Hei,
Har noen erfaringer med å plassere vifter inne i Ex d kapslinger? Jeg har en ex d kapsling med komponenter som trenger kjøling, så jeg har en liten vife i som sirkulerer luften vekk fra en "hotspot".
Men jeg har fått høre at dette ikke går an. Jeg sjekket sertifikatet til den tomme kapslingen, og der står det riktignok:
Med ref. til IEC 60079-1...
Betyr dette virkelig at man ikke kan ha vifter i Ex d kapslinger?
Løst
Heisann!
Har spørsmål ang ex-kurs til elektriker på skip. Det kommer snart opp årlig jobb på Utstyr i EX soner her ombord og lurer derfor litt på hvordan kravet til at den som utfører jobben har kurs. Ser de på rigg må ha dette for å jobbe som trikkere (Rett meg om jeg tar feil) ;)
Her er arbeidsbeskrivelse av jobben om det er av interesse:
Inspect all equipment in EX zones- Check equipment's conditions, no damages must be present- Inspect all electric equipment for insulationMaintaine as required by the condition:Specially check electric componets for bad connections wich can give sparks etc.Ref. maker's instructions for each component Ref. attached file for ex equipment list under "documents"
Løst
Har noen transmittere som står i sone 2 av typen: VEGA VB62.XXTGCZKMX
Disse er ikke EX, men lurer på om de går som simple apparatus og kan brukes i sone sammen med egensikker barriere og kun merkes simple apparatus?
Isåfall er det noe krav til egensikker merking på de (tenker lyseblå kabel eller nippel feks.)?
Løst
Hei,
Vi leverer noen analyseskap til plassering i EX-sone 1 offshore. Skapene inneholder ofte flere typer utstyr som både har ATEX-godkjenninger, og PED/EMC, men de har ikke noe Ex-klassifisering selv.
Vi anser skapene som "Individual items of equipment", og ikke en assembly. Og slik jeg skjønner det skal skapene derfor ikke CE-merkes? (Alle delene i skapene som har EX-godkjenning har beholdt sine egne merker.)
Har fått tilbakemelding fra en kunde at han vil vi skal CE-merke skapene. Dvs han ser på skapene som en "assembly"...
Hvis vi går med på dette hvordan skal jeg da merke skapene? Må jeg sette opp full merking både for EX-beskyttelse, PED og EMC info? Og kan jeg i det hele tatt gjøre denne vurderingen uten NB innvolvert?
Alle innspill tas imot!
Løst
Har et spørsmål angånede bygging av sone 2 panel.
I henhold til Atex så holder det med egenerklæring for disse.
Gjelder dette også dersom de skal leveres utenfor Europa, eller må de da være i henhold til IECEx og må resertifiseres av «Notified Body»?
Løst
Hei, har noen spørsmål i forbindelse med overgang til nytt regelverk.
Når kom regelverket IEC-60079-11 (EX "I") og IEC-60079-15 (EX "n")?
Hvor lang overgangstid er det til IEC/EN60079-11/15 må være implementert i produksjon/sertifikater (altså, må all nytt utstyr installert i 2015 ha IEC/EN 60079-11/15 sertifikat, eller er vi fremdeles i en overgangsfase)?
Har en overgang fra EN 500XX til IEC60079-XX tilbakevirkende kraft (altså utstyr som allerede er installert?)
Løst
Kan man bruke messingnipler i komposittbokser, (Exi)? Dette gjelder både innendørs og utendørs offshore.
Løst
Hei,
Er det lov å bruke Exe koblingsbokser i en Exi sløyfe?
Løst
Hei,
På arbeidsplassen min så har vi endel temperatur elementer (typ Thermocouple) til disse bruker vi "koblingshoder" som er levert av Rodax. Ex merkingen på disse er kun et klistremerke som har en tendes til å forsvinne etter en stund.
Hva sier kravene om Ex merking? er det tilstrekkelig med et klistremerke? eller er det krav til innprint/stålskilt eller liknende?
Løst
Hei,
En egensikker krets for en temperatur transmitter (EEx ia), der transmitter er blitt klassifisert for temperaturklasse T6 og gassgruppe IIC. I sertifikatet for transmitter er det spesifisert "ouput parameters" for tilkoblet PT100 sensor (Uo, Io, Po, Co, Io). Siden ett PT100 element er en passiv komponent må man for kapasitans og induktans kun ta hensyn til kabel mellom element og transmitter (?) Maksimum tilført effekt til sensor (fra transmitter, spesifisert i sertifikat) er Po= 80mW. Iht. 60079-14 kan sensor da temperatur klassifiseres T4, siden den har en total overflate større enn 20mm2, og er montert i ett område der Tamb > 80 degC.
Spørsmål : Når man utfører egensikker beregning for kretsen må man i beregning dokumentere at sensoren faktisk er passiv, samt temperatur klassifisere den iht. 60079-14 (ref. døme over)? Hvordan dokumentere dette på en god nok måte? Når det gjelder klassifisering av hele kretsen, er temperatur klassifisering noe man inkluderer? For eksempelet over vil hele kretsen da være klassifisert EEx ia IIC T4? Eller trenger man ikke å ha med temperatur klassen i klassifisering av hele kretsen (e.g EEx ia IIC)? Lurer på dette, da i mitt tilfelle kan transmitter benyttes for temperatur klasse T6 (verifisert ift. omgivelsestemperatur og tilført effekt fra barriere), mens sensor er klassifisert T4 iht. 60079-14, samt at barriere ikke har temperaturklasse.
Takker for all hjelp.Mvh.Håvard
Løst