Argumenter for å benytte alukabel

Hva er argumentene for å benytte alukabler?

Jeg ser mange bruker aluminiumskabler når de prosjekterer større tilførsler.

Men når det er så stor risiko for å gjøre noe feil, hvorfor er det da akseptert? I USA har dem til eksempel omtrent gått helt bort fra det.
En liten feil og du kan ha enorm varmgang i koblingspunkter, kontra kobber som ikke er så følsomt for tiltrekkingsmoment og som ikke trenger behandles med fett før kobling.

Spurt ${formatDate(1267610100)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Sikkerhetsbryter

Temaet er sikkerhetsbryter.
Vi har en stor kompresor på 800 A som står i samme rom som tavla.
Må vi ha sikkerhetsbryter??

Spurt ${formatDate(1267533960)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Inntak

Skal gjøre om et gammelt sikringsskap til jordfeilautomater og nytt OV til trefas. Det ligger i dag en PFSP 3x16cu fra inntaket til sikringsskapet. Er det lovlig å bruke PFSP i dag eller må denne byttes til dobbelisolert PFXP?

Spurt ${formatDate(1267515360)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ny OV

Hvilke krav stilles til overbelastningsvernet i sikringsskapet ang avdekning? Er det forskjell på avdkeningen om KV sitter på loftet eller i første mast utenfor?

Spurt ${formatDate(1267451580)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
verneutstyr i tavlerom

I FSE kurs for Instruert personell vises til tilgjengelig verneutstyr for bruk under betjening av sikringer o.l. Spørsmålet er om det er krav til at hansker SKAL være 1000v eller er det nok at de er flammehemmende?. Dette er ikke beregnet som AUS verneutstyr

Spurt ${formatDate(1267441020)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Varmekabel opp sveisebelegg (vinylbelegg)

Hei,

Skal pusse opp et bad, og her ligger det i dag sveisebelegg. Tenkte å bruke dette som membran. Men, det skulle gjerne vært lagt varmekabel på badet. Kan denne legges oppå belegget? Hva er i så fall kravet for dette?

Hadde vært fint å finne ut at dette, før jeg skal ut til de lokale installatørene å hente priser.

Tenkte f.eks på en løsning med:
1- øglend termonett
2- øglend varmekabel
3- øglend Termo 170 (flyttsparkel)

Hvordan er dette?

Spurt ${formatDate(1267388460)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Lysrørarmatur

Hei!

Jeg skal bytte ut den 20 år gamle tak belysningen i fyrhuset til bedriften jeg jobber i. Det er 50 grader oppunder taket så jeg vil ikke ha noe rællemikk av noen armaturer med drossel innebygd osv.

Er det noen som vet om det går å få tak i armaturer med eksternt tenningssystem?? ( tenningssystemet skal stå på gulvplan i skap der det er 25 grader, så man kan regne med 25 meter med kabling opp til hver armatur i så fall.

Spurt ${formatDate(1267299960)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Skeiv fordeling?

Var på en jobb idag. Det var en 2-fase 10A kurs som ligger med 8-9A belastning. Denne ble forsynt av fordelingskinne. Når jeg ligger ned nabo automaten(16A kurs, med 14A belastning) så stiger strømmen på første kurs til 11A. Dette er et konstant fenomen.

Noen god forklaring på dette?

Spurt ${formatDate(1267221780)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Termostat

Holder på og renovere kåken og har noen spm ang skjult varme.

Vil legge varmematter i soverom, gang, kjøkken og stue.

Har lagt slike masterboard som jeg har primet i gang og skal legge grønnkabel oppå dem. Skal her flytsparkle og legge flis.

Gjør det samme på kjøkken og sov men her skal være laminat over.

Nye kurser seff med 30mA på dette.

Termostaten på dette er blitt meg fortalt at skal være 2 polet.. Må den være det??
Finnes termostater med vanlig 1 polet forankoblet bryter. Reguleringen ( inn og utslag ) på kabelen er jo uansett en polet så hvorfor da 2 polet bryter foran som jeg uansett ikke vil slå av eller på???

Spurt ${formatDate(1267180500)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
For stor klemme til AL

Hei.

Vi skal tilslutte en PFSP 3 x 25 AL for et 400V anlegg. I skapet er det CU ledere. Så her må vi benytte overgangsklemmer.

Problemet er at de klemmene vi har håndterer 35 - 95 kvadrat AL og CU.

Er det forsvarlig og her kutte av en cm eller to av hver aluleder og legge dette i overkant for å doble tverrsnittet slik at man ""fyller"" klemma? For å komme over minimumsgrensa.

Dette ville jo være det samme for klemma som om vi skulle tilsluttet 50 kvadrat, etter min tankegang.

Spurt ${formatDate(1267094760)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.