| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1561 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9572 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 832 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Hvilken tillegsbeskyttelse kreves i en FELV- krets der utsatte deler er jordet?
Løst
Skal snart opp til fagprøven og har noen spørsmål angående selektivitet mellom OV,KV,JF-brytere..
Er det noen måte å beregne dette med formler?
Eller MÅ man sette de ulike vernkarakteristikkene ved siden av hverande for å se om det er OK? Eventuelt bruke tabeller fra produsent.
Har skumlest litt i Nek400 om dette.
Løst
ei
Kan f.eks. en Telemontør bytte målere for kraftselskap?
Det står å lese i FKE Veiledning til §13 følgende:
""Personer med fagbrev fra ikke-elektrofag anses kvalifisert til å utføre visse begrensede typer arbeid på elektriske anlegg, som for eksempel til- og frakobling, dersom nødvendig elsikkerhetsopplæring er gitt i fagutdanningen, eller de har gjennomgått likeverdig praktisk og teoretisk tilleggsopplæring. Slik opplæring skal være kvalitetssikret og dokumentert (jf veiledning til § 7 og § 8). ""
Om man da utfører tilleggsopplæring vil dette da være lovlig?
Løst
Hvordan er krava til jordfeilbryter foran overspenningsvern i TT-nett?
Løst
Lurer på hva forskriftene i Feb-91 sa om stikkontakter i bad med dusj. Avstand fra dusjhode? Dusjen er en fleksibel slange uten dusjvegg, det er bare et forheng...
Løst
Ved beregning av lederens utløser krav (tiden det tar for lederen å øke fra driftstemp til grensetemp). Skal man bruke størstekortslutnignsstrøm i kretsen eller den minste?
Skal man bruke det samme ved reduksjon av tversnitt?
Jeg er veldig usikker, men ville tro hvis man sjekka at den største er ok så vil den minste også være ok.
Blir helt forvirra av det som står i Montørhåndboka.
Løst
Har en sånn forbruksmåler på kjøkken i en gammel leilighet jeg holder på å fikse opp. Jeg ønsker å koble denne vekk, men inntil videre ser det ut som strømtrafoen må være bak alle sikringene, og det er litt styr å koble vekk strømmen da dette er en blokkleilighet med sikringsskap plassert på gang der hovedbryter betjener to sikringsskap.
Etter som jeg husker fra skolen skal vel disse alltid være kortsluttet. Hva skjer om jeg klipper de to ledningene og isolerer de midlertidig, kan strømtrafoen gå varm?
Vi snakker om den klassiske Gossen 1,5 230V 5kW 42.8mA med visning fra 0-10KW. Er veldig sjelden jeg er borti disse siden jeg ikke jobber som serviceelektriker. Håper noen kan dele erfaringer.
Det er dog en egen hovedsikring i mitt sikringsskap, men er vanskelig å komme til bak alle skrusikringene, så vet ikke hvordan strømtrafo er koblet i forhold til denne. Planen på sikt er å bytte hele sikringsskapet, men jeg tenkte jeg skulle få vekk denne måleren før jeg begynner på den jobben, og da noen av skrusikringene har sprukket i porselenen er det uaktuelt å skru ut for å sette tilbake. Best å ikke røre hele skapet har jeg funnet ut til jeg byttet ut alt.
Løst
En Exd kapsling ute i sone 1 blir forsynt med 24V og RS485 fra utstyr som står i sikkert område. Er der krav til at det skal være noe bariere på forsyning da(EXi)? Har brukt en robust offshore kabel til forsyningen som kunden har godkjent.
Løst
Hei!
Vet ikke om alle er klar over at det finnes en demo som varer i hele 45 dager.
Minuset med denne versjonen er at du ikke kan ta utskrift.
(men har da printscreen)
link: http://www.nelfo.no/ViewPage.aspx?mid=1830&viewFaqId=10
Løst
Hei,
Det er komt opp spørmål om bruk av lettere hodeplagg ved arbeid i elektrotavler, fortrinnsvis 230V styrekabinett(laveffekt). Som alternativ til den vanlege hjelmen finst det ein verne-""CAPS"". Har dere erfaring med denne?
Tilsvarande denne: http://www.witre.no/vernecaps_25080M.html
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.