Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
NH kontra Automat - gj.sluppet energi



Endelig fikk jeg lastet opp bilde.
Ble ny link da, J.D.

De to kurvene går motsatt vei, eller tolker jeg noe galt her?

Spurt ${formatDate(1264188000)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Samtidighetsfaktor

Driver nå med prosjektering av fordelinger på en skole. Det blir 1stk hovedtavle som skal forsyne ca 20 underfordelinger. Lurer på om noen har erfaring med hvordan man best benytter samtidighetsfaktor i et slikt anlegg.

Altå, burde man f.eks benytte samtidighetsfaktor i hovedfordelingen og la være å benytte samtidighetsfakto i underfordelingene. Eller heller gjøre det omvendt ved å bruke samtidighetsfaktor i underfordelingene og ikke i hovedtavla.

Siste alternativet som jeg ser blir å nytte satidighetsfaktor i både hoved og underfordelingene....

Noen som har en formening om dette??

Spurt ${formatDate(1264156920)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
megging

Eg har lagt opp litt stikkontakter på eit rom heime, og når det er nytt, skal det alltid meggast. Tenkte eg ville sjekke motstanden på heile anlegget fra sikringskapet.
Da skal det meggast jord/fase og fase/fase. Har skrusikringer, dei må jo takast ut. Noen som kan gi ei fin forklaring på korleis ein gjør detta??

Spurt ${formatDate(1264101060)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Villedene artikkel

http://www.dinside.no/833348/kan-du-faa-mer-strom

Noen burde få DinSide til å publisere en rettelse.

Spurt ${formatDate(1264087920)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Stikk med jordfeilbryter

Ifbm. varmepumpeinst. så er mange av de nye pumpene laget for tilkobl. til stikk utendørs.

I den anledning lurte jeg på å montere utv. stikk med JFB integrert.
Da kan må jo gå fra en eksisterende kurs innvendig ut til stikk utendørs.

Skal tilførsel til stikk fra eksisterende kurs være dobbeltisolert ?
All ny inst skal jo være dobbeltisolert/ha jfb. dette blir jo etter nye forskrifter (NEK 2006). Hva blist mest riktig?

Spurt ${formatDate(1264074900)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Gj. sluppet energi Smeltesikr kontra Automat

Er det slik at en smeltesikring slipper igjennom mer energi ved lave kortslutningsstrømmer enn automater gjør, og motsatt at en automat slipper igjennom mer ved høye strømmer enn en smeltesrikring gjør?

Har jeg tolket det riktig når kurvene mellom en NH og en automat er motsatt av hverandre?

Kan se slik ut i FebDok.

Om det så er tilfelle, så virker det som en PR 2,5 (A2S = 82 656) ikke tåler gj.sluppet energi fra en NH ved lave strømmer, for da er den så treg at den slipper gjennom mer energi enn hva kabelen tåler.
Gj.sluppet skal jo sjekkes ved alle strømmer som kan oppstå, både høye og lave.

Spurt ${formatDate(1264069200)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Lærling

Prøver meg her.

Det nærmer seg fagprøve, og jeg lurer på hvordan dere ville brukt verneutstyr i disse ulike situasjonene på en fagprøve.

1000V handsker + vernehjelm og visir, eller
vernebriller og arbeidshandsker?

Underfordeling: Overbelastningsvern 63A (TN-S).
Styreskap: Y/D-vender. 10A/16A vern.

1. Spenningstesting av kurser/overbelastningsvern/releer i underfordeling.
2. Megging av en kurs i underfordeling (de andre kursene ligger inne).
3. Feilsøking med spenningstesting i styreskapet for Y/D vender.
4. Spenningstesting på 2-polt bryter (her ville ikke jeg brukt noe verneutstyr).

Spurt ${formatDate(1264053420)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Fagprøve - verneutstyr ved feisøking

Det nærmer seg fagprøve, og jeg lurer på hvordan dere ville brukt verneutstyr i disse ulike situasjonene på en fagprøve.

1000V handsker + vernehjelm og visir, eller
vernebriller og arbeidshandsker?

Underfordeling: Overbelastningsvern 63A (TN-S).
Styreskap: Y/D-vender. 10A/16A vern.

1. Spenningstesting av kurser/overbelastningsvern/releer i underfordeling.
2. Megging av en kurs i underfordeling (de andre kursene ligger inne).
3. Feilsøking med spenningstesting i styreskapet for Y/D vender.
4. Spenningstesting på 2-polt bryter (her ville ikke jeg brukt noe verneutstyr).

Spurt ${formatDate(1264026780)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
høyspent

Hei!

Noen som vet hvor lang tid læretiden for høyspent er?
Noen firmaer som tar inn Elektriker gruppe L ?
Jeg har tenkt litt på å ta høyspenten.

Spurt ${formatDate(1264010700)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
En liten kommentar til artikkel

Jeg leser artikkelen ""Dette er livsfarlig"" og jeg stiller meg selv ulike spørsmål.

I mange av disse tilfellene som er nevnt så er skjøteledninger en rød tråd. Fire vaskemaskiner var koblet på samme stikk via forgreningsledninger.

Da spør jeg kort og greit: Hvorfor i huleste er alt under 2,5 kvadrat tillatt som skjøteledning?? Er folk spenna gærne?

Ikke alle er faglærte og forstår ledningsevne, ikke alle bryr seg og mange bruker selv 1 kvadrat skjøteledninger som permanent tilførsel til apparater som trekker tett opp mot 16A. Og isolasjonen blir god og chrispy til det blir brann eller kortslutning.

Jeg, med min elektrokompetanse, benytter ikke skjøteledninger som er underdimensjonert. Jeg prøver faktisk å gjøre boligens faste elektriske anlegg så tilstrekkelig at skjøteledninger ikke trengs. Men om jeg skal bruke skjøteledninger så er disse hjemmelaget med skikkelig tverrsnitt og solide støpsler og kontakter.

Men mange boligbranner kunne vært unngått om 1 og 1,5 kvadrat skjøteledninger hadde vært forbudt å selge her i landet. Da har man 2,5 kvadrat som eneste alternativ og skjøteledningen klarer fint belastningene helt til vernet løser ut på overbelastning.

Er det på grunn av at folk vil ha så kompakte ledninger som mulig?
Isåfall vil jeg at det skal være en signaleffekt i det hele. Liker man ikke de tjukke kablene som slenger langs stuegulvet så får man heller ringe elektriker for å få lagt opp noe fast.

Hva er deres syn på saken? Jeg synes egentlig det er litt dobbeltmoral å skylde på skjøteledninger når man på en annen hånd tillater bruk av 1 kvadrat solgt over disk til ufaglærte.

Spurt ${formatDate(1263944760)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.