Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Hva trenger eg for å ta fagbrev i elektrikerfaget, når eg har automatiker fagbrevet?
Løst
hei
skal oppgradere sikringsskapet mitt, som er av noe eldre årgang.
skal samtidig også ha inn noen nye kurser.
pr. i dag, er det ikke en eneste jordfeil-bryter / automat.
Nå skal alt byttes ut med nytt utstyr.
Er det da krav til JF bryter evt. kombiautomat på ALT?
Vet at Bad, ute osv. krever det, men vet også at nye forskrifter sier at alt skal beskyttes med JF.
Hva ville du gjort?
Noen forskrifter og vise til?
Løst
Hei!
Vet noen hvordan man skal utføre en risikoanalyse ved maskinbygging.
Finnes det noen bøker eller linker??
Takker for info!
Løst
Hei!
Jeg har to 1MW 10KV til 380V transformatorer som har jobbet i 30 år nå uten at det har blitt gjort noe med oljen. Er det på tide å bytte oljen eller regenerere oljen tro??
Takker for tips!!
Løst
Har en elektromontør fortsatt lov til å arbeide på eget el anlegg, dvs ombygging og andre el arbeid.
Finner ikke noe i forskriften om dette.
Hva gjør elektromontøren da med samsvarserklæring???
( Vil jo mangle underskift fra el.Installatør)
Løst
Driver med rehab av bad og kommer da på eldre hus med IT anlegg ikke utenom utgj. til avløp. Det leveres slukrister med tilkobling, men de fleste flisleggere nekter å legge jordingen i membranen.
En løsning kan være å sette på 75mm tjømemuffe før sluk. En annen løsning kan være å få rørlegger til å bruke sluker som har jordtilkobling på undersiden.
Sikker på at noen her på forumet har en grei løsning.
Løst
Jeg er ansatt i en bedrift som driver mye med styringer/elektronikktavler. Dvs at teknikkere/ingeniører ofte blir satt til enkle sterkstrømstilkoblinger og omkoblinger.
Hvor vide fullmakter kan gis i IK- rutinen for instruert personell mht sterkstrømsarbeid for ufaglærte?
Løst
Hei lurer på en ting, har lagt ned en varmekabel under parkett, den er 200 meter lang og har en effekt på 60 w per kvadrat, alså den passer til 20 kvadrat, det jeg lurer på om jeg kan kutte av 40 meter av den og sette på en ny ""endeavslutning"" ?i tilfelle hva må jeg bruke
Løst
Har montert serikoblede røykvarslere av type Merten. får ofte feilalarmer. har prøvd å bytte de ut med nye uten hell.
Noen teorier??
Løst
Kunde har pusset opp kjeller. gammel installasjon er ujorda kontakter. Kontaktene i kjellerstua ble fjernet på grunn av ny gipsing. Tilførselen kom i fra soverommet ved siden av. Kan jeg legge opp nye ugjorda kontakter i den oppussa kjellerstua?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.