Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1560
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9571
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 831
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Ex
BOP-betjeningspanel

Har ett BOP-betjeningspanel som betjener zolenoider inni panelet. hva er kravet til kapsling av skap og hva er kravet til drift av panelet ved en evt. ESD 2 Shut-down?

Spurt ${formatDate(1173349560)}
Løst Løst
Elektrisk støy
Hvordan jorde kabelstiger/bruer??

Heisann, trenger lit hjelp til fagprøven her.
Jeg har 5 lengder kabelstiger uten kontakt med hverandre, korteste avstanden mellom stigene er 20cm, hvordan skal jeg jorde disse til hverandre og til jordskinnen?
Når jeg ser i lærebøker og i NEK400 så ser jeg at det er stryket en X over bildet ved bruk av vanleig leder og et OK ved bruk av flettet bånd... Må jeg bruke flettetbånd? kan jeg ikke bruke RK som utgjevningsforbidelse mellom utgjevningsskinnen og den nærmeste kabelstigen , og RK fra den første kabelstigen og utgjvene de resterende kabelstigene??? Hva skal jeg bruke på fagprøven min?

Takker på forhånd :-)

Spurt ${formatDate(1173219840)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
EX - Gruppe I, IIA, IIB, og IIC

Viss ein har eit rom som det blir behandla Etyleter i. Etyleter ligg i gruppe IIB og har tenntempratur på 170, Tempraturklasse T4.
Kva blir då krav til utstyret som skal monterast i det romet. Kva kan ein bruke av Gruppe I, IIA, IIB, IIC. ??

Spurt ${formatDate(1173267900)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Nærgrense til vedovn

Hva er minste tilatte nærgrense frå vedovn til f.eks en bryter(skjult anlegg)? Og kan en på bad montere vanlig stikkontakt for lys i 2,25 m høyde?

Spurt ${formatDate(1173087900)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Spenningsfall nettkabel.

Lurer på kva spenningsfall som er vanleg å legge seg innafor ved dimensjonering av tilførsels kablar, frå transformator til inntakspunkt i hus.
EL. verket har krav til å levere innan 10% av nominell spenning, men det er er ute etter er kva ein bør bruke ved berekning av nytt anlegg.

Spurt ${formatDate(1173213540)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tildekking av koblingspunkter

Jeg leste en tråd her om renovering av sikringsskap. Og jeg har jo tenkt å renovere skapet mitt. Jeg selv montør, men har ikke vært aktiv på lenge.

Det er jo krav til tilstrekkelig tildekking ifølge dagens normer. Betyr dette at jeg ikke behøver å dekke til automatene for eksempel? Jeg kan jo følge normene som gjalt det året installasjonen var ny. Eller går det på ""uansett"" basis at det skal dekkes til? For eksempel med renoveringsrammer.

Spurt ${formatDate(1172761140)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Felles føring

Lurer på om det er noe spesielle regeler utenom god merking på å føre 24 V i sammme rør som 230 V ? Dett er ein impulsbryter som styrer eit rele.

Spurt ${formatDate(1172831100)}
Løst Løst
Automasjon
Merking av jordfeilbryter

Hvordan merker man en jordfeilbryter i et styrestrøms skjema?

Merker jo sikringer -F,
og kontaktorer -K

takk takk :D

Spurt ${formatDate(1172688840)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilvern på motorkurser

Dette er eit spørsmål eg har lurt på lenge, og som ingen har klart å gitt meg eit svar godt nok til at eg er fornøgd.

Ein motor er kobla på 3x230V IT nett på eit allment fordelingsnett. Kva krav er det da til jordfeilvern? Og kva er praktisk utførelse?

NEK 400 411.6.1.01.01 sier:
Beskyttelse ved automatisk utkobling for forbrukerkurser skal være ivaretatt slik at:
1) kursen kobles ut ved enhver jordfeil innen de tider som gjelder for TN-systemer.

For etter det som eg har hørt, kan små jordfeilvern (30mA) skape uønskede utkoblinger på større motorer. Kan eg da ved dokumentasjon om at jordfeilstrømmen er høg nok bruke eit større jordfeilvern enn 30mA? Og kva andre tiltak kan man gjere om dette er tilfelle?

Spurt ${formatDate(1172754000)}
Løst Løst
Ex
Eexe blindplugg

Vi har noen Eexe klassifisert motorer med kabelinnføringer i Eexe utførelse.
Det er også påsatt ikke Ex-klassifiserte blindplugger i 2 hull.
Disse er IP 65.
Må disse byttes til Eexe klassifiserte blindplugger?
Hvor finner jeg evt. en norm som sier dette?

Spurt ${formatDate(1172566920)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen