Hei!
Det ble bygget en fabrikk i 1994 og vi har ikke noen dokumentasjon på jordelektrodesystemet på denne fabrikken. Så fikk jeg en A5 folder fra trainor i posten som heter:
-komplett verifikasjon av elektrodesystemet i din virksomhet-
I folderen sies det at det stilles krav til jordelektroder i FEF
(FEA-F) og NEK 400: 2006 del 6.
Spørsmålet: er det tilbakevirkende kraft på at virksomheten må kunne dokumentere tilstanden på jordelektrodesystemet.
Håper det er det for da blir det lett for meg å bevise overfor ledelsen at man må gjøre denne joben.
Er det noen som kan gi meg noe svar her??
Takk for svar.
Løst
Hvor finner man formelen for å bergne ut tversnittet på utjavningsforbindelser mellom 2 utsatte ledede deler når man har forskjellig ledermatriale.
Eksempel. skap A 50mm2cu Og skap B 50mm2 al.????
Løst
I en isolert loftsetasje med A-takstoler og knevegger. Er det greit å legge downlights til stuetaket i etasjen under innenfor kneveggene, dvs i det uventilerte (men isolerte delen) rommet. Dette blir jo bak evt fuktsperre som følger knevegg. Kan jo bruke downlightsboks med fuktsperre - men lurer bare på hva ekspertisen mener om dette mht kondensfare. Det lille rommet bak kneveggene er også tenkt brukt til lagring.
Løst
Kan noen ved enkle ord, og gjerne eksempler, forklare meg hva selektivitet og back-up betyr? Forskjellen mellom de to, og når man bør vurdere å ta dem i bruk? Er det montørens ansvar å sørge for selektivitet og back-up?
Løst
Hei er utjamningsforbindelse og tileggutjamningsforbindelse det samme ?
Løst
Er det krav om at måler sløyfen må være utført med RK(eller lignendes mangetrådet), og at fasene må ha fargene svart/hvit/brun?
Løst
En kunde har fått pålegg fra DLE om å fjerne en skjøteledning til en vaskemaskin på et bad. Jeg skal derfor legge opp en ny stikk over vaskemaskinen med 2m PR fra eksisterende stikk. Det elektriske anlegget er i god stand, men mangler jordfeilbryter på kursen til badet. Er det et krav om å montere jordfeilbryter på denne kursen i og med at den utvides med en stikk? Har diskutert dette med saksbehandlere og kolegaer, men alle er litt usikre på hva dagens regelverk sier til dette. En ting er at det vil være smart å montere jordfeilbryter. En annen ting er om vi kan pålegge dette og påføre kunden ekstra utgifter.
Løst
Hei.
Jeg har fagbrev som elektriker (tekniske elektriske anlegg)gruppe L.
Hva skal til for å få høyspent over 1000vac/1500vdc?
Løst
Er det noe krav til visir,når en kobler høyspent.
Er det noen som vet om det finnes lysbuesikkert visir.
Holder kanskje med briller,kanskje ikke noe særlig hvis
visiret smelter i ansiktet???
Løst
Heisann! Lurte på om noen vet om det som står her http://www.dsb.no/File.asp?File=Publikasjoner/Elsikkerhet/elsikkerhet%20nr%2070.pdf om overgang fra elektriker fagbrev til automatikerfagbrev stemmer, 18månder praksis og 2 eksamener?
Vet bare at her i rogaland så opperer opplæringskontoret med 36månders læretid viss man har fagbrev som elektriker og ønsker og automatikerfagbrevet...
DSB må vel har rett her, og opplæringskontoret helt på tur?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.