Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9571
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 832
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Bryterløse apparater. En ny trend

Jeg opplever stadig at flere og flere apparater er ""bryterløse"". Altså at de ikke er utstyrt med en fysisk bryter som kutter strømmen når man slår dem av. Og jeg tenker spesielt på TV apparater, flatskjermer etc.

Synes dere ikke dette er en skremmende utvikling?
Vi har jo alltid blitt obs på at TV apparater ikke skal slås av med fjernkontroll men heller med selve av-på bryter. Og nå ser jeg at omtrent alle flatskjerm TV-er bare har en kapasitiv av-på knapp der apparatet går i en standby liknende tilstand mens det fortsatt trekkes strøm fra stikkontakta.

Jeg tenker da på brannsikkerhet. Produsentene går jo god for at apparatet er trygt å bruke.. men kan vi stole på det når vår eiendom og kanskje vårt liv står på spill?

Jeg har ihvertfall satt en lampettbryter på kabelen til min TV som jeg slår av når jeg går og legger meg eller forlater boligen. Med tanke på strømregninga men også brannsikkerheten.

Hva synes dere om denne trenden?

Spurt ${formatDate(1257948660)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Berøringsfrie bryter fra steinel med (bilde)

Er det noen på dette forumet som har våreborti disse bryterene fra steinel? Berøringsfrie brytere 5cm avstand


http://www.industri-informasjon.no/newsview/s4021601-ny-teknologi-erstatter-lysbryteren/

Spurt ${formatDate(1241220060)}
Løst Løst
Ex
Spenningsmåling i sone2 område

Hei.
I følge interne prosedyrer i mitt firma har eg lov til å åpne koblingsboksar for inspeksjon og ettertrekking opp til og med 250V i sone 2 område, uten AT1. Har eg då lov til å bruke ein egensikker Ex spenningsmålar uten AT1?
Spenningsmålar: Fluke 87V Ex egensikker.

Spurt ${formatDate(1258124340)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
downlight bad

Kan ein montera downlight i tak over dusj over 2.25m 230v led lyspære.

Spurt ${formatDate(1258149180)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Prosedyrer ved elkontroll

Hvordan foregår saksgangen under en elkontroll?

La oss si noen kontrollører kommer på besøk og skal kontrollere. De avdekker feil og jeg vil vel da få beskjed om å engasjere firma til å utbedre det.

Men hva skjer om man gir blaffen i det?

Spurt ${formatDate(1258139640)}
Løst Løst
Automasjon
Fasekompensering

Hei!

Kan det skje noe med elektrisk utstyr dersom man har lav Cos phi på nettet?

Spurt ${formatDate(1258280220)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordstrøm og berøringsspenning

Heisann!

Har noen formler på å regne ut berøringsspenning og jordslutningsstrøm i IT-anlegg. Kan noen forklare meg litt rundt hva jeg egentlig regner ut?

Trafo=200 kVA, Ra=30 ohm

1. I= 200KVA*2= 400mA = 0,4A
Ub= Ra*I = 30 ohm * 0,4A = 12V.

2. Ij= 200kVA*0,5 = 100mA.

1: Hvorfor ganger en 200kVA med 2? Og regner enn her ut at ved en jordfeilstrøm på 0,4A, vil berøringsspenningen bli 12V? Og hadde da strømmen vært 2A, ville berøringsspenninge blitt 60V = ikke ok?

2: Er dette den maksimale jordslutningsstrømmen som kan gå i kretsen? Altså maks jordfeilbryter på 100mA?

3: Hvordan velger man jordfeilbryter ut i fra slike beregninger?

Spurt ${formatDate(1258213500)}
Løst Løst
Automasjon
Tavlerom

Er det noen som vet om det er regler for at man må ha lavspennings-hovedtavla til en fabrikk i eget rom som er låst?

Er det noen krav om låsing av underfordelinger og styreskap ellers i fabrikken?

Spurt ${formatDate(1258288080)}
Løst Løst
Automasjon
Oppdateringer på forskrifter

Hvordan finner man ut at det har kommet nye forskrifter/endringer.

Spurt ${formatDate(1258307040)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tillegsbeskyttelse FELV-krets

Hvilken tillegsbeskyttelse kreves i en FELV- krets der utsatte deler er jordet?

Spurt ${formatDate(1258368180)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.