Hva er vanlig verdi på overgangsmotstanden for jordelektroden på en fordeling til motorer?
Løst
Hei.
Har kjøpt et nedlagt gårdsbruk med tilhørende fjøs.
Fjøsen er egentlig ominredet så det fungerer mer som et verksted.
Fjøset har egen måler og dette er totalt unødvendig for meg.
Har nå lagt jordkabel frem mellom hus og fjøs og skal koble denne til med avgang i fra sikringsskap i huset for å slippe de ekstra utgiftene med egen måler i fjøset.
Jeg er klar over at jeg må melde i fra til kraftverket med hensyn på å få fjernet luftstrekket som går til fjøset, men utenom det så kan jeg vel bare fjerne inntakssikringene til fjøset, fjerne måleren og koble meg på når jeg selv måtte ønske.
Eller krever kraftverket forhåndsmelding for dette og?
Er selv elektriker, men er ikke så kjent med rutinene installatør har med kraftverk.
Løst
Hei Skal N leder være dobbelt isoler slik som resten av fasene frem til første jordfeilbryter?
Evt hvor står dette skrevet hva som skal hvor?
Løst
Noen her som kan hjelpe meg med PLS programmering.
Løst
Hei jeg er i ett prosjekt i utalndet der vi bygger en ny rigg for drift i norge. I forbindelse med det er det i utgangspunktet flere ting som ikkje er som det skal være i henhold til norsok og iec normer, men ett spm eg lurer på er i forbindelse med Høyspentkablene på kabelbro, i henhold til Z-010 ska du ha en Kick plate rundt penetrering av gulv, opp minimum 500mm, men eg mener nå at en skal ha beskyttelse lenger opp enn det når det er høyspentkabel... Kor kan eg finne dette eller er det kun selkapsinterne rutiner som viser til strengere krav enn dette..
Ha en fin dag
vidar
Løst
Hei
På et byggeprosjekt er det montert åpne tavlestativer på vegg(IP2XC)
Vegger og dør til tavlekottet er ikke utført med brannklasse. Brannkonsulenten sier at det ikke er krav til dette, siden kottet ikke står i rømningsvei.
I vedlegget til FEL står det at apparatstativer(uten skap) skal være plassert i egen branncelle minst B 30. Min påstand er at FEL ""overstyrer"" brannkonsulentens vurdering, og vi må bygge om tavlekottene med vegger og dør minst B30.
Når jeg spør andre el-konsulenter så virker det som at ingen kjenner til dette kravet i FEL og, at det i praksis ikke blir fulgt. Med mindre brannkonsulenten krever tavlekott som egen branncelle av andre årsaker.
Hva er vanlig praksis her?
Løst
Hei!
Har et spørsmål som har skapt litt diskusjon hos oss.
Hva verneutstyr må man ha på når man skal gjøre spenningsmåling/ test i en stikkontakt. Vi kan her gå ut i fra at vi har standard verdier på kortsluttningsstrømmer( 0,7- 10 KA)og 220V spenning.
for å gjøre denne målingen med en vanlig Fluke, trenger man hansker, 1000 V hansker, innerhanske, godkjent kjeledress, hjelm med visir og hørselvern.
Videre, hva elementer må ligge til grunn for å få til en riktig risikovurdering for en slik måling.
Løst
Hei.
Når jeg er rundt på bygge plassene i distriktet, så ser jeg mye forskjellig ang tilstand og bruk av byggestrøms anlegg.
Hvem er egentlig ansvarlig for at byggestrømsanlegget er i ok stand? >Er det snakkerfirmaet som eier utstyret, eller er det byggherre (kunden som engasjerer snekkern) som er ansvarlig. eller er det vi som elektroleverandør til kunden som står ansvarlig. Hvor finner jeg evt dette i en forskrift?
Løst
Hva er definisjonen av en forbrukskurs? Kravet for 30mA JFB går jo ut på forbrukskurser opp til og med 20A i bolig.. betyr det kun stikk-kurser ?
Løst
hei dersom jeg har et gulvskap som er dobbeltisolert tror det er et møller skap , må jeg da dobbelisolere kabel fram til jordfeilbryter, inntaket kommer fra bakken. jeg mener at jeg slipper å ta elis strømpe på kabel..
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.