| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1561 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9573 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 832 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Når det gjelder IP-grad, så er det krav til barnesikre IP2XC(IP30) der barn kan ferdes (BA2), men kun IP20 der ""voksne"" ferdes.
Sikringsskap derimot skal ha IP2XC for usakkyndige, betyr det at de kan betjenes av ""barn""? De kan altså kunne håndtere sikringer, men ikke sette inn støpsler i stikk?
Viss vi tenker oss et hus med bare voksne (ikke tilgj. for barn), så er det ikke så store krav til kapsling på stikkontakter (IP20). Stikkontakter er det jo mange fler av og de er lettere tilgjengelig enn ei tavle..
Løst
Leser om BA5 i tab. 51A.
Er det å forstå som at en ingeniør automatisk er sakkyndig?
Må man ikke ha fagbrev for dette?
Løst
Hei
Har sett litt på installatørprøven for 29.oktober 2009, hvor en av oppgavene var å vurdere mulige årsaker til varmgang, og beskrive hvilke konkrete tiltak som bør iverksettes.
Hadde vært interessant å fått i gang en diskusjon om hva som kan være årsaken til varmgangen , og hvordan dette skal løses.
Har ingen planer om å gjennomføre installatørprøven, men syntes bildene var interessante og har lyst til å lære mer om hvordan slike bilder/rapporter skal vurderes.
Legger inn bildene, og her er linken til prøven: http://www.installatorproven.no/files/eksamen%20oktober%2009web.pdf
Mvh
Løst
Er det tillatt å bruke lampepunkt som et koblingspunkt i en skjult installasjon?
Hvor står det det i NEK400?
vennlig hilsen
Olav
Løst
Hei
Har fagprøve og lurer på en ting:
IT-nett luftinntak.
PFXP
Skal jorden i inntakskabelen kobles til i sikringsskapet?
Løst
Jobber ombord på flyterigg som har sin virksomhet på norsk sokkel.
Har etterlyst hvem som er sakyndig driftsleder i riggselskapet, og har fått følgende tilbakemelding: Vi er underlagt matitimt regelverk. Ptil viser til OLF standarg angående dette. I tilegg ble det opplyst at på hvert skift skal det være en formann som er utpekt som driftsleder, og på denne måten sikrer at det er en utpekt driftsleder ombord til enhver tid.
Vi har høspentanlegg ombord og da mener jeg at det er samme reglene for en flytende instalasjon som en fast instalasjon.Der står det at Ansvarshavende for el.anlegg (sakkyndig driftsleder) gir senior elektriker (formann)bemyndighet.
Seniorelektriker utsteder sikkerhetskort. etc. Ser til at FSE og verneutstyr blir brukt.
Det er klare krav til utdanning og praksis fot å kunne ha stilling som Ansvarshavende / sakkyndig driftsleder.
I vårt tilfelle mener jeg at det skal sitte en sakkyndig driftsleder på land med rette kvalifikasjoner som kan utnevne seniorelektrikere med bemyndighet.
Det har vært greit å få avklart dette.
Løst
Hvilke krav stilles til Ex godkjent bærbart utstyr mht dokumentasjon og vedlikehold.
Eks.
Radioer, nøklingsbrytere og øreklokker er alle Ex merket, men er det krav til intervall på Ex kontroll av slikt utstyr?
Er det f.eks krav til at en kan dokumentere når en øreklokke er sjekket mht Ex-krav?
Mente at slikt utstyr måtte loggføres, men finner ikke noe bastant på dette.
Løst
Hvor stor del av ""normalstrømmen"" kan en pvc-isolert kabel føre dersom den utsettes for en omgivelsestemperatur på 60 grader celsius?
Løst
Hei
Har to batteribanker for UPS som skal tennkildeisoleres ved gass i rommet. Kjenner dere til om batteriklemmer er karakterisert som uklasset utstyr eller om de kommer f.eks i Exe-utførelse?
Bakgrunnen for spørsmålet er om alle potensielle tennkilder fjernes når vi bryter batteristrømmen i et Exd-skap. Batteripolene er jo fortsatt i samme rom og har ingen aning om de anses for å være en tennkilde. Batteriet produserer vel selv antennbar gass under lading så polene må vel i utgangspunktet være sikret mot gnist?
Løst
På norske nis/nor skriver dere at kravet om årlig FSE kurs er gjeldene. Hvilken tydelig paragraf kan jeg ""banke i bordet med"". Hvis regelverket er noe uklart betyr det for min del at jeg ikke får noe kurs. Jobber selv på et NOR-registrert fartøy.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.