Holder på å feilsøke på en stor vaskemaskin som ikke virker lengre

det er stjerne/trekant kobling med tidsrele, jeg har byttet den Ene kontaktoren som var brent og startknappen.

når jeg trykker på startknappen så slår k1 fort inn og ut, hva Er greien hær?

jeg kan tvangs kjøre motoren uten styrestrøm på og då går den helt fint

Spurt ${formatDate(1654951298)}
Løst Løst
Automasjon
Pot.fritt signal som styrer kontaktor

Hei. Om vi har et potensialfritt signal, hvordan kan dette signalet styre en kontaktor av/på?

Vi har en hjelpekontakt (elnr 1600977) på en automat. Tanken er at når automaten løser ut, skal spolen på kontaktor også slippe.

Kan vi f.eks kjøre 230V via denne hjelpekontakten og bruke denne til å styre A1 på kontaktor, eller finnes det en annen måte å gjøre dette på?

Spurt ${formatDate(1652550154)}
Løst Løst
Automasjon
Potensiometer

Hei.

Bør det være uproblematisk å benytte et 5k potensiometer som spenningsdeler for 24Vdc?

Jeg har to 5k potmeter som er koblet identisk. Signalet går rett i en mikrokonroller, så det er ikke koblet belastning direkte over potmeteret. Det ene potmeteret er blitt defekt, etter å ha fungert i et par uker. Det andre potmeteret fungerer fortsatt, men frykter at det bare er spørsmål om tid før det ryker.

S.O

Spurt ${formatDate(1651609224)}
Løst Løst
Automasjon
hjelp med automasjonsoppgave

hei1

Jeg har fått en automasjonsoppgave, der det er meninga å ha 2 motorer som går vekselvis. den første motoren skal gå i et angitt tall med sekunder, før den stopper og andre motoren starter, og går i en lengre tid. så skal denne prossesen starte på nytt. dette skal styres med tidsrele? jeg er helt blank på dette og tar gjerne imot alle tips!

takk!

Spurt ${formatDate(1651567897)}
Løst Løst
Automasjon
Omkobling

Hei, Er det mulig å omkoble denne, vil sleppe å montere 400v trafo?

Spurt ${formatDate(1651312372)}
Løst Løst
Automasjon
merkeskilt på eldre motor

Kan noen utgreie infoen på merkeskiltet til en eldre motor fra NEBB?

Forklar gjerne all dataen, selv om noe av det er åpentbart.

Spurt ${formatDate(1649434027)}
Løst Løst
Automasjon
oppgave generator

Hei, trenger litt hjelp angående oppgave for nødgenerator, hva kan være feil her?

Du blir oppringt av den ene ETO-en som nettopp har kjørt en test på nødgeneratoren. Han kjørte asymmetrisk lastfordeling med 40 % belastning. Noen minutter inn i testen økte strømmen sterkt, og både vernet for stiger med prioritet 1 og generatoren tripper før han stopper generatoren. Når han starter den på tomgang ser han at spenningen ramper opp ut av skalaen på instrumentet, og han stopper generatoren igjen. ?Feilsøk sammen med ETO og beskriv mulige løsninger ut ifra vedlegg «nødgenerator

Spurt ${formatDate(1649093355)}
Løst Løst
Automasjon
Lukket tank med nivåmåling

Hei, eg sitter med litt oppgaver som forberedelse til eksamen.

Flott om eg kunne fått noen forslag til løsning på denne oppgaven hvor mistanken er at nivåmålingen er feil.

Oppgaven seier:

- Hvordan gå frem for å finne ut av feilen med nivåmålingen

- Kompletter anlegget med alle symboler og signaler som hører til de forskjellige reguleringene.

- Vurder aktuelle måleprinsipper, og velg et måleprinsipp som passer de forskjellige reguleringene.

Ut fra tegning så er målingene med diff.trykk transmittere, og hvor reguleringen av nivået skjer med utløp i bunnen av tanken.

Takk for svar og din tid.

Mvh Øyvind

Spurt ${formatDate(1647987143)}
Løst Løst
Automasjon
Ubesvarte spørsmål fra Prøvenemda

Hei,

Etter at medlemmer av Prøvenemda har blitt byttet ut har det dukket opp noen nye tema som våre lærlinger ikke har vært berørt av tidligere:

1. Prøvenemda har vært opptatt av at spindel og arm fra positioner skal tildekkes for berøring (HMS). De sier at det finnes deler å få kjøpt til dette, som tilbehør til ventilen. Har aldri hørt om dette tidligere, og ikke finner jeg egnet utstyr å kjøpe til dette. Er det et krav om dette? Hvor kan man finne det?

2. Prøvenemda henviser til at ved bruk av nødstopp skal trykkluft stenges og prosessanleggets pneumatiske rør skal blødes ut. Her igjen skal det finnes komplett utstyr som tar seg av dette. Hva heter slikt utstyr, hva søker jeg etter om jeg ønsker å kjøpe noe slikt.

3. Prøvenemda henviser til forskrift for pneumatiske anlegg og at man skal kurses i dette. Også nytt for meg, hva heter forskrift og hvilke kurs omhandler dette?

Håper noen kan belyse noen av mine spørsmål så vi får fulgt opp dette på best mulig måte.

Mvh Rune

Spurt ${formatDate(1645539835)}
Løst Løst
Automasjon
Variatortest

Hei

Har en installasjonstester som har mulighet til å teste overspenningsvern.

Ser i NEK 400 (5 - 524.4) at tennnspenning skal være minst 350V, hva betyr dette for denne testen? Vetyr det at overspenningsvernet er ok hvis det legger ut på en spenning over 350V, når er det eventuelt ikke ok?

Spurt ${formatDate(1643906092)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.