Hei!
Holder for tiden på med koble opp et pls anlegg.
Jeg lurer på hva som er vanlig av dokumentasjon/tegninger for et slikt anlegg.
Noen forslag til god merking /kabler utsyr?
takker:)
Løst
Hei
Vet dere om noen gode sider der det står om vektprinsipper og vekter generelt? På forhånd takk.
Løst
Har dere en begrunnelse på hvorfor man ikke trenger å bruke jordfeilbryter i TN-anlegg
Løst
Hei
Tidligere praksis på Mongstad er at alt elektrisk drevet maskineri har en lokal nødstopp som er direkte koblet mot starter.
På et prosjekt vi nå ferdigstiller,et lasteapparat for petrolkoks, går alle nødstopper via sikkerhetsystemet ( HIMA planar 4 ) som kobler ut det valgte båndet samt alle transportbånd foran og etter
Kan ikke finne at det er krav til direkte utkobling i maskindirektivet
Krav i NEK 400 er : ?Nødutkobling skal virke så direkte som mulig på de aktuelle tilførselsledningene. Arrangementet skal være slik at kun en enkelt operasjonkobler ut den aktuelle strømforsyningen.? (Pkt. 536.4.1.3)
Hvorledes er praksis på andre installasjoner?
Er dette brudd på regelverk?
Løst
Hei har noen en god forklaring på hva ""vakkling"" er?
Hvordan det oppstår.
Løst
Jeg har noen magneter jeg skal bruke til å lage en motor, men hvordan finner jeg ut hva som er Nord og Sør på magneten??
Takker for svar.
Løst
Hei!
Er det noen som vet om buret i en rotor på en kortsluttningsmotor er isolert fra metallet i selve rotoren?? Etter det jeg kan se i lærebøker er det en kortsluttningsring i hver ende på rotoren slik at det går strøm i burviklingene og det blir magnetfelt.
Løst
Hei!
Er det noen som har bra peiling på motorer?
Det jeg lurer på er: Hvorfor lages det ikke f.eks 3-fase asynkronmotorer med 3 eller flere ganger så stor diameter på rotor slik at momentet blir større og man slipper å bruke så mye strøm???
Slik jeg tenker er det jo dumt å legge alle krefter nære senter på rotor, eks. det blir lettere å styre en bil med stort ratt enn en med lite ratt.
Er det noen motor guruer som kan hjelpe meg :)
Løst
Noen her som kan hjelpe meg med PLS programmering.
Løst
Har en 1000 W effektforsterker som trekker mye startstrøm. 16 A sikring går. Finnes det mykstarterutstyr for slikt utstyr?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Rune Øverland
Seniorinstruktør