Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1560
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9571
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 831
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
elektro oppgaver på nett?

Noen som vet om noen nettsider som har elektro oppgaver? Trenger litt oppfrisking i elektroteknikk.
Spørsmålsoppgaver der man bare krysser av for riktig svar.

Spurt ${formatDate(1203640560)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
serievender

Jeg har to lyspunkter i taket som styres fra en enpolt bryter. Jeg ser også at det noen ganger brukes en serievender (kronevender) til dette formålet. I hvilke tilfeller velges serievender og i hvilke tilfeller velges enpolt bryter? Dvs hvilke fordeler har disse to måtene å kople på?

Spurt ${formatDate(1203623100)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
kryssvender

hva brukes en kryssvender til?

Spurt ${formatDate(1203623280)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
CE merking

Hei!

Er det noen som vet hvor det står at et el. styreskap skal CE-merkes??

Når jeg snakker om el. styreskap mener jeg et skap som kan inneholde frekvensomformere, pls, strømforsyning eller nødstopprelèer osv..

Takker for svar!

Spurt ${formatDate(1203593580)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Hjelpearbeider uten elektrobakgrunn

Hva kan en person som jobber som hjelpearbeider uten elektrobakgrunn være med å gjøre?
Kan en slik person feks. koble armaturer og lignende etter opplæring fra elektropersonell?

Spurt ${formatDate(1203616800)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
verksted

jobber på blverksted. fått inn ny billøfter. vi har en 10 kvadrat sikret med 35A skru sikring. den er koblet til stikk(blå farge på den) siden det er helg og det må jobbes har vi fått tak i skjøtledning som er på 6 kvadrat. det står 2x4 kvadrat på koblingskjema regner med at det er anbefalt verdi. lurer på om det er no risiko? elektro firma kommer ikke før mandagen så det haster litt...takk på forhånd...

Spurt ${formatDate(1204908180)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Bruke tre som stolpe

På vei hjem en gang så jeg at luftstrekket til en enebolig var festet i et tre på tomta. Et ganske solid tre som sikkert gjorde nytta si sånn sett.

Men er dette lovlig?

Spurt ${formatDate(1204908480)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
måle fase jord spenning

Jeg skal måle fasespenningene på kjøkkenet med et multimeter.

Er det bare å måle mellom jord på stikkontakt og i ene fasen på stikkontakten? Hvordan vet jeg hvilken fase jeg måler, dette står jo ikke oppgitt i sikringsskapet.

Og hvordan måler man praktisk en slik jordkontinuitetsmåling. Dvs skal sjekke at jord i stikkontakt faktisk er koblet til jord.

Spurt ${formatDate(1203517440)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
KABELLENGDE

HVIS MAN HAR MÅLT IMPEDANSEN I EN KRETS ,KAN MAN DA REGNE UT KABELLENGDEN?

Spurt ${formatDate(1203513120)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
skillebryter

skillebryter

lastskillebryter

effektbryter


effektskillebryter

En kontaktor /hva kommer det under


hjelp !

Spurt ${formatDate(1206999000)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.