Hvordan det blir med megging/isolasjonsmåling av en nyinstalert motor. Hvordan er normal fremgangsmåte ved megging isolasjonsmåling av den nye instalasjonen?
Løst
Hva er egentlig krav til jordfeilvern i IT nett? Oppgave på skolen å koble opp motorstyring. Men hva er kravet til jordfeilvern i en slik oppgave? Kobler oss til stikk i vegg. Vil det være riktig å montere 3polt jordfeilautomat, 30mA utløsestrøm?
Løst
Hei skal snart opp til fagprøve i Automatikkmekaniker faget!
Hva er det mest vanlige fagnemda spør om på den munlige delen!
Vet jeg skal bygge opp et skap med frekvensomformer PLS og motor og en Trykk transmitter + ++
Gi kanskje et eksempel på et spørsmål man kan få!
Takk på forhånd
Løst
Har en motor med merkeskilt 3,2A.
Ib ( In ( IZ, har kommet frem til 3,2A ( 4A ( 13,8A. Sånn som jeg ser det kan det fint brukes en 4A automat i denne situasjonen, men hvorfor er det valgt å bruke en 10A ved direkte start viss en ser i tabellen i store grønne? Hvordan argumenterer man isåfall for valget av 10A kontra 4A.
Løst
Hvordan finner man ut at det har kommet nye forskrifter/endringer.
Løst
Er det noen som vet om det er regler for at man må ha lavspennings-hovedtavla til en fabrikk i eget rom som er låst?
Er det noen krav om låsing av underfordelinger og styreskap ellers i fabrikken?
Løst
Hei!
Kan det skje noe med elektrisk utstyr dersom man har lav Cos phi på nettet?
Løst
Jeg lurer på hva som er korrekt utført skjerming av instrumentkabler som fører 24v 4-20mA DC til Transmittere. Dette gjelder PE skjermen. Skal denne tilkobles i felt instrument eller ""flyte"". Kan dere gi meg en begrunnelse på utførelsen? Har lært at den skal flyte pga. ikke farlig potensialforskjeller og at denne kan skape ""støy"" på instrumentene. Så har jeg lært at en skal jorde begge ender av instumentkablene. Mvh. Olav A
Løst
Hallo.
Det jeg lure på er hvorfor ohms lov ikke ""angår"" motorer.
I= U/R
f.eks motor uten last 400V / 10ohm = 40A
Og motor med last ( 10 ganger mer motstand )
400V / 100ohm = 4A
men i sannheten trekker jo motoren mer strøm jo mer last den må dra?
Hvorfor ?
Takker for svar.
Løst
Må først takke for et bra forum.
Det jeg lurer på er hva jeg gjør feil/glemmer.
Har et merkeskilt til en motor som sier:
2.2kW
230/400
8,2/4,7
cos phi 0,83
2200W er jo avgitt effekt, deler på cos phi for å finne hvor mye den trekker. = 2200 / 0.83 = 2650 W
for å finne amperen motoren trekker: 2650 / (400*1.73)= 3.83A
Men merkeskiltet sier 4,7A
Har gått rundt her hvor jeg er lærling og sett at det ikke stemmer på noen av dei som jeg rekner ut.
Så jeg antar at det er noe jeg gjør feil/glemmer.
På forhånd takk for svar.
Mvh.
Løst