitt NH-00 patron har en "I2" verdi på 1,6. Dersom dette stemmer må jeg benytte maks 40A patron. Noen som har erfaringer med høyeffektpatron foran industristikk?
Løst
Hei folkens,
Har kjøpt en ny, fin induksjonstopp fra Witt i forbindelse med rehab av kjøkkenet, modellen heter WIF78SQW2. Skal uansett oppgradere kursen til platetoppen så tenkte ikke allverden over effekten før nå, men den er oppgitt til hele 11,4 kW (!!!). I brukermanualen står det 40A (etter EN60335-2-6) men likevel anbefaler de 4mm2 i tabellen sin, akkurat det får vi sette på kontoen for andre rare ting. Den har seks soner, så antar mye av denne oppgitte effekten er sammenkobling og boost av soner.
Jeg tenkte i utgangspunktet å trekke 6mm2 og sikre med C25 og bruke en vanlig trådløs komfyrvakt. Men når jeg leser i manualen blir jeg i tvil. Bør jeg sikre med C32 istedet? Da får jeg isåfall problemer med de vanlige komfyrvaktene.
Spørsmålene jeg håper dere kan bidra å oppklare for meg er:
1) Noen som har erfaring med platetopper med såpass høy oppgitt effekt, og om det i praksis fungerer helt greit med 25A kurs likevel? Man kjører vel neppe bånn fres på alt samtidig, og har jo noe korttids overlastkapasitet i kursen uansett....
2) Dersom jeg skal sikre med 32A, hva er da den mest praktiske varianten av komfyrvakt? Konkrete tips?
På forhånd takk for innspill!
Løst
Har en pumpeskidd hvor en koblingsboks har fått påbygget en Ex-sertifisert purgeenhet.
Koblingsboksen er ikke merket.
På samme måte har også en annen boks uten merking fått implementert en del utstyr som beskyttet med IS-barriere i overtrykksboksen.
Hvis utstyret er serieprodusert, er det da tilstrekkelig med en felles samsvarserklæring og felles Ex/ATEX merking for hele pumpeskidden? Eller trenger det ulike elektriske utstyret egen merking?
Når pumpeskidden består av flere enheter som må sammenstilles før bruk, burde hver enhet hatt egen samsvarserklæring og sertifikat? Dette pga av at enhet A kobles mot pumpeskidd A, men kan også kobles mot alle andre som er like.
Løst
Vi har et anlegg nr 1 som alltid har vært betraktet som et 400 IT anlegg fordi N leder ikke har vært levert inn på hovedtavla. DEt er kun de tre faselederne som er i bruk og kommer fra trafoen.
Fra samme trafoen kommer det også et anlegg nr 2 som er 400V TN. DEt vil altså si at nøytralpunktet på trafoen er jordet.
Burde man egentlig betrakte anlegg nr 1 som et TN anlegg til tross for at N-lederen ikke er trukket frem. Men nøytralpunktet er som sagt jordet.
Løst
hei, har en dobbelmerking
Atex (1) GD (ex ia) IIC
3G Ex nA IIC T4.
hvorfor denne dobbelmerkingen?
mvh morten
Løst
Vi er en bedrift som produserer Ex sensorer og i noen tilfeller ønsker kunden ett større system med diverse komponenter (Ex godkjente) som skal stå i en Ex e koblingsboks i sone 2, evt. i ett Ex d kammer i zone 1. Disse systemene blir bygget av kapslinger produsert av noen av de største produsentene i verden basert på våre tegninger og free issued-komponneter fra oss. I noen tilfeller har vi fått lov (av produsenten av kapslingene) til å gjøre selve monteringen av komponentene og ledningsterminering mellom disse før hele systemet ble sendt tilbake til produsenten av kapslingene som så gjorde ferdig sertifiseringen og utstedte DoC. Men etter at vi gikk over til en annen produsent av kapslinger så har jeg fått til svar om at dette ikke lar seg gjøre. Spørsmålet er: Er dette intern firmapolitikk (grunnet at de står ansvarlig for sertifiseringen og vil ha full kontroll selv) eller sier ATEX-direktivet noe om at en ikke-godkjent tavlebygger kan gjøre monteringen før det er en godkjent aktør inne og verifiserer bygging og utfører selve sertifiseringen. Kunne ikke finne noe klare instrukser på dette.
Mvh,
Eric
Løst
Enkelte produsenter av Ex utstyr som også sammenstiller komplette Exde kontrollpanel opererer med generelle Atex sertifikater og samsvarserklæringer.
ATEX direktivet og FUSEX forteller mye om samsvarserklæring, men føler vel også her at det blir utelatt en del til tolkning.
Mitt spørsmål er: Har produsenten rett i å si at det er iht. ATEX/FUSEX å benytte en generell samsvarserklæring på ett kontrollpanel som er forskjellig til hvem de leverer til og hva det skal brukes til. Inneholder ingen kryssreferanse mot serienr. eller GA m/part list. Den eneste kryssreferansen som finnes er ATEX sertifikat nr.
Min mening er at det på samsvarserklæring må kunne kryssrefereres til serienr. GA m/part list etc. Hvis ikke er det jo umulig å bevise for en eventuell 3.part kontrollør eller tilsvarende at kontrollpanelet er i "original" utførelse.
Har også vært i dialog med sjefingeniør hos DSB på dette, og han delte min oppfatning.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.