Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9577
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 902
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 832
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Krav til Lover, Forskrifter, Normer?

Heisann!

Lurte litt på om det er noe regler eller minimumskrav til å ha regelverk ombord i båtene?
Tenker da litt på NEK:410, FSE, FME osv?

Mvh Trikkern

Spurt ${formatDate(1425978240)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Muffer i skikringsskap

Står det i forskrift at k-rør må tilkobles sikringsskap med muffe, eller er det nok å tre røret inn i skapet?

Spurt ${formatDate(1425979620)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
FEK § 6 instruert personell

Hei,
Spørsmål ang instruert personell.
Ut i fra fek §6 veiledning så tolkes det at utdannelse må inneholde enkelte elektrofag for at person kan bli benyttet som instruert personell?

Vil det si at snekker, rørlegger og mekaniker ikke kan nyttes som instruert personell?

Spurt ${formatDate(1425923100)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilvern

Har litt problemer med å tolke NEK i forbindelse med dette da det er krysshenvisninger til ymse avsnitt i øst og vest.

Foruten særskilte krav i del 7 og 8 i NEK400, NÅR er det krav til jordfeilvern som tilleggsbeskyttelse når det kommer til TN og IT nett?

Er det 411.3.3 som gjelder?

Hva med f. eks en hovedkurs?
Hvordan tifredstiller vi 411 - automatisk utkobling i et IT-nett uten bruk av jfb?

0,4s forbrukerkurser <32A
5s forbrukerkurser >32A og hovedkurser

Er det slik å forstå at så lenge utkoblingstidene er oppnådd i kraft av jordfeilstrøm/vernkarakteristikk, så anses 411 som tilfredsstilt uten bruk av jordfeilvern for kurser som ikke inngår i 411.3.3?

Dette uavhengig om det er hovedkurs/forbrukerkurs eller tilknyttet allmenn forsyning eller har egen trafo.

Spurt ${formatDate(1425925200)}
Løst Løst
Ex
jording av Exd-boks

Jeg har en Exde-boks med en seperat joringsklemme på utsiden av d-delen av boksen.
Er det noe krav om at denne må brukes med en egen 1-leder seperat gul/grønn jordingskabel?
Eller holder det å ha seperat jordings-leder gjennom tilførselskabel til boksen som termineres i e-delen og at d-delen videre har kontakt til jord internt fra e-delen i boksen ?

Spurt ${formatDate(1425917160)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
BFOU kabel

Hei
Vi har lagt en multicore BFOU (C) s4/s8 24 pars kabel. Den er påstemplet 250 V .
Den skal forsyne en flammedetektor som er påstemplet 290 V DC.

Kan jeg bruke den kabelen ? hvor I tilfelle er så det forankret I forsriftene ?
Databladet sier : BFOU (c) 150/250 (300)V

Spurt ${formatDate(1425920100)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utsatt ledende del

Hei,
ang utjevning er det greit å få verifisert at en tenker riktig med tanke på tverrsnitt.

1.
Kravet til maks størrelse av utjevningsleder gjelder kun viss utjevning forsynes fra hovedjordskinne og ikke mellom to utsatt ledende deler eller utstatt ledende del og annen ledende del, riktig?

2.
Om utsatt ledende del er forsynt fra tavle der hovedjordskinne er plassert og dermed tilknytt denne så har det ikke det noe innvirkning på krav 544.2.1 og 544.2.2 med tanke på tversnitt, riktig?

Spurt ${formatDate(1425892860)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Dimensjonering mini-kraftverk

Hei, har fått ein liten oppgåve å finne ut Hovedjording og utjevning-forbindelse i eit mini-kraftverk.

Så lurer på kvar eg kan fine fram til formler og korleis eg kan finne fram til svaret.

Takk på forhand :)

Spurt ${formatDate(1425893820)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Rehab av sikk. skap enebolig

Hei !

Jeg er elektrikker.. tok industri el. fagbrev i 2002 og ble ansatt på en annen fabrikk i 2003 der jeg fikk jobben som fagansvarlig over lavspenningsanlegget... ettersom jeg ikke er såkalt installatør fikk jeg kun myndighet til å forestå drift og vedlikehold.. dette har jeg holdt på med til dags dato.

Nå eier jeg en enebolig fra 1985 der sikringsskapet trenger å byttes ut da det er enpolig brudd og det er kladdet på med jordfeilbrytere i serie med opprinnelige sikringer grunnet utvidelser med utestikk til div. utstyr.

Ettersom jeg er elektrikker og juridisk eier av min egen bolig har jeg forstått at jeg kan gjøre denne jobben med å rehabilitere sikringsskapet. planen er å sette inn rammeinnsats, nye to-polede jordfeilsikringer og det som må til.

Hva kreves av dokumentasjon for at jeg skal få lov til å gjøre dette?

Takker for svar.

Spurt ${formatDate(1426016100)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
16A kurs - 4mm2 tverrsnitt?

I et blad med ladetips for elbileiere står det at dagens forskrifter for 16A kurs krever 4 mm2 tverrsnitt. Stemmer det?

Spurt ${formatDate(1425810600)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.