Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9571
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 831
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
fsh

Hej! Jag kommer från Sverige och har jobbat i 17 år som elektriker 5 år av dessa har jag jobbat med högspänning, i Norge har jag bara jobbat med lågspänning i 2 år. Går det med intyg från svenskt företag att få fsh? Hur ska jag göra för att få fsh i Norge? Räcker det med teoretisk fsh för att få tillkomst till högspänningsanlegg för att utföra visuell inspektion eller få nyckel till högspänningsrum?

Spurt ${formatDate(1204046400)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
inntak

luftstrekk inn til bod 2etg,inntaksskap der med 50A OV VERN ,16 mm2 pfxp ned til sikringskapet til 63a lastbryter.
Høres dette greit ut?,Everket har skrevet i tilbakemeldinga 100A KORTSLUTNINGSVERN VED INNTAKET,MEN MÅ VEL HOLDE Å SETTE OPP ETT 50A KOMBIVERN DER?

Spurt ${formatDate(1204115760)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Elstandard

Hei!

Er det noen som vet hva denne omhandler? Elstandard EN 60204-1

Spurt ${formatDate(1204030440)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kabel over store avstander

Hei.

Lurer på hva som er fornuftig å gjøre i følgende situasjon;

Skal møntere en del armaturer i en tunnel med nærmeste fordeling 500-600m unna....

Selv om jeg bruker 3fase (TN) og fordeler armaturene på flere kurser, får jeg en tverrsnitt på 50-70mm2..

Er eneste muligheten å legge en 70mm2 til siste armatur for så å gå ned på tverrsnittet rett før man kobler seg på??

Spurt ${formatDate(1204035000)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
kabel under vann

Har en kunde som skulle legge inn vann i garasjen. Han ombestemte seg og vil nå trekke strøm til garasjen i vannrøret han la inn dit. Røret er garantert full av vann da han skal spyle gjennom røret for å fjerne sand som ligger i veien for trekkefjæra. Er litt i tvil hva type kabel som passer for dette formålet, med tanke på tele/is og konstant påvirkning av vann..

Spurt ${formatDate(1204900200)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Underlag for varmekabel

Jeg har ett spongulv som jeg skal legge varmekabel og flis på.
Vet tidligere så ble det lagt masterboard under varmekabel, men snakket med en kar som sa at nå så ble det lagt nettingplater(60x120) rett oppå sponplatene og så ble det støpt med avrettingsmasse.

Stemmer dette ?

Har liggende endel 6mm depron, er dette noe som kan brukes i denne forbindelse ?

Spurt ${formatDate(1204022460)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
beskyttelse mot direkte berøring!

Hvilke forhold bestemmer krav til beskyttelse mot direkte berøring på en tavle?

Spurt ${formatDate(1206783480)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Febdok

I febdok finnes den kun en type TFXP kabel. Denne er beskrevet som TFXP+j. Videre velges ledremateriale til Al og deretter kan man velge antall faser til enten 3 eller 4. Finnes det TFXP+j Al med 4 faser? Det vil si TFXP kabel som 5-leder?

Spurt ${formatDate(1204018020)}
Løst Løst
Ex
Oksygen

Jeg skal legge et rør fra en PSV på en 200 bars oksygen flaske på sykestua ut til friluft. Er det noe krav til feks områdeklassifisering der instrumentrøret går ut i friluft? Dette er offshore.

Spurt ${formatDate(1206517080)}
Løst Løst
Automasjon
Nedlastinger av pls programer via Profibus nettverket..

Som i emnet lurer eg på om eg kan kople datamaskina mi inn på eit profibus nettverk og laste ned pls programma frå alle plsene i nettverket ""samtidigt"" eller må eg gå fra pls til pls og kopiere, du skjønner det er mange plser, så det ville kanskje spart littegranne tid og penger..

Håper noen kan svare på dette..

et er siemens system for det meste tilkoblet bussen..

Spurt ${formatDate(1203946800)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.