| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1559 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9567 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 831 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Har hatt flere diskusjoner på hvordan det skal arbeides på lavspenningsanlegg i det siste. Når er det krav til 2 personer tilstede? Har sett i forskriftene(FSE)osv, men mener det hele er litt ymse. Kan man dersom sikkerthetstiltakene(2 barrierer) er utført på en skikkelig måte jobbe alene på anlegget?
Skal man være 2 personer for å utføre målinger direkte på spenningsførende lavspentanlegg?
Håper på gode og utfyllende svar.
Løst
Tolking av brennbart materiale kan tolkes forskjellig. Gjør en noe feil hvis en monterer en downlight i et tak av panel (brennbart trevirke). Ser da bort fra isolasjoen over. Selve ""hullet"" til downlighten er jo brennbart....
Løst
Hei!
Vi har en NK nes tavle som ikke har vært termografert før. Termograferingen må jo skje under normal drift av tavla.
Spørsmål: hvordan skal vi få til dette? det er jo stor fare for å kortslutte ettersom det er nødvendig å demontere bakplater.
Løst
Er det et krav i forskriften at høyspentkabler skal megges før spenningssetting?
Hvor i forskriften står dette?
Løst
Jeg har kjøpt meg et kombinert steamdusj sauna anlegg fra en netthandel.
I denne enheten er det en steamgenerator og en badstuovn (merke chemtrol)
Det er ikke merket med CE eller annen godkjenning. Det følger heller ikke med datablad med godkjenningsinstans. Kun en monteringsanvisning på norsk.
Er dette utstyret da egentlig godkjent for tilkobling ?
Løst
Hei folkens.
vist man koblar ein motor faserekkefølge l1,l2,l3 svart kvit brun. Kva vei vil den då rotere?
Med eller mot klokka?
Fasene er svart kvit brun heile vegen.
Eg snakker her om ein trefase asynkron kortsluttningsmotor.
Eg skal koble til ein motor og er veldig gira på at den går rett første gangen.
Løst
Er det lov å sette ein stikkonkakt i tak? Ein vanleg 2/16 ?
Løst
Bruker man fortsatt sort som bryter direkte????(enpolt bryter--sort inn,brun/grå ut
eller er det blitt sånn:brun inn,sort/grå ut??????????????
Løst
Hva trenger eg for å ta fagbrev i elektrikerfaget, når eg har automatiker fagbrevet?
Løst
Hei!
Vet noen hvordan man skal utføre en risikoanalyse ved maskinbygging.
Finnes det noen bøker eller linker??
Takker for info!
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.