Hei.
Bør det være uproblematisk å benytte et 5k potensiometer som spenningsdeler for 24Vdc?
Jeg har to 5k potmeter som er koblet identisk. Signalet går rett i en mikrokonroller, så det er ikke koblet belastning direkte over potmeteret. Det ene potmeteret er blitt defekt, etter å ha fungert i et par uker. Det andre potmeteret fungerer fortsatt, men frykter at det bare er spørsmål om tid før det ryker.
S.O
Løst
hei1
Jeg har fått en automasjonsoppgave, der det er meninga å ha 2 motorer som går vekselvis. den første motoren skal gå i et angitt tall med sekunder, før den stopper og andre motoren starter, og går i en lengre tid. så skal denne prossesen starte på nytt. dette skal styres med tidsrele? jeg er helt blank på dette og tar gjerne imot alle tips!
takk!
Løst
Hei, Er det mulig å omkoble denne, vil sleppe å montere 400v trafo?
Løst
Kan noen utgreie infoen på merkeskiltet til en eldre motor fra NEBB?
Forklar gjerne all dataen, selv om noe av det er åpentbart.
Løst
Hei, trenger litt hjelp angående oppgave for nødgenerator, hva kan være feil her?
Du blir oppringt av den ene ETO-en som nettopp har kjørt en test på nødgeneratoren. Han kjørte asymmetrisk lastfordeling med 40 % belastning. Noen minutter inn i testen økte strømmen sterkt, og både vernet for stiger med prioritet 1 og generatoren tripper før han stopper generatoren. Når han starter den på tomgang ser han at spenningen ramper opp ut av skalaen på instrumentet, og han stopper generatoren igjen. ?Feilsøk sammen med ETO og beskriv mulige løsninger ut ifra vedlegg «nødgenerator
Løst
Hei, eg sitter med litt oppgaver som forberedelse til eksamen.
Flott om eg kunne fått noen forslag til løsning på denne oppgaven hvor mistanken er at nivåmålingen er feil.
Oppgaven seier:
- Hvordan gå frem for å finne ut av feilen med nivåmålingen
- Kompletter anlegget med alle symboler og signaler som hører til de forskjellige reguleringene.
- Vurder aktuelle måleprinsipper, og velg et måleprinsipp som passer de forskjellige reguleringene.
Ut fra tegning så er målingene med diff.trykk transmittere, og hvor reguleringen av nivået skjer med utløp i bunnen av tanken.
Takk for svar og din tid.
Mvh Øyvind
Løst
Hei,
Etter at medlemmer av Prøvenemda har blitt byttet ut har det dukket opp noen nye tema som våre lærlinger ikke har vært berørt av tidligere:
1. Prøvenemda har vært opptatt av at spindel og arm fra positioner skal tildekkes for berøring (HMS). De sier at det finnes deler å få kjøpt til dette, som tilbehør til ventilen. Har aldri hørt om dette tidligere, og ikke finner jeg egnet utstyr å kjøpe til dette. Er det et krav om dette? Hvor kan man finne det?
2. Prøvenemda henviser til at ved bruk av nødstopp skal trykkluft stenges og prosessanleggets pneumatiske rør skal blødes ut. Her igjen skal det finnes komplett utstyr som tar seg av dette. Hva heter slikt utstyr, hva søker jeg etter om jeg ønsker å kjøpe noe slikt.
3. Prøvenemda henviser til forskrift for pneumatiske anlegg og at man skal kurses i dette. Også nytt for meg, hva heter forskrift og hvilke kurs omhandler dette?
Håper noen kan belyse noen av mine spørsmål så vi får fulgt opp dette på best mulig måte.
Mvh Rune
Løst
Hei
Har en installasjonstester som har mulighet til å teste overspenningsvern.
Ser i NEK 400 (5 - 524.4) at tennnspenning skal være minst 350V, hva betyr dette for denne testen? Vetyr det at overspenningsvernet er ok hvis det legger ut på en spenning over 350V, når er det eventuelt ikke ok?
Løst
Hei.
Trenger litt hjelp til å finne ut om en motor er i orden eller defekt.
Her er litt input:
Motortype: ABB Squirrel cage induction motor, 3x400V Y-kobling,
Utifra megging mellom viklingene så er resultatet ulikt. Hva kan det skyldes. Alle svar tas imot med stor takk :)
Løst
Hei
Jeg vurderer å totalrenovere bolig. Har fagbrev innen automasjon fra 2015.
Har jeg lov å gjøre noe hjemme? (Trekke kabler og legge opp alt, å få en elektrikker til å koble dette opp)
Takk for svar!
Løst