Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9571
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 832
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Ex
BFOU(c) til Exi

Hei,

Kom nettopp over følgende tekst i et annet innlegg på forumet fra 2009, som i følge det innlegget er et sitat fra Trainors kursmanual, og viser krav til kabler som skal brukes i Exi-kretser:

- 500 V tilkoblet mellom enhver armering og/eller skjerm(er)
sammenkoblet og alle ledere sammenkoblet.
- 1000 V tilkoblet mellom en bunt bestående av halvparten av
lederne sammenkoblet og en bunt bestående av den andre
halvparten av lederne sammenkoblet.

Jeg prøver å finne ut om Drakas BFOU(C) kollektivt skjermet kabel tilfredsstiller de nevnte krav, og finner ikke dette i klartekst, men har et testsertifikat som sier at kabeltypen er testet og godkjent med spenning langt over det som står her.

Det er også mitt inntrykk at denne kabeltypen er svært mye brukt både til IS og non-IS, så regner med det er OK. Men er det noen som kan verifisere at kabelen tilfredstiller de krav som er satt for bruk til Exi?

Mvh

Spurt ${formatDate(1367237640)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilbryter foran heis

Hei.

I forbindelse med tilførsel til en heis så har vi trekt frem en 32A kurs. Som skal forsyne styreskap og heisverket.

Men må det benyttes jordfeilbryter her?
Er det ikke viktigere å prioritere drift?

Spurt ${formatDate(1367252940)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
første gangs spenningsetting av høyspent anlegg

Hei
Har et spørsmål ang. førstegangs spenningsetting av et høyspent anlegg.OFFSHORE
Er det en forskrift som sier at man skal gjøre denne spenningsettingen med fjernbetjening eller er det bare oljeselskapers interne prosedyrer som sier dette?

Spurt ${formatDate(1367281080)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Små tverrsnitt

Ønsker en liten avklaring i forbindelse med små tverrsnitt i forhold til NEK400: 2010 - 533.2.1 Gjelder disse nasjonale tilpassingene uansett installasjonstype? altså bolig, industri og næring osv?

Blir også litt forvirret av det som står i montøhåndboka NEK400:2010 på side 194: ""For kabler med tverrsnitt til og med 4mm² og PVC-isolasjon er det gitt spesifikkekrav til maksimal vernstørrelse i avsnitt 533.2. Kravene i 533.2 gjelder ikke i boliger.""

Jeg var i den oppfatning kravene i 533.2.1 netopp var myntet på boliger i forbindelse med norsk utstrakt bruk av elektrisitet som oppvarmingskilde.

Kan noen hjelpe meg med dette?

Spurt ${formatDate(1367177580)}
Løst Løst
Ex
Ex d e fuse in EEx box

Is it ok to use a Cicruitbreaker Ex d e in a EEx box in Zone 1.

Spurt ${formatDate(1388252160)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ledninger i tavle

Hei. I NEK400:2010 tabell 52B-10 mangler en del data for kabler fra 1,5 til 16mm2. Betyr dette at det ulovlig og benytte disse tversnittene? Evt hvorfor er ikke data oppgitt? Lurer på strømføringsevne til 10mm2 RKK lagt i trekant inne i en kapsling.

Spurt ${formatDate(1367043780)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Spenningsfall

Hei,

I et lavspenningsnett ligger det 2 x 3 x 150mm² kabel fra trafo til et verksted. Verkstedet har en belastningstrøm på 200A og en CosØ=0,9
kabellengden: 62m
Spenningen ved trafo: 240V


Lederkonstanten for 150mm² kabelen er oppgitt til:

r= 0,206mOhm/m og
x=0,072mOhm/m


Hvor stor er spenningen ved inntaket?

Hvordan forholder man seg til resistans og reaktans i kabelen når kabelen er parallell koblet?

Spurt ${formatDate(1367153520)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Trafo/ jordfeilbryter

Vi skal installere en kurs på 230V og 63A som skal forsyne en trafo for 230V/400V . Bruker en effektbryter som sikring for denne kursen. Trafoen vil bli tilkoblet med stikk og apparat uttak da denne skal være delvis mobil. Hvor setter vi jordfeilbryteren? Vil den ha noe funksjon gjennom trafoen? Må vi sette jordfeilbryter på 400V siden? Utsyret er en flyttbar kjølekontainer som blir sående ute.

Spurt ${formatDate(1366806600)}
Løst Løst
Ex
Er smøregrav Ex område

Hei, er en smøregrav på et bilverksted e.l. Ex område?
Skal montere en pumpe i bunnen for vann/olje utskilling til en tank.
Smøregrav ca 1,5m dyp.

Spurt ${formatDate(1366807320)}
Løst Løst
Automasjon
Spole og magnetisme

En spole er bygget opp ved å tvinne en leder et vist antall ganger rundt en metalldel.

Det jeg lurer på er hvordan det dannes et kraftig magnetisk felt i spolen når vindingene ligger så tett på hverandre. La oss f.eks se på jordfelbryteren. Det induseres ingen spenning hvis det går lik strøm i begge lederene. Dette fordi hver lederes magnetfeltet skal oppheve hverandre (dvs. intet magnetfelt) når begge lederene ligger inntil hverandre.

Jeg vil påstå at vindingene ligger relativt tett rundt en spole... Hvorfor opphever ikke vindingene hver andres magnetfelt i en kontaktor?

Jeg lurer også på hvordan magnetismen vl fordele seg når det går en strøm gjennom spolen. Vil hele det magnetiske feltet samle seg i midten av spolen? Er det den øvre eller nedre del av spolen som blir nord/sørpol, eller vil dette veksle i takt med nettfrekvensen?

Dessuten, hvordan påvirker isolasjonen til en vanlig pn-leder magnetfeltet?
Blir det et svakere magnetfelt enn hvis lederen skulle vært uisolert?

Spurt ${formatDate(1366749420)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.