| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1560 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9571 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 831 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
hvilke alternativer har man dersom man ikke ønsker varmekabel på bad?
hørt rykter om at stråleovner ikke lenger selges og ikke er lovlig å montere i dag. stemmer dette?
Løst
Er det krav til at lavspentkabler i installasjoner iht. FEF 2006 skal isolasjonstestes (megges) før de settes i drift? Hvor står i tilfelle det?
Løst
Hei, jeg har et spørsmål angående vannrør som jordelektrode. I huset mitt er hovedvannledningen inn i huset benyttet som jordelektrode, og med en utjevning fra stoppekran inn til jordskinne i skapet. Jeg fikk en e-verksrapport med at det bør slås ned et jordspyd. Det jeg lurer på er om det er noen tilbakevirkende kraft på slikt. Anlegget er fra 1970. Evt når sluttet de å bruke vannrør som jording?
Løst
FEF sier: ?I stasjoner det er vanskelig å evakuere fra og stasjoner med spenning over 30 kV, skal kabler for nødstrøm, styring og samband være lagt adskilt fra andre kabler og beskyttet mot skade fra brann ved egnet mekanisk skille eller flammehemmende utførelse.?
Vil dette si at til alle andre funksjoner kan det brukes f.eks PFSP?
Løst
Når jeg bruker bensinaggregat for å drive det elektriske anlegget på hytta, stilles det noe normativtforskriftmessig driftskrav til dette agregatet da? Må systemet jordes i henhold til de normene som ellers gjelder bolig eller hytteinstallasjoner?
Jeg er montør men har aldri drevet med aggregat før.
Løst
Hvordan sjekker en på en enkel måte at et thermoelement fungerer etter de krav som er oppgitt?? Hva er fremgangsmåten??
Løst
Våre heatere har en intern TSHH bryter som skal sikre at heateren ikke blir for varm. Disse bryterne er under vårt vedlikeholdsprogram for PSD signaler og skal derfor funksjonstestes årlig. Det er en forholdsvis tidkrevende og vanskelig jobb å gjøre. Vi lurer på om vi kan omklassifisere disse bryterne. Mitt spørsmål: er disse bryterne en del av EX klassifiseringen av heaterne? (Da med tanke på temperatur klassifiseringen)
Løst
Buy Levitra
Buy Levitra
http://your-life.8888mb.com - Buy Levitra
Løst
Er det noen norm som sier at det er forbudt å la usakkyndige betjene en effektbryter ved nødstilfelle?
For eksempel ved å henge opp nøkkelen til tavlerommet i en ""knus glasset"" boks på veggen utenfor døren.
Et sted der vi var innleid hadde denne løsningen. Lurer på av kuriositet om dette er lov eller ikke.
Løst
Vi har noen jordfeilbrytere med 10mA utløserstrøm. Kan jeg bruke disse i en bolig installasjon? Eller må jeg holde meg til 30mA?
Løst