Hvor stor må avstanden være mellom 66 kV linja og toppen av veilysmasten? Hafslund sier at alt arbeid innenfor 30 meter skal varsles, men hva er kravet til ferdig oppsatt mast?
Løst
Jeg har ansvaret for for det elektriske anlegget i bedriften jeg er ansatt i. Vi har ikke noe termografikamera fra før, så jeg har tenkt å kjøpe ett.
Spørsmål:
Stilles det noe krav til termografikamera og vedkommende som skal utføre termograferingen? bortsett fra at vedkommende vet hvordan han skal bruke kameraet og stille det inn??.
Takknemelig for svar.
Løst
Vernene i linje og kabelavgangene kan ha automatisk seksjoneringsutstyr og gjeninnkobling . Hva må montørene gjøre med disse før og etter AUS arbeide?
Kan montørene koble ut og inn denne automatikken etter eget behov ?
Løst
Heisann på jobben har vi noen målestasjoner fiskale.
Disse er jordet inne i sub (skjerm og jord), og ute i felt er skjermen jordet mens jord flyter.
Hvorfor med tanke på at det normalt skal alt flyte ute.
Håper du kan svare meg på dette.
Løst
Jeg har vært Gr. L lærling nå i snart 2 år. Og har nylig begynt å tenke på den opplæringsplanen vi skal fylle ut. Ikke nelfo sin siden bedriften ikke er medlem av nelfo. Er ikke helt sikker på hvem som har gitt ut denne planen da den bare består av skjemaer som skal fylles ut i ulike moduler (bedriftslære, HMS, elsikkerhet etc.).
Vil prøvenemda kreve å få se denne planen før de arrangerer en fagprøve for meg? Jeg ble fortalt i starten av opplæringsansvarlig på jobben at denne planen var for personlig oversikt over hva jeg har vært igjennom. Men har begynt å tenke på om dette er sant.
Dere som nettopp har tatt fagprøven, ble dere spurt om denne planen? Jeg har nemlig ikke fylt den ut.
La meg heller omformulere spørsmålet litt... dere som nettopp har tatt fagprøven... ble dere bedt om å vise noen som helst plan over hva dere har vært igjennom iløpet av læretida?
Løst
Linje og kabelavgangene i en transformatorstasjon har effektbrytere med automatiske funksjoner. Hvilke funksjoner kan denne automatikken ha ?
Løst
Ett fryktelig dumt spørsmål her men...
(nesten litt flaut å legge ut...)
Jeg er utdannet automasjonstekniker og ble spurt om å legge opp brannvaslingsanlegg i et hus. Brannvaslinsanlegget består av 6 stk varslere og en sentral MED spøpsel.
Varslerne seriekobles og tilsluttes sentarlboksen. (strømforsyning med batteri og utkoblingsknapp)
Altså, det er ingen forbindelse til annen sentral gjennom telefonkontakten.
Jeg fikk et spørsmål fra de som leier der om dette var lov, jeg kjenner de som bor der svæært godt.
Jeg ble veldig forundret over spørsmålet. Jeg mener hvem som helst kan legge opp et slikt anlegg.
Dette er av typen du får kjøpt på www.sikkerhetsbutikken.no
Det er jo vanlige varslere og en egnet kabel med en sentral med støpsel.
Er det noen regler på dette, (i tilfelle jeg har gått glipp av noe... mener jeg...)
Løst
Hei!
Hva skal man få av dokumentasjon når man får levert ferdigbygde skap fra tavlebyggere?
Løst
TN nett- Justering av jordfeilvern?
Hva er argumentet for å kunne stille et jordfeilvern på 125mA ? Står dette noe plass ?
Løst
Hvilke typer vern kan man ha i høyspent distribusjonsnett ?
Løst