| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1561 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9573 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 832 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Hva sier forskriftene til å bruke 1,5mm2 Radox 125 i husinstallasjon knyttet til 16A sikringer?
Utifra tabell IEC 60287 viser Radox 125 at med redusering faktor tatt i betraktning kommer den bedre ut enn en ordinær 2,5mm2 PN leder brukt i hus til 16A sikringer.
Kan denne da brukes istedenfor 2,5mm2 PN, hvor det i samsvarserklæringen vil ligge tabeller vedlagt som viser strømføringsevne, reduksjonsfaktorer etc. med Radox 125 kontra PVC?
Løst
Slik jeg forstår det så kan en automatiker prosjektere, utføre og forestå hele det elektriske anlegget i sin bolig på lik linje med en installatør. Forskriftene sier at dette er helt på sin plass og helt trygt.
Men:
En automatiker som vil begynne å jobbe som elektriker må avlegge fagprøve i elektrikerfaget. Nå er han plutselig ikke kompetent mer? Han har lov til å prosjektere det elektriske hjemme, men ikke å jobbe på lag med andre montører under en installatør?
Jeg synes det er et lite tankekors.
Stemmer det at det er slik?
Løst
Hei!
Er på utkikk etter en øvings pls jeg skal ha hjemme,
noen forslag? snakker om 3-4k.
Løst
Hei, jeg har bytta ut jernkjerne-trafoen min hjemme med en elektronisk trafo som er beregnet for wirestrekket jeg har med spotter. (SG HT4300)
Jeg kunne tenkt meg dimmer på dette, men det står at den må ha en trailing edge dimmer. Har prøvd elko 315gle, men da ble det støy ifra trafoen.
Løst
hei , kan jeg bytte ut gammle automatsikringer hos naboen og skrive en samsvars ærklæring på dette og melde dette inn for tilsynet ? Når jeg mener med bytte ut automater så setter jeg inn en renovasjonsramme fra stansefabrikken og bytter ut med jordfeilautomater? lurer litt på dette da jeg ikkje jobber med dette til dagen.
Løst
http://www.vgtv.no/?id=21201
spiser lysrør
Løst
Hei, besto på fagprøven fredag den 13. noen som vet når jeg mottar beviset på at jeg besto? tenker ikke på den A3 diplomen.
Løst
To spørsmål:
1) Er det krav om at alle inntak, uavhengig av nett-type, skal ha dobbelt-isolert utførelse frem til jordfeilbryter/varsling?
2) Hva er forskj. på PFXP/PFSP/TFXP ? Er TFXP Pex isolert og de andre PVC?
Løst
Hei.
Litt utenfor tema.
Har noen av dere erfaring med bruk av plateheis for å montere armaturer?
Løst
Hei,
Etter å ha lest i montørhpdboka, så ønsker jeg å stille spørøssmål om noen temaer som er uklare for meg:
1) Etter det jeg førstår er det absolutt krav om bruk av jorfeibryter med utløsestrøm på 30mA for forbrukskurser og stikkkontaktkurser med merkestrøm til og med 20A, innendørs og 32A utendørs i alle nettsystemer. Spørsmålet er om dette kravet er aktuelt i forbrukskurser for sakksyndig betjening; og om kravet gjelder også i anlegg som kan unntas fra kravet om utkobling ved første jordfeil ( IT)-altså anlegg som forsynes fra egen trafo og med isolasjonsovervåking?
2) Hvordan er det med kravet om forsterket/dobbel isolasjon for tilførselskabelen til tavler?
3) Er en kabel som lovlig kan brukes på opp til 90 grader celsius jord-og kortslutningssiker?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.