Hei,
Når man går med kabel fra en Ex-e koblingsboks, som kun inneholder rekkeklemmer, til aktivt utstyr(ventil, temp-transmitter etc.) som er ex-d kapslet, regner da med at kabelen må være godkjent for bruk mot ex-d utstyret? Ex-e kapslingen stiller jo omtrent ingen krav til hvilken kabel man fører inn i den, så regner med kabel-valg blir styrt av hvilken type nippel som står montert i ex-d utstyret?
Mvh
- Bjørn
Løst
Hei Kom ut for eit litt spesielt tilfelle her. Fra sikkert område kjem det ein armert og skjerma kabel inn i koblingsboks med galvanisk skille. Koblingsboksen har PE og ISE skinne. Armeringa går til PE og skjermen går til ISE. Ut fra boksen går det ein IS kabel som er armert og skjerma til instrumentet. Spørsmålet er om armeringa som er brukt til PE skal koblast til PE for begge kablane? PE er jorda kun ved tilførsel sida av sikkert område (ikke IS sida), så PE er kun jorda ved tilførsel sida. Eg meiner dette ikkje gir eit skille mellom ikkje IS og IS, og at du kan få straumledande jordfeil ført gjennom armeringa ut i IS systemet. Skal Armeringa for IS kabelen ha egen PE jording i koblings boksen på IS siden?
Løst
Hei,Er det tillatt å bytte pakning i en exe-del? Virker til å være samme type pakning som står i fra før, den er ikke komplett lenger.
Løst
Hei,
Hvis man bygger et skap der skap og alle elektro komponenter er Ex merket. Vi det da skapet være godkjent for ex sone 2?
Mvh
Hans P
Løst
Halloen.Henviser til NEK 420-2 10.4.2På flytskjemaet i denne normen ender en opp med to alternativer:1: 10.4.2 d) eller e)2: Bruk en passende eksplosjonssikker kabelinnføring med tetningsring.La oss si at flytskjemaet tar oss til en passende eksplosjonssikker kabelinnføring med tetningsring. (I fabrikantens sertifikatreferanse finnes der heller ikke noen X som f.eks tillater Exe nippel i en Exd kapsling.Spørsmålet er da følgende: Hvilket alternativer finnes av passende eksplosjonsikker kabelinnføring med tetningsring? Er det i hovedsak Exd nippel som menes med denne kabelinnføringen?
Løst
Jeg har observert at det installert mye utstyr med batterier/avbruddsfri strømforsyning (UPS) i overtrykksrom offshore. Slurves det med sikkerheten her?
Løst
Hei.
Kan man sette sikringsholder (glassikring) merket EEx mE inn i koplingsboks merket AEx e uten å resertifisere boks?. Kan ikke finne informasjon om dette i sertifikatet til boks.
Den endelige sertifiseringen skal følge sone 1 krav, det benyttes sandfylt sikring. 5x20mm. "Time lag".
Løst
Hei.
Vi har en Ex-d kapsling der det går inn en profibuskabel igjennom en Ex-d nippel. Nippelen er av typen compound. Profibuskablen går hel igjennom nippelen som om det var en "through gland", compounden er stappet rundt "i hullet" og ikke rundt lederne siden kablen ikke er avmantlet i nippelen. Er dette tillatt?
Har bilder av dette men fant ingen måte å legge de ved.
Setter pris på ett hurtig svar.
Takk for hjelpen.
Løst
Hei,
Vi skal til å skaffe oss øreklokker på hjelmene våre som er EX godkjente. Disse har en 3,5mm minijack tilkopling som produsenten kan levere EX godkjente ørepropper til. Dette vil da fungere som dobbelt hørselvern med kommunikasjon på indre del.
Det vi lurer på er om det er mulig å bruke disse øreklokkene som er EX godkjente sammen med en vanlig industriell ørepropp?
Øreklokkene er EX II 2 G EX ib IIC T4 Gb
Øreproppene har samme karakteristikk, men De har individuelle sertifikat.
ATEX sert nr 12ATEX1277 og ATE1351
Tilleggspørsmål, hva er kravet til EX sertifisering med tanke på energi? F.eks armbåndsur og annet elektrisk utstyr med spenning under 3V, er det unnlatt sertifisering?
Løst
Hei. Jeg har funnet ei barriere i e delen av en Ex de boks som står i sone 2 område. Boksen er merket: II2G Ex de ia/ib IIc T4 Gb. Jeg trodde ikke at barrierer kunne stå i en tennsikker kapsling? Har Slovenerne som bygget dette bommet her? Takker for alle innspill
Løst